Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Je suis un particulier en détresse
panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août...
Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4.
Elles fonctionnaient sur le même groupe ventilateur.
Défaut identifié par le grossiste contacté la carte électronique.
Carte commandée, changée par mes soins dans l'incapacité de trouver un installateur.
Les 2 unités en panne redémarrent alléluia...
Mais une sur les 2 autres (celle de la chambre parentale) se met en défaut LD 301 clignote rouge et LD 304 clignote vert alternativement.
Quelqu'un connait-il ce problème et a-t-il une solution... car les nuits sont très difficiles quand il fait plus de 36 dans la journée.
Merci par avance de votre compréhension et de votre aide.
Je suis un particulier en détresse

Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4.
Elles fonctionnaient sur le même groupe ventilateur.
Défaut identifié par le grossiste contacté la carte électronique.
Carte commandée, changée par mes soins dans l'incapacité de trouver un installateur.
Les 2 unités en panne redémarrent alléluia...

Mais une sur les 2 autres (celle de la chambre parentale) se met en défaut LD 301 clignote rouge et LD 304 clignote vert alternativement.
Quelqu'un connait-il ce problème et a-t-il une solution... car les nuits sont très difficiles quand il fait plus de 36 dans la journée.
Merci par avance de votre compréhension et de votre aide.

14 août 2018 à 11:42
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Quatre unités intérieures GAINABLES?... Ne serait-ce pas plutôt des splits muraux?
Mesurez les tensions sur les couples de fils qui partent vers les UI. Vous devez lire normalement environ 35V continus. LD304 clignote un coup à chaque fois ou plus? Une fois indique qu'il n'y a pas communication entre UE et l'UI n° 1 Deux fois, UI n°2. Par ex si le 35V correspondant est à 0.
Cordialement, Dom.
Quatre unités intérieures GAINABLES?... Ne serait-ce pas plutôt des splits muraux?
Mesurez les tensions sur les couples de fils qui partent vers les UI. Vous devez lire normalement environ 35V continus. LD304 clignote un coup à chaque fois ou plus? Une fois indique qu'il n'y a pas communication entre UE et l'UI n° 1 Deux fois, UI n°2. Par ex si le 35V correspondant est à 0.
Cordialement, Dom.
15 août 2018 à 01:59
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Il faut nous dire combien de fois clignote chaque led 301 et 304 dans l'UE.
Il faut nous dire combien de fois clignote chaque led 301 et 304 dans l'UE.
15 août 2018 à 12:34
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Merci de votre aide.
Il s'agit d'unités intérieures cachées dans le faux plafond avec pour chaque unité une commande filaire fixée au mur.
Je pense donc que c'est du gainable.
Quelle sont les prises de connexion avec les UI ?
Sans plan de l'installation comment puis-je savoir quelle est l'unité 1, 2, 3, 4 ?
Est-ce qu'il y a des règles d'installation qui permettent de le savoir ?
Il pleut pour le moment et je ne peux donc pas ouvrir le capot pour mesurer tension et voir le nombre de clignotement.
Est-ce que si j'arrive à identifier les connexions vers les UI on peut en intervertir (brancher la 1 à la place de la 2 par ex..) sans risque pour régler le problème de la chambre parentale.
Merci.
Merci de votre aide.
Il s'agit d'unités intérieures cachées dans le faux plafond avec pour chaque unité une commande filaire fixée au mur.
Je pense donc que c'est du gainable.
Quelle sont les prises de connexion avec les UI ?
Sans plan de l'installation comment puis-je savoir quelle est l'unité 1, 2, 3, 4 ?
Est-ce qu'il y a des règles d'installation qui permettent de le savoir ?
Il pleut pour le moment et je ne peux donc pas ouvrir le capot pour mesurer tension et voir le nombre de clignotement.
Est-ce que si j'arrive à identifier les connexions vers les UI on peut en intervertir (brancher la 1 à la place de la 2 par ex..) sans risque pour régler le problème de la chambre parentale.
Merci.
15 août 2018 à 16:47
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
C'est possible à condition de permuter aussi les électrovannes correspondantes. Mais attention, au sein de la même machine! Car votre UE est composée de 2 machines identiques.
En principe, un gainable a une seule UI, qui alimente un "bus" d'air chaud sur lequel viennent se brancher les accès aux diverses pièces, avec ce qu'on appelle un registre motorisé pour couper ou non le débit d'air. Chez vous ce serait plutôt un système à cassette du genre de celui-ci, non? :
https://www.clim-pretaposer.com/climatiseur-cassette-4-voies-encastrable-25m2-35m2-65m2-hitachi,fr,4,RAM-53NP2B-2XRAI-25QPB.cfm
Les tensions sont à mesurer sur le flanc droit, là où arrivent les fils électriques.
Cordialement, Dom.
C'est possible à condition de permuter aussi les électrovannes correspondantes. Mais attention, au sein de la même machine! Car votre UE est composée de 2 machines identiques.
En principe, un gainable a une seule UI, qui alimente un "bus" d'air chaud sur lequel viennent se brancher les accès aux diverses pièces, avec ce qu'on appelle un registre motorisé pour couper ou non le débit d'air. Chez vous ce serait plutôt un système à cassette du genre de celui-ci, non? :
https://www.clim-pretaposer.com/climatiseur-cassette-4-voies-encastrable-25m2-35m2-65m2-hitachi,fr,4,RAM-53NP2B-2XRAI-25QPB.cfm
Les tensions sont à mesurer sur le flanc droit, là où arrivent les fils électriques.
Cordialement, Dom.
15 août 2018 à 18:18
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Merci de votre réactivité.
Je viens d'identifier les ue. celle qui est en défaut est l'ue 6 : elle souffle mais ne refroidit pas car l'air reste à la température ambiante.
Celle qui est sur la même machine, la 5, elle fonctionne parfaitement (il y a 6 branchements d'UE mais seule 4 (2 sur chaque machine sont utilisées).
Où se trouvent les électrovannes à permuter et est-ce que c'est compliqué comme manip ?
Merci.
Cordialement.
Je viens d'identifier les ue. celle qui est en défaut est l'ue 6 : elle souffle mais ne refroidit pas car l'air reste à la température ambiante.
Celle qui est sur la même machine, la 5, elle fonctionne parfaitement (il y a 6 branchements d'UE mais seule 4 (2 sur chaque machine sont utilisées).
Où se trouvent les électrovannes à permuter et est-ce que c'est compliqué comme manip ?
Merci.
Cordialement.
15 août 2018 à 19:04
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Merci à PL pour la question, je suis allé vérifier.
C'est un clignotement continu vert de la LED 304 et rouge de la LED 301.
Il n'y a pas de rupture qui permettrait de compter, je peux vous envoyer la vidéo par mail ou mms si vous le souhaitez.
Merci de me donner vos coordonnées.
Cordialement.
C'est un clignotement continu vert de la LED 304 et rouge de la LED 301.
Il n'y a pas de rupture qui permettrait de compter, je peux vous envoyer la vidéo par mail ou mms si vous le souhaitez.
Merci de me donner vos coordonnées.
Cordialement.
15 août 2018 à 19:40
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir la vidéo (mp4) en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Vous pouvez nous faire parvenir la vidéo (mp4) en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
15 août 2018 à 19:52
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonsoir.
La led 301 peut clignoter jusque 14 X et la 304 = 3 X.
Il suffit de mettre un papier pour séparer les leds car parfois on est influencé par le clignotement de l'une par rapport à l'autre.
Pour l'inversion d'une tête d’électrovanne cela dépend des constructeurs, parfois elles sont clipsées, parfois serties, parfois vissées.
Une question, à l’arrêt avez-vous coupé puis remis le courant ?
La led 301 peut clignoter jusque 14 X et la 304 = 3 X.
Il suffit de mettre un papier pour séparer les leds car parfois on est influencé par le clignotement de l'une par rapport à l'autre.
Pour l'inversion d'une tête d’électrovanne cela dépend des constructeurs, parfois elles sont clipsées, parfois serties, parfois vissées.
Une question, à l’arrêt avez-vous coupé puis remis le courant ?
16 août 2018 à 00:10
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Si l'UI 6 (unité intérieure, pas UE) ventile, elle reçoit bel et bien son 35V, donc ce n'est pas un pb d'alim.
Votre UE 2 (UI 4/5/6) a donc un canal libre, qui serait le 4, d'après ce que vous dites. Alors coupez le jus et, au bornier en sortie d'UE, décâblez la 6 pour la mettre en 4. Puis, à l'intérieur de la machine 2, sur la carte verte, déconnectez le câble qui arrive en CN17, et mettez le en CN15, qui devait être libre. Remettez le jus et voyez si ça marche mieux.
Inutile d'envoyer une vidéo, confirmez que vous voyez effectivement
__-________-________- et non __-_-______-_-______-_- (2 flash voire plus)
Cordialement, Dom.
Si l'UI 6 (unité intérieure, pas UE) ventile, elle reçoit bel et bien son 35V, donc ce n'est pas un pb d'alim.
Votre UE 2 (UI 4/5/6) a donc un canal libre, qui serait le 4, d'après ce que vous dites. Alors coupez le jus et, au bornier en sortie d'UE, décâblez la 6 pour la mettre en 4. Puis, à l'intérieur de la machine 2, sur la carte verte, déconnectez le câble qui arrive en CN17, et mettez le en CN15, qui devait être libre. Remettez le jus et voyez si ça marche mieux.
Inutile d'envoyer une vidéo, confirmez que vous voyez effectivement
__-________-________- et non __-_-______-_-______-_- (2 flash voire plus)
Cordialement, Dom.
16 août 2018 à 08:01
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour Dom.
Merci pour votre retour.
Je n'étais pas disponible hier donc je n'ai pu faire la manip conseillée je m'y mets maintenant.
Il y a effectivement une borne 4 libre sur le bornier de sortie.
Mais par contre les bornes CN15 (blanche) et CN 17 (bleue) sont occupées il s'agit de 2 bornes 6 contacteurs, est-ce qu'on peut les intervertir ?
Merci par avance.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Je n'étais pas disponible hier donc je n'ai pu faire la manip conseillée je m'y mets maintenant.
Il y a effectivement une borne 4 libre sur le bornier de sortie.
Mais par contre les bornes CN15 (blanche) et CN 17 (bleue) sont occupées il s'agit de 2 bornes 6 contacteurs, est-ce qu'on peut les intervertir ?
Merci par avance.
Cordialement.
17 août 2018 à 16:16
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Quand je mets en marche je constate en bas de l'UE sur les bornes en cuivre dans lesquelles rentrent des tuyaux de cuivre qui partent vers les UI (je ne sais pas si c'est cela les électrovannes ?) que les tubes de section les plus importantes sont froids tous les 2 pour l'UI 6 et l'UI 5 mais que le tube de section plus faible est froid (mais moins froid que le tube inférieur) pour l'UI5 mais par pour la 6 qui est en panne...
Est-ce que cela veut dire que dans le circuit réfrigérant vers l'UI 6 le gaz réfrigéré est disponible mais ne circule pas ?
Merci de votre aide.
Est-ce que cela veut dire que dans le circuit réfrigérant vers l'UI 6 le gaz réfrigéré est disponible mais ne circule pas ?
Merci de votre aide.
17 août 2018 à 16:50
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Ce que vous nous dites avec les tubes Cu un gros et un petit qui partent (comme mon avatar) s’appellent des vannes de service et non des électrovannes elles sont mécaniques et manuelles et servent à isoler l'UE des UI.
Répondre pour les clignotements des leds. SVP.
Normalement le petit tube doit être on va dire "frais" au toucher voire un peu tiède entre les deux, mais le gros tube de l'UI en fonctionnement doit être frais, voire très frais, même condensé.
Donc si vous avez l'UI 6 qui n'est pas en fonctionnement mais que le gros tube soit frais parce que l'UI 5 fonctionne là il y a quelque chose qui cloche.
On va faire un essai simple, mettre l'UI 6 en froid à fond avec vitesse à fond, au bout de 10 minutes prendre la température de soufflage.
Puis mettre ensuite l'UI 6 en fonctionnement nous dire à combien souffle la 5.
Ce que vous nous dites avec les tubes Cu un gros et un petit qui partent (comme mon avatar) s’appellent des vannes de service et non des électrovannes elles sont mécaniques et manuelles et servent à isoler l'UE des UI.
Répondre pour les clignotements des leds. SVP.
Citation :Ouais...
que les tubes de section les plus importantes sont froid tous les 2 pour l'UI 6 et l'UI 5 mais que le tube de section plus faible est froid
Citation :Pas tout compris.
mais moins froid que le tube inférieur
Normalement le petit tube doit être on va dire "frais" au toucher voire un peu tiède entre les deux, mais le gros tube de l'UI en fonctionnement doit être frais, voire très frais, même condensé.
Donc si vous avez l'UI 6 qui n'est pas en fonctionnement mais que le gros tube soit frais parce que l'UI 5 fonctionne là il y a quelque chose qui cloche.
On va faire un essai simple, mettre l'UI 6 en froid à fond avec vitesse à fond, au bout de 10 minutes prendre la température de soufflage.
Puis mettre ensuite l'UI 6 en fonctionnement nous dire à combien souffle la 5.
17 août 2018 à 19:29
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Effectivement, l'intérieur de votre demi-UE est prévu pour gérer jusqu'à 3 UI, donc il y a 3 électrovannes implantées, et le CN15 alimente l'EV de l'UI 4 absente. Oui, vous pouvez permuter les câbles.
Le départ vers l'UI "en panne" laisse passer un peu de fluide, donc il est normal que le tuyau soit froid. Mais vu le faible débit, le peu de froid envoyé se perd dans l'UI et le retour est à température ambiante. Normal, donc.
Cordialement, Dom.
Effectivement, l'intérieur de votre demi-UE est prévu pour gérer jusqu'à 3 UI, donc il y a 3 électrovannes implantées, et le CN15 alimente l'EV de l'UI 4 absente. Oui, vous pouvez permuter les câbles.
Le départ vers l'UI "en panne" laisse passer un peu de fluide, donc il est normal que le tuyau soit froid. Mais vu le faible débit, le peu de froid envoyé se perd dans l'UI et le retour est à température ambiante. Normal, donc.
Cordialement, Dom.
18 août 2018 à 09:39
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour et merci beaucoup de votre aide.
A la lumière de ce que vous m'avez expliqué et de ce que j'ai pu observer j'ai tenté la manip suivante sur l'UE :
1°) intervertir au bornier les connexions ui 6 en panne et ui 5 qui fonctionnait
2°) intervertir sur la carte les fiches CN16 red et CN 17 bleue.
Et ça marche.
La chambre est à nouveau climatisée mais plus le séjour... mais c'est beaucoup moins gênant pour le moment car le séjour est naturellement bien ventilé.
Cela semble donc être un problème électrique mais à quel niveau ?
Est-ce que ce branchement vous semble sans danger pour l'UE ?
Merci encore de vos retours qui m'ont permis d'oser investiguer un domaine que je ne maitrise pas du tout et de trouver une amorce de solution.
Cordialement.
A la lumière de ce que vous m'avez expliqué et de ce que j'ai pu observer j'ai tenté la manip suivante sur l'UE :
1°) intervertir au bornier les connexions ui 6 en panne et ui 5 qui fonctionnait
2°) intervertir sur la carte les fiches CN16 red et CN 17 bleue.
Et ça marche.

La chambre est à nouveau climatisée mais plus le séjour... mais c'est beaucoup moins gênant pour le moment car le séjour est naturellement bien ventilé.
Cela semble donc être un problème électrique mais à quel niveau ?
Est-ce que ce branchement vous semble sans danger pour l'UE ?
Merci encore de vos retours qui m'ont permis d'oser investiguer un domaine que je ne maitrise pas du tout et de trouver une amorce de solution.
Cordialement.
18 août 2018 à 12:32
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Fort bien, mais pourquoi ne pas utiliser les circuits alloués à l'UI 4 qui ne servaient à rien jusqu'à aujourd'hui?... Vous auriez vos 2 UI fonctionnelles, et sans danger pour l'UE.
Le pb électrique est sur une des 2 plus grandes cartes, mais on se penchera dessus si la situation s'aggrave.
Cordialement, Dom.
Le pb électrique est sur une des 2 plus grandes cartes, mais on se penchera dessus si la situation s'aggrave.
Cordialement, Dom.
18 août 2018 à 13:30
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Oui mais au niveau gaz il n'y a aucun tuyau branché vers l'UI 4 ?
Comment dans ces conditions l'utiliser ?
Merci.
Cordialement.
Comment dans ces conditions l'utiliser ?
Merci.
Cordialement.
18 août 2018 à 14:20
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
La carte n'a pas la notion de tuyau! Elle ne connaît que les départs électriques au bornier et les électrovannes. Certes elle va recevoir la communication sur son téléphone n°4, mais en lui faisant activer l'EV n°6 alors qu'elle croit activer la n°4, elle n'y verra que du feu.
18 août 2018 à 19:57
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Je n'avais pas fait attention au détail suivant : il y a une sonde sur chaque tuyau pour que la carte connaisse sa température. Donc 6 sondes par demi-UE. Moralité, quand vous inversez 2 UI, il faut aussi permuter leurs sondes. CN8 amène les sondes des petits tuyaux, CN9, celles des gros. Sur chaque, broches 1/2 pour UI4, 3/4 pour UI5, et 5/6 pour UI6. 2/4/6 sont les communs reliés au +5V.
Vous pouvez, au choix, permuter les sondes physiques ou réaffecter les fils qui arrivent sur les connecteurs côté câble (il faut pour cela libérer le fil avec une épingle, loupe conseillée). Si vous permutez UI 4 et 6, il faut permuter les fils 1 et 5 de chaque connecteur.
Cordialement, Dom.
Je n'avais pas fait attention au détail suivant : il y a une sonde sur chaque tuyau pour que la carte connaisse sa température. Donc 6 sondes par demi-UE. Moralité, quand vous inversez 2 UI, il faut aussi permuter leurs sondes. CN8 amène les sondes des petits tuyaux, CN9, celles des gros. Sur chaque, broches 1/2 pour UI4, 3/4 pour UI5, et 5/6 pour UI6. 2/4/6 sont les communs reliés au +5V.
Vous pouvez, au choix, permuter les sondes physiques ou réaffecter les fils qui arrivent sur les connecteurs côté câble (il faut pour cela libérer le fil avec une épingle, loupe conseillée). Si vous permutez UI 4 et 6, il faut permuter les fils 1 et 5 de chaque connecteur.
Cordialement, Dom.
19 août 2018 à 10:22
Réponse 19 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour,
Votre unité extérieure est composée de deux compresseurs, il est fort probable que cela vienne d'un compresseur en manque de fluide ou HS. Classique malheureusement chez Hitachi.
Cordialement.
Votre unité extérieure est composée de deux compresseurs, il est fort probable que cela vienne d'un compresseur en manque de fluide ou HS. Classique malheureusement chez Hitachi.
Cordialement.
19 août 2018 à 10:48
Réponse 20 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
AAC a pris un raccourci, mais comme lui, j’étais parti pour ce problème de manque de gaz, ce qui m'interloque est qu'il y ait en même temps deux UI en panne sur 2 circuits différents ??
C'est une installation neuve ? Installée quand ?
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz simplement par complément de charge qui n'a pas été effectué.
Le problème maintenant est qu'il y a un gros doute, c'est à dire qu'à la charge de l'installateur, il se doit de vérifier en récupérant le gaz de chaque circuit, voir si la charge initiale est correcte et bien sûr se renseigner s'il y a un complément de charge à faire.
Mais surtout ne pas faire les choses à l'envers, c'est à dire mettre du gaz au pif voir si ça marche, puis basta.
Sinon, je ne donne pas cher pour un compresseur cassé dans un temps relativement proche.
AAC a pris un raccourci, mais comme lui, j’étais parti pour ce problème de manque de gaz, ce qui m'interloque est qu'il y ait en même temps deux UI en panne sur 2 circuits différents ??
C'est une installation neuve ? Installée quand ?
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz simplement par complément de charge qui n'a pas été effectué.
Le problème maintenant est qu'il y a un gros doute, c'est à dire qu'à la charge de l'installateur, il se doit de vérifier en récupérant le gaz de chaque circuit, voir si la charge initiale est correcte et bien sûr se renseigner s'il y a un complément de charge à faire.
Mais surtout ne pas faire les choses à l'envers, c'est à dire mettre du gaz au pif voir si ça marche, puis basta.
Sinon, je ne donne pas cher pour un compresseur cassé dans un temps relativement proche.
19 août 2018 à 11:27
Réponse 21 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
L'installation a 3 ans et le matériel était neuf.
La maison n'est que partiellement occupée dans l'année et donc les clims ne sont que peu sollicitées et surtout en mode froid.
Pour faire le point sur l’hypothèse du manque de gaz, il n'y a qu'un installateur agréé qui puisse répondre non ?
Pouvez-vous me donner les quantités de gaz constructeur, car la notice d'origine ne m'a pas été remise et comme l'installateur est toujours aux abonnés absent...
Est-ce qu'en 2015 ce matériel était toujours d'actualité ou est-ce que je me suis fait refiler un rossignol...?
Merci de votre réactivité et de vos réponses qui m'ont permis depuis une semaine d'avoir une chambre climatisée.
Ça change les nuits et les jours.

Cordialement.
L'installation a 3 ans et le matériel était neuf.
La maison n'est que partiellement occupée dans l'année et donc les clims ne sont que peu sollicitées et surtout en mode froid.
Pour faire le point sur l’hypothèse du manque de gaz, il n'y a qu'un installateur agréé qui puisse répondre non ?
Pouvez-vous me donner les quantités de gaz constructeur, car la notice d'origine ne m'a pas été remise et comme l'installateur est toujours aux abonnés absent...
Est-ce qu'en 2015 ce matériel était toujours d'actualité ou est-ce que je me suis fait refiler un rossignol...?
Merci de votre réactivité et de vos réponses qui m'ont permis depuis une semaine d'avoir une chambre climatisée.
Ça change les nuits et les jours.


Cordialement.
24 août 2018 à 10:30
Réponse 22 forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
Bonjour.
Avez-vous inversé les sondes en même temps que les EV et le câblage vers les UI ?
Toujours pas tenté la permutation avec la 4?...
Charge R410 : pour chaque demi-UE, 1650g + 20g par mètre si la somme dépasse 35m. Normalement c'est marqué sur l'UE.
Cordialement, Dom.
Avez-vous inversé les sondes en même temps que les EV et le câblage vers les UI ?
Toujours pas tenté la permutation avec la 4?...
Charge R410 : pour chaque demi-UE, 1650g + 20g par mètre si la somme dépasse 35m. Normalement c'est marqué sur l'UE.
Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 18:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
- N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
- 4. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
- N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
- 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 6. Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5304 : Bonjour, L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne. 5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le...
- 7. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 8. Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
- N°2320 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi depuis 2008 mon unité extérieure modèle RAM-130QH5, l'un des moteurs ne fonctionne plus l'hélice ne tourne plus. Sur les unités intérieures une lumière rouge clignote. Merci de...
- 9. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
- 10. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
- N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite