Bonjour à tous,
J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA.
Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas.
J'ai regardé la partie électrique de l'unité (je coupe court à toute remarque éventuelle : c'est mon job) et effectivement rien ne s'allume... j'ai 3 cartes électroniques et d’après les schémas (primaires) les splits sont directement alimentés en entrée (protégés par un fusible) et l'alimentation de l’unité extérieure passe par un relai (R64) qui ne se déclenche pas, le tout sur une carte nommée "Noise board PC".
Quelqu'un a déjà eu un problème identique ?
Je précise qu'avant de faire fonctionner l'ensemble, le disjoncteur qui protège l'installation était déclenché alors que tout était éteint depuis plusieurs jours.
Où puis-je me procurer cette carte ? vu que la fin de la garantie est passée il y a quelques jours...
Merci pour vos réponses et votre expérience éventuelle.
J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA.
Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas.
J'ai regardé la partie électrique de l'unité (je coupe court à toute remarque éventuelle : c'est mon job) et effectivement rien ne s'allume... j'ai 3 cartes électroniques et d’après les schémas (primaires) les splits sont directement alimentés en entrée (protégés par un fusible) et l'alimentation de l’unité extérieure passe par un relai (R64) qui ne se déclenche pas, le tout sur une carte nommée "Noise board PC".
Quelqu'un a déjà eu un problème identique ?
Je précise qu'avant de faire fonctionner l'ensemble, le disjoncteur qui protège l'installation était déclenché alors que tout était éteint depuis plusieurs jours.
Où puis-je me procurer cette carte ? vu que la fin de la garantie est passée il y a quelques jours...
Merci pour vos réponses et votre expérience éventuelle.
05 juillet 2017 à 22:30
Réponse 1 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour.
"c'est mon job". C'est à dire?
Quelle carte recherchez-vous et qu'est-ce qui vous fait l'incriminer?
Cordialement, Dom.
"c'est mon job". C'est à dire?
Quelle carte recherchez-vous et qu'est-ce qui vous fait l'incriminer?
Cordialement, Dom.
06 juillet 2017 à 09:33
Réponse 2 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour
Je suis électronicien, pourquoi ? car le relais (de puissance) qui est sensé alimenter le reste des cartes ne commute pas. Contrairement à ce que je pensais le matériel est encore sous garantie (3 ans).
L'installateur, à qui j'ai décrit les symptômes, m'a avoué que c'est une panne visiblement récurrente sur les cartes de puissances de ces modèles.
Il se déplace la semaine prochaine pour réparer.
Je ne manquerai pas de mettre à jour ce post pour en décrire les causes exactes.
Cordialement.
Yannick
Je suis électronicien, pourquoi ? car le relais (de puissance) qui est sensé alimenter le reste des cartes ne commute pas. Contrairement à ce que je pensais le matériel est encore sous garantie (3 ans).
L'installateur, à qui j'ai décrit les symptômes, m'a avoué que c'est une panne visiblement récurrente sur les cartes de puissances de ces modèles.
Il se déplace la semaine prochaine pour réparer.
Je ne manquerai pas de mettre à jour ce post pour en décrire les causes exactes.
Cordialement.
Yannick
06 juillet 2017 à 13:37
Réponse 3 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Ben parce que du coup vous devriez savoir qu'un relais fait ce qu'on lui dit. J'ai l'impression que vous vouliez changer la carte qui porte ce relais, mais c'est le microP, qui est sur la carte principale, qui le pilote. Le relais ne commute sans doute pas parce que l'alim à découpage ne reçoit pas de HT à cause de la résistance ou la CTP utilisée pour la charge initiale des gros condos 400V. En cas de court-jus derrière le pont redresseur (IGBT du PFC HS, souvent), il n'y a plus de HT, donc le relais ne risque pas de coller.
Quand l'IGBT claque (vieillesse, surtension, baisse de tension secteur), le relais est collé donc un courant énorme le traverse et fait sauter le disjoncteur par courant prohibitif. A la remise sous tension, EDF ne voit plus le court-jus à cause de la CTP qui n'est pas bypassée par le relais.
Voili voilou, Dom.
Quand l'IGBT claque (vieillesse, surtension, baisse de tension secteur), le relais est collé donc un courant énorme le traverse et fait sauter le disjoncteur par courant prohibitif. A la remise sous tension, EDF ne voit plus le court-jus à cause de la CTP qui n'est pas bypassée par le relais.
Voili voilou, Dom.
06 juillet 2017 à 14:56
Réponse 4 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour Dom-Aom.
Après 4 mois d'attente, mon réparateur, qui était visiblement aussi compétent que moi sur ce type d'appareil, m'a envoyé la carte à changer (Noise filter board), la carte avec le fameux relai... Aucun effet.
Je me suis aperçu que nos amis japonais avaient laissé une liste de diagnostic à effectuer en cas de problème.
Et à une étape du diagnostic, je dois effectivement mesurer 325VDC sur un connecteur de la carte principale (CTRL board) provenant de la carte de puissance, et la je n'ai rien.. là je me suis rappelé votre réponse "Le relais ne commute sans doute pas parce que l'alim à découpage ne reçoit pas de HT à cause de la résistance ou la CTP utilisée pour la charge initiale des gros condos 400V"
Ce que conseille Mitsubishi quant à l'absence de tension sur ce connecteur :
- Check de la "noise filter board" : c'est fait, elle est neuve
- Check de la "power PC board" : est-ce sur cette carte que se trouve la fameuse alim à découpage ?
En tout cas, merci pour votre réponse précédente.
Après 4 mois d'attente, mon réparateur, qui était visiblement aussi compétent que moi sur ce type d'appareil, m'a envoyé la carte à changer (Noise filter board), la carte avec le fameux relai... Aucun effet.
Je me suis aperçu que nos amis japonais avaient laissé une liste de diagnostic à effectuer en cas de problème.
Et à une étape du diagnostic, je dois effectivement mesurer 325VDC sur un connecteur de la carte principale (CTRL board) provenant de la carte de puissance, et la je n'ai rien.. là je me suis rappelé votre réponse "Le relais ne commute sans doute pas parce que l'alim à découpage ne reçoit pas de HT à cause de la résistance ou la CTP utilisée pour la charge initiale des gros condos 400V"
Ce que conseille Mitsubishi quant à l'absence de tension sur ce connecteur :
- Check de la "noise filter board" : c'est fait, elle est neuve
- Check de la "power PC board" : est-ce sur cette carte que se trouve la fameuse alim à découpage ?
En tout cas, merci pour votre réponse précédente.
05 novembre 2017 à 12:28
Réponse 5 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour.
Non, l'alim est sur la carte control, et gérée par IC801. Sachant que le défaut classique (IGBT HS) se situe sur la carte power, ce qui empêche la HT d'arriver sur l'alim. Vous dites que vous n'avez rien sur le câble ; c'est vraiment 0 ou plutôt entre 1 et 3V? Coupez le jus et mesurez en ohmmètre sur cette arrivée. Si 0 ohm ou presque, bingo.
Pour aller plus loin, une photo recto verso de la power serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
Non, l'alim est sur la carte control, et gérée par IC801. Sachant que le défaut classique (IGBT HS) se situe sur la carte power, ce qui empêche la HT d'arriver sur l'alim. Vous dites que vous n'avez rien sur le câble ; c'est vraiment 0 ou plutôt entre 1 et 3V? Coupez le jus et mesurez en ohmmètre sur cette arrivée. Si 0 ohm ou presque, bingo.
Pour aller plus loin, une photo recto verso de la power serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
05 novembre 2017 à 16:25
Réponse 6 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour Dom,
Je viens de mesurer le connecteur (CN801) résultat : entre 100 et 200ohms (la variation est due à mon multimètre) et la tension est de quelques Volts.
Voici deux photos de la carte en question, encore montée dans le groupe, au vu de l'heure et des conditions climatiques actuelles, je ne peux pas la démonter, mais je pourrais le faire dès demain soir et envoyer une photo recto verso de cette carte.
Apparemment je me dirige vers un défaut de la carte de contrôle (?) qui par ailleurs aucune de ses led ne s'allume.
Cordialement,
Yannick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de mesurer le connecteur (CN801) résultat : entre 100 et 200ohms (la variation est due à mon multimètre) et la tension est de quelques Volts.
Voici deux photos de la carte en question, encore montée dans le groupe, au vu de l'heure et des conditions climatiques actuelles, je ne peux pas la démonter, mais je pourrais le faire dès demain soir et envoyer une photo recto verso de cette carte.
Apparemment je me dirige vers un défaut de la carte de contrôle (?) qui par ailleurs aucune de ses led ne s'allume.
Cordialement,
Yannick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 novembre 2017 à 19:01
Réponse 7 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 831 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Questions réponses installation climatisation. Photo Patrice Faro. photo de toitures réalisée à Marseille.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 831 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Questions réponses installation climatisation. Photo Patrice Faro. photo de toitures réalisée à Marseille.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
05 novembre 2017 à 19:17
Réponse 8 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
D'après le schéma grossier de l'appareil, le défaut se situerait dans le rectangle PFC, qui comporte 4 diodes et 2 IGBT, montage un peu différent de celui employé dans d'autres marques, mais peu importe. Une fois la carte démontée, il faudra tester ces composants, les 4 diodes étant probablement sous forme d'un pont.
Ce sont d'ailleurs probablement ces diodes qui empêchent de voir un court-circuit franc avec votre ohmmètre mis sur CN801. Sur la carte power arrivent 2 fils rouge et jaune. Regardez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins d'un ohm) entre un de ces 2 fils et un des 2 fils de CN801 (surtout le blanc). Donc 4 tests.
Je maintiens mon pronostic sur la carte power. La control a ses LED éteintes car celles-ci marchent en basse tension, donc sont tributaires de l'alim... qui ne peut pas fonctionner parce que la carte power ne lui envoie pas de haute tension.
Ce sont d'ailleurs probablement ces diodes qui empêchent de voir un court-circuit franc avec votre ohmmètre mis sur CN801. Sur la carte power arrivent 2 fils rouge et jaune. Regardez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins d'un ohm) entre un de ces 2 fils et un des 2 fils de CN801 (surtout le blanc). Donc 4 tests.
Je maintiens mon pronostic sur la carte power. La control a ses LED éteintes car celles-ci marchent en basse tension, donc sont tributaires de l'alim... qui ne peut pas fonctionner parce que la carte power ne lui envoie pas de haute tension.
05 novembre 2017 à 23:52
Réponse 9 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour Dom,
J'ai enfin cette carte entre les mains, et j'ai effectué ces tests:
-Fil rouge du connecteur 801 avec fil rouge : 0ohm... dans les deux sens
-Fil rouge du connecteur 801 avec fil jaune : 0ohm... dans les deux sens
-Fil Blanc du connecteur 801 avec fil rouge : 60-70 ohm (avec com sur le blanc)
-Fil blanc du connecteur 801 avec fil jaune : 60-70 ohm (avec com sur le blanc)
Les 2 tests sur le fil blanc ont une valeur différente dans les deux sens (plusieurs Mohm)
Donc c'est au niveau du fil rouge du connecteur 801 où les diodes serait HS (?)
Sur cette carte les diodes ne sont pas visibles.
Cordialement.
Yannick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai enfin cette carte entre les mains, et j'ai effectué ces tests:
-Fil rouge du connecteur 801 avec fil rouge : 0ohm... dans les deux sens
-Fil rouge du connecteur 801 avec fil jaune : 0ohm... dans les deux sens
-Fil Blanc du connecteur 801 avec fil rouge : 60-70 ohm (avec com sur le blanc)
-Fil blanc du connecteur 801 avec fil jaune : 60-70 ohm (avec com sur le blanc)
Les 2 tests sur le fil blanc ont une valeur différente dans les deux sens (plusieurs Mohm)
Donc c'est au niveau du fil rouge du connecteur 801 où les diodes serait HS (?)
Sur cette carte les diodes ne sont pas visibles.
Cordialement.
Yannick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2017 à 10:52
Réponse 10 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour,
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
11 novembre 2017 à 11:35
Réponse 11 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour.
Je ne m'attendais pas du tout à cet aspect de carte. Car il semble y avoir 2 IPM d'apparence identique (gros circuits à 21 pattes). Sur la 2ème photo, l'IPM du haut attaque le compresseur, celui du bas serait donc utilisé pour le PFC, c'est la 1ère fois que je vois un IPM utilisé pour cette fonction... Et on voit d'ailleurs que cela ne lui réussit pas!
Donc d'après vos mesures, les fils jaune et rouge sont en court-circuit, et ça explique que l'alim ne démarre pas, parce le secteur est court-circuité en arrivant sur le PFC, du coup les résistances de protection R64A et B sur la carte filter jouent leur rôle, et doivent être très chaudes quand vous mettez le courant.
Je crains fort qu'il vous faille changer la carte, ou au moins l'IPM concerné ; dans ce dernier cas, il faudra le dessouder pour voir sa référence et le commander, à moins que ladite référence n'apparaisse sur une nomenclature.
Cordialement, Dom.
Je ne m'attendais pas du tout à cet aspect de carte. Car il semble y avoir 2 IPM d'apparence identique (gros circuits à 21 pattes). Sur la 2ème photo, l'IPM du haut attaque le compresseur, celui du bas serait donc utilisé pour le PFC, c'est la 1ère fois que je vois un IPM utilisé pour cette fonction... Et on voit d'ailleurs que cela ne lui réussit pas!
Donc d'après vos mesures, les fils jaune et rouge sont en court-circuit, et ça explique que l'alim ne démarre pas, parce le secteur est court-circuité en arrivant sur le PFC, du coup les résistances de protection R64A et B sur la carte filter jouent leur rôle, et doivent être très chaudes quand vous mettez le courant.
Je crains fort qu'il vous faille changer la carte, ou au moins l'IPM concerné ; dans ce dernier cas, il faudra le dessouder pour voir sa référence et le commander, à moins que ladite référence n'apparaisse sur une nomenclature.
Cordialement, Dom.
11 novembre 2017 à 12:41
Réponse 12 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Merci Dom,
Pour avoir partagé votre analyse et votre expérience, je viens de commander la carte complète.
J’espère que les résistances sur la carte filtre ont tenu le choc.
Encore merci.
Cordialement, Yannick
Pour avoir partagé votre analyse et votre expérience, je viens de commander la carte complète.
J’espère que les résistances sur la carte filtre ont tenu le choc.
Encore merci.
Cordialement, Yannick
11 novembre 2017 à 12:57
Réponse 13 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
2 rien.
Cela me rappelle votre phrase : "L'installateur, à qui j'ai décrit les symptômes, m'a avoué que c'est une panne visiblement récurrente sur les cartes de puissances de ces modèles."
Ben oui, avec un composant qui n'est pas conçu pour ce travail (de PFC), pas étonnant...
Cela me rappelle votre phrase : "L'installateur, à qui j'ai décrit les symptômes, m'a avoué que c'est une panne visiblement récurrente sur les cartes de puissances de ces modèles."
Ben oui, avec un composant qui n'est pas conçu pour ce travail (de PFC), pas étonnant...
11 novembre 2017 à 13:22
Réponse 14 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Oui, et il m'a quand même diagnostiqué la carte filtre ! celle d'origine était peu être HS... ou pas..
Je ne le saurai jamais.
Merci encore.
Je ne le saurai jamais.
Merci encore.
11 novembre 2017 à 16:52
Réponse 15 du forum climatisation
Invité

Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Invité

Bonjour à tous.
Ayant la même panne, pourriez-vous me dire où trouver la carte, Mitsubishi me dit ne plus la fabriquer.
Je vous remercie.
Ayant la même panne, pourriez-vous me dire où trouver la carte, Mitsubishi me dit ne plus la fabriquer.
Je vous remercie.
09 février 2020 à 11:38
Réponse 16 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour.
Je me pose la même question car j’ai la même panne :
On peut encore trouver des cartes neuves ou en occasion mais qui fonctionnent ?
À priori c’est introuvable.
Est-ce que vous connaissez des réparateurs dans la région SUD (PACA)
Merci à tous.
Je me pose la même question car j’ai la même panne :
On peut encore trouver des cartes neuves ou en occasion mais qui fonctionnent ?
À priori c’est introuvable.
Est-ce que vous connaissez des réparateurs dans la région SUD (PACA)
Merci à tous.
15 novembre 2024 à 15:28
Réponse 17 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour.
Je peux vous fournir les pièces neuves d'origine Mitsubishi Electric.
Pour cela il me faudra la références complète du groupe extérieur ainsi que les pièces désirées.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je peux vous fournir les pièces neuves d'origine Mitsubishi Electric.
Pour cela il me faudra la références complète du groupe extérieur ainsi que les pièces désirées.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 novembre 2024 à 18:15
Réponse 18 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Merci pour votre proposition.
Je recherche la carte :
POWER BOARD E12939440
La référence de l’unité extérieure Mitsubishi est :
MXZ-4A71VA-E2
Je recherche la carte :
POWER BOARD E12939440
La référence de l’unité extérieure Mitsubishi est :
MXZ-4A71VA-E2
15 novembre 2024 à 18:56
Réponse 19 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour.
Votre référence est inexacte en effet vous mentionnez POWER BOARD E12939440 alors que la référence d'origine est POWER BOARD E02939440.
Par ailleurs cette pièce est indisponible et non remplacée.
Beaucoup de pièces ne sont plus disponible sur ce modèle.
Désolé.
maclimatisation.com.
Votre référence est inexacte en effet vous mentionnez POWER BOARD E12939440 alors que la référence d'origine est POWER BOARD E02939440.
Par ailleurs cette pièce est indisponible et non remplacée.
Beaucoup de pièces ne sont plus disponible sur ce modèle.
Désolé.
maclimatisation.com.
15 novembre 2024 à 20:50
Réponse 20 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Je vous remercie.
Il n’y a donc pas de solution ?
Il faut absolument remplacer l’unité extérieure ?
Il n’y a donc pas de solution ?
Il faut absolument remplacer l’unité extérieure ?
16 novembre 2024 à 01:52
Réponse 21 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour,
Il faut que vous trouviez une entreprise qui fait les réparations de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com.
Il faut que vous trouviez une entreprise qui fait les réparations de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com.
16 novembre 2024 à 10:12
Réponse 22 du forum climatisation
Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Bonjour.
Avez-vous eu la curiosité de faire les mêmes mesures que l'internaute en réponse 9? Si vous avez vous aussi un IPM de mort, on peut le changer. Ça doit coûter 30€ en Chine...
Avez-vous eu la curiosité de faire les mêmes mesures que l'internaute en réponse 9? Si vous avez vous aussi un IPM de mort, on peut le changer. Ça doit coûter 30€ en Chine...
16 novembre 2024 à 18:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 4. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
- N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
- 10. Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
- N°4870 : Bonjour, Suite à la panne de ma clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA, il a été effectué le changement du compresseur et des liaisons cuivres (suite à une fuite lors de la remise en route). Malheureusement, ma clim refuse toujours de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite