Bonjour,
Suite à la panne de ma clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA, il a été effectué le changement du compresseur et des liaisons cuivres (suite à une fuite lors de la remise en route).
Malheureusement, ma clim refuse toujours de fonctionner.
A la mise sous tension de la clim, la led rouge du bloc extérieur clignote 3 fois (led1) la jaune ne s'allume pas (led2) ceci en boucle bien sûr.
Si j'allume une des 2 unités internes, l'unité extérieure ne démarre pas.
J'ai testé à peu près tout ce que je pouvais sans trouver un truc qui mer... (thermistance, etc.).
Je suis donc à l'écoute de toutes idées, procédure qui pourraient m'aider à identifier le problème.
Merci par avance.
Suite à la panne de ma clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA, il a été effectué le changement du compresseur et des liaisons cuivres (suite à une fuite lors de la remise en route).
Malheureusement, ma clim refuse toujours de fonctionner.
A la mise sous tension de la clim, la led rouge du bloc extérieur clignote 3 fois (led1) la jaune ne s'allume pas (led2) ceci en boucle bien sûr.
Si j'allume une des 2 unités internes, l'unité extérieure ne démarre pas.
J'ai testé à peu près tout ce que je pouvais sans trouver un truc qui mer... (thermistance, etc.).
Je suis donc à l'écoute de toutes idées, procédure qui pourraient m'aider à identifier le problème.
Merci par avance.
18 juillet 2018 à 21:45
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Bonjour,
Dans un premier temps vérifiez que les deux unités sont dans le même mode.
Ensuite veuillez indiquer le nombre de clignotement de la led gauche des unités intérieures.
Cordialement.
Dans un premier temps vérifiez que les deux unités sont dans le même mode.
Ensuite veuillez indiquer le nombre de clignotement de la led gauche des unités intérieures.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:13
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Alors :
1/ Mise en route des 2 unités internes dans le même mode
2/ La led 1 de l'unité extérieure passe à 2 clignotement (rien ne se passe)
3/ 5 minutes plus tard la led supérieure des 2 unités intérieures clignote 5 fois
4/ Je coupe une unité intérieure
5/ La led de l'unité extérieure s'arrête puis on entend un relais et le ventilo se met en route
6/ 2/3 minutes plus tard le ventilo extérieur s'arrête et retour de la led rouge (led1) clignotant 2 fois. La led supérieure de l'unité intérieure clignote 5 fois.
Merci d'avance pour votre aide.
1/ Mise en route des 2 unités internes dans le même mode
2/ La led 1 de l'unité extérieure passe à 2 clignotement (rien ne se passe)
3/ 5 minutes plus tard la led supérieure des 2 unités intérieures clignote 5 fois
4/ Je coupe une unité intérieure
5/ La led de l'unité extérieure s'arrête puis on entend un relais et le ventilo se met en route
6/ 2/3 minutes plus tard le ventilo extérieur s'arrête et retour de la led rouge (led1) clignotant 2 fois. La led supérieure de l'unité intérieure clignote 5 fois.
Merci d'avance pour votre aide.
19 juillet 2018 à 09:38
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Bonjour.
Apparemment vous auriez un souci avec l'UE, compresseur ? manque de gaz ? carte électronique ?
Allez sur votre UE démonter le capot du dessus et voir s'il n'y a pas deux leds 1 et 2 et nous dire combien de X elles clignotent ? Mais d'après ce que vous nous donnez comme indication = manque de gaz = surcharge en température au-dessus des 116°C.
Apparemment vous auriez un souci avec l'UE, compresseur ? manque de gaz ? carte électronique ?
Allez sur votre UE démonter le capot du dessus et voir s'il n'y a pas deux leds 1 et 2 et nous dire combien de X elles clignotent ? Mais d'après ce que vous nous donnez comme indication = manque de gaz = surcharge en température au-dessus des 116°C.
19 juillet 2018 à 16:33
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Comme dit plus haut la led 1 (rouge) de l'unité extérieure clignote 2 fois.
La température > 116° doit être mesurée par la thermistance RT62. Je peux vérifier sa valeur.
Ce qui m'étonne c'est que je n'entends pas le compresseur démarrer (ou alors il est très silencieux...).
La température > 116° doit être mesurée par la thermistance RT62. Je peux vérifier sa valeur.
Ce qui m'étonne c'est que je n'entends pas le compresseur démarrer (ou alors il est très silencieux...).
19 juillet 2018 à 16:59
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Bonjour.
Aie ! cela serait un élément précurseur de manque de gaz et tant mieux si le compresseur ne se met pas en route car il vous coûterait cher car ces sondes et autres pressostats servent à cela.
A ce que je vois vous essayez les étapes bien... vous pouvez toutefois mesurer ces valeurs si vous avez les courbes de celle-ci ?
Aie ! cela serait un élément précurseur de manque de gaz et tant mieux si le compresseur ne se met pas en route car il vous coûterait cher car ces sondes et autres pressostats servent à cela.
A ce que je vois vous essayez les étapes bien... vous pouvez toutefois mesurer ces valeurs si vous avez les courbes de celle-ci ?
19 juillet 2018 à 18:35
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Bonsoir,
PL a raison, très certainement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
PL a raison, très certainement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2018 à 20:27
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Bon, test refait à l'instant. Je ne pense pas à un manque de fluide, l’erreur arrive 10 secondes après le démarrage.
Évidemment le compresseur n'est pas à 116° il ne tourne que quelque secondes. Je me trompe ?
J'ai testé la thermistance après l'avoir déconnectée de la carte et la valeur semble correcte.
Si je fais la mesure directement sur la carte les valeurs ne sont pas bonnes, normal ?
Je vois bien un problème sur la carte, une idée de comment en trouver une ?
Évidemment le compresseur n'est pas à 116° il ne tourne que quelque secondes. Je me trompe ?
J'ai testé la thermistance après l'avoir déconnectée de la carte et la valeur semble correcte.
Si je fais la mesure directement sur la carte les valeurs ne sont pas bonnes, normal ?
Je vois bien un problème sur la carte, une idée de comment en trouver une ?
21 juillet 2018 à 13:59
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Bonjour.
Je crois que vous êtes parti sur route complètement différente mais bon, si vous avez trouver allez y
Je crois que vous êtes parti sur route complètement différente mais bon, si vous avez trouver allez y

24 juillet 2018 à 15:04
Réponse 9 du forum climatisation
Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
Ah non non non, je me pose juste des questions. La partie fluide viens d'être changé donc le manque de fluide me semble étrange non ? De plus pour que le compresseur monte en température suite a un manque de fluide il doit tourner un certain temps quand même non ? Comment vérifier ce manque de fluide sasn faire intervenir le "pro" qui va encore me prendre what mille euros pour au final avoir ma clim toujours en panne
.
Je reste à votre écoute

Je reste à votre écoute

24 juillet 2018 à 15:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 4. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
- N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
- 5. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 7. Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA
- N°4987 : Bonjour. J'ai ma clim en panne et l'installateur me dit que c'est ma carte de gestion qui est naze. Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA Il n'en trouve pas, plus fabriqué. Est-ce que quelqu'un peut me dire où chercher (si ça...
- 8. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
- N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
- 9. Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
- N°4081 : Bonjour à tous, J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA. Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas. J'ai regardé la partie...
- 10. Compatibilité unité Mitsubishi MXZ 8A 110 VA
- N°2968 : Bonjour. Je voudrais compléter une installation mise en place il y a 9 ans, et ajouter 1 split. Par contre le modèle MSZ-GC 35 VA n'est plus en vente. Le bloc extérieur est un MXZ 5A 100 VA. Je suppose que le fabricant a...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite