Question Forum Climatisation : Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour,
L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne.
5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le même problème, le climatiseur démarre puis s’arrête, et 5 clignotements à nouveau.
Je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qui est en panne en plus.
J'aurais aimé que quelqu'un me vienne en aide.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne.
5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le même problème, le climatiseur démarre puis s’arrête, et 5 clignotements à nouveau.
Je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qui est en panne en plus.
J'aurais aimé que quelqu'un me vienne en aide.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 avril 2019 à 18:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour,
Trois possibilités :
1/ Le groupe extérieur est exposé au soleil ou le débit d'air est bloqué
2/ Moteur du ventilateur ou circuit moteur du ventilateur
3/ Tension anormalement basse.
Dans votre cas je changerai le moteur du ventilateur et la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Trois possibilités :
1/ Le groupe extérieur est exposé au soleil ou le débit d'air est bloqué
2/ Moteur du ventilateur ou circuit moteur du ventilateur
3/ Tension anormalement basse.
Dans votre cas je changerai le moteur du ventilateur et la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 avril 2019 à 19:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
23 avril 2019 à 15:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour,
Peut-être que DOM-AOM aurait un avis, à savoir comment dépanner cette carte, étant donné que le moteur ventilateur est neuf.
Merci pour la réponse.
Peut-être que DOM-AOM aurait un avis, à savoir comment dépanner cette carte, étant donné que le moteur ventilateur est neuf.
Merci pour la réponse.
24 avril 2019 à 09:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Je n'avais pas répondu parce que j'étais perplexe. A de multiples reprises sur ce forum, un problème ventilo se manifeste par 12 flashes, pas 5. En regardant attentivement le tableau des codes erreurs, on voit que pour les 5 flashes, il y a un petit truc en plus : "avec le dispositif de contrôle de surcharge déclenché". On dirait qu'un capteur de température sur le compresseur (klixon ou sonde) s'est manifesté et empêche la carte de lancer le compresseur... J'ai déjà vu le cas sur ce forum, mais impossible de retrouver quand et avec quelle marque.
Essayez de voir si sur le compresseur il n'y aurait pas 2 fils qui rejoignent la carte et qui correspondraient à ce dispositif (pas U/V/W). A priori je ne les vois pas sur le schéma, mais j'ai peut-être mal regardé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'avais pas répondu parce que j'étais perplexe. A de multiples reprises sur ce forum, un problème ventilo se manifeste par 12 flashes, pas 5. En regardant attentivement le tableau des codes erreurs, on voit que pour les 5 flashes, il y a un petit truc en plus : "avec le dispositif de contrôle de surcharge déclenché". On dirait qu'un capteur de température sur le compresseur (klixon ou sonde) s'est manifesté et empêche la carte de lancer le compresseur... J'ai déjà vu le cas sur ce forum, mais impossible de retrouver quand et avec quelle marque.
Essayez de voir si sur le compresseur il n'y aurait pas 2 fils qui rejoignent la carte et qui correspondraient à ce dispositif (pas U/V/W). A priori je ne les vois pas sur le schéma, mais j'ai peut-être mal regardé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2019 à 18:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 470 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris


Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 470 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
24 avril 2019 à 19:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
... J'ai retrouvé la question, c'est la 4825 Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte, qui concerne du Daikin. Voir réponses 12 et 13. Mais le problème chez vous doit être différent, le schéma Hitachi ne montre vraiment pas de klixon.
25 avril 2019 à 00:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
25 avril 2019 à 17:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonsoir,
Excusez-moi du retard pour la réponse mais j'étais vraiment occupé.
Après avoir changé le moteur ventilateur de l'UE et le varistor 1 de la grande carte, les 5 clignotements et la panne étaient toujours là, donc j'ai décidé sur une autre clim de même référence d'intervertir les grandes cartes, toujours le même problème.
J'ai donc pris la sonde qui va du compresseur à CN5 (petite carte) et la petite carte (verte), j'ai commencé par changer la sonde, toujours le même problème, donc il ne restait que la petite carte verte RRZK2415 et la clim a démarré.
Je pense qu'il y a eu 2 problèmes sur cette clim ou alors une surtension, qu'en pensez-vous ?
Cette carte est-elle réparable car elle vaut plus de 300€ ?
Merci à vous pour prendre le temps de me répondre.
Excusez-moi du retard pour la réponse mais j'étais vraiment occupé.
Après avoir changé le moteur ventilateur de l'UE et le varistor 1 de la grande carte, les 5 clignotements et la panne étaient toujours là, donc j'ai décidé sur une autre clim de même référence d'intervertir les grandes cartes, toujours le même problème.
J'ai donc pris la sonde qui va du compresseur à CN5 (petite carte) et la petite carte (verte), j'ai commencé par changer la sonde, toujours le même problème, donc il ne restait que la petite carte verte RRZK2415 et la clim a démarré.
Je pense qu'il y a eu 2 problèmes sur cette clim ou alors une surtension, qu'en pensez-vous ?
Cette carte est-elle réparable car elle vaut plus de 300€ ?
Merci à vous pour prendre le temps de me répondre.
30 avril 2019 à 21:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Effectivement, si une varistance a éclaté, c'est souvent la conséquence d'une brève surtension. Mais parfois, une varistance peut aussi se faire ara qui rit toute seule...
Quant à dépanner la carte, c'est envisageable si ce n'est pas le microP qui est en cause. Mais il m'est impossible de vous piloter à distance dans cette tâche, trop compliqué.
Effectivement, si une varistance a éclaté, c'est souvent la conséquence d'une brève surtension. Mais parfois, une varistance peut aussi se faire ara qui rit toute seule...
Quant à dépanner la carte, c'est envisageable si ce n'est pas le microP qui est en cause. Mais il m'est impossible de vous piloter à distance dans cette tâche, trop compliqué.
01 mai 2019 à 09:54
Réponse 10 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Merci pour votre aide, je vais acheter cette carte.
Cordialement.
Cordialement.
03 mai 2019 à 21:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5126 : Bonsoir. La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci. Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 6. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
- 9. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
- N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
- 10. Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
- N°8502 : Bonjour. Mon système de chauffage est en panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5 Si quelqu'un connaît le système et peut m'aider à trouver ma panne. Les 5 UI clignotent 4 fois sur l'horloge et l'UE la led 301 clignote 12...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite