Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4475
Question Forum Climatisation : Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche
Bonjour.
Je viens d'installer un climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53VAE avec un MSZ SF50 et un MSZ SF15.
Le résultat est que seul le SF15 fonctionne chaud/froid mais pas le SF50 qui ne marche qu'en ventilation ou déshumidification mais pas chaud / froid ?
Sur le groupe dehors le signal d'erreur est rouge qui clignote 2 fois et la verte reste allumée fixe.
Les SW1 et SW2 sont sur OFF.
Vos impressions ? Merci.
Je viens d'installer un climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53VAE avec un MSZ SF50 et un MSZ SF15.
Le résultat est que seul le SF15 fonctionne chaud/froid mais pas le SF50 qui ne marche qu'en ventilation ou déshumidification mais pas chaud / froid ?

Sur le groupe dehors le signal d'erreur est rouge qui clignote 2 fois et la verte reste allumée fixe.
Les SW1 et SW2 sont sur OFF.
Vos impressions ? Merci.
04 janvier 2018 à 20:40
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche
Bonjour,
Le rapport sur le fonctionnement des leds l'unité extérieure n'indique pas de dysfonctionnement.
Il faut que vos deux unités soient en même mode de fonctionnement.
Si c'est le cas est-ce que l'unité intérieure clignote si oui, laquelle et combien de fois.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le rapport sur le fonctionnement des leds l'unité extérieure n'indique pas de dysfonctionnement.
Il faut que vos deux unités soient en même mode de fonctionnement.
Si c'est le cas est-ce que l'unité intérieure clignote si oui, laquelle et combien de fois.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 08:44
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche
Ben disons que même quand j’éteins le sf15, le sf50 ne veut pas se mettre en chaud ou froid, il se met directement en mode sécurité en clignotant en continu (il ne s’arrête que j’annule l’erreur).
Bref comment est-ce possible que le sf15 fonctionne parfaitement et que je ne peux rien faire du sf50.
Bref comment est-ce possible que le sf15 fonctionne parfaitement et que je ne peux rien faire du sf50.
05 janvier 2018 à 08:48
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche
Bonjour,
Il me semble que sur les ailettes à gauche il y a des petites languettes qui s'enfoncent dans le cadre du split.
Vérifiez si elles sont bien enclenchées à fond.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il me semble que sur les ailettes à gauche il y a des petites languettes qui s'enfoncent dans le cadre du split.
Vérifiez si elles sont bien enclenchées à fond.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 13:34
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche
Bonjour,
Je viens de vous relire et de m'apercevoir que la ventilation simple fonctionne donc les ailettes doivent être OK.
Vérifier la bonne concordance de votre connexion entre l'unité intérieure et extérieure ou autrement une tuyauterie pincée.
En effet le modèle SF50 est en 1/4 1/2 avec lequel une attention particulière est à apporter lors de cintrage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens de vous relire et de m'apercevoir que la ventilation simple fonctionne donc les ailettes doivent être OK.
Vérifier la bonne concordance de votre connexion entre l'unité intérieure et extérieure ou autrement une tuyauterie pincée.
En effet le modèle SF50 est en 1/4 1/2 avec lequel une attention particulière est à apporter lors de cintrage.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 14:20
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche
Re,
Les sw1 et sw2 sur off c'est normal car ils servent à bloquer la machine en fonctionnement unique chaud ou froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les sw1 et sw2 sur off c'est normal car ils servent à bloquer la machine en fonctionnement unique chaud ou froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 14:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 6. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
- N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
- 7. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
- 8. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 9. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
- N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
- 10. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite