Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7455
Question Forum Climatisation : Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment
Bonjour.
J'ai une clim Mitsubishi MXZ-5F102VF (et à l'intérieur 3x25 + 1x50) dont je me sers pour chauffer une maison de 100m².
Ça fonctionne plutôt pas mal (même si par contre c'est un peu bruyant quand même la nuit, bref, c'est pas le sujet), par contre il y a quelque chose que je ne m'explique pas.
Il arrive parfois qu'elle se mette à s'arrêter de souffler pendant un bon moment (dans les 4 unités intérieures en même temps) et à la place j'entends comme si le fluide se baladait dans les tuyaux (ça bout, ça crépite légèrement un peu comme ça, je ne sais pas trop comment décrire ça mieux).
C'est normal ? C'est pas une histoire de manque de gaz ? Dégivrage ?
Est-ce que mon unité extérieure ne serait pas assez puissante pour mes 4 unités intérieures sinon ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller ou me rassurer ce serait sympa.
P. S. : Question subsidiaire éventuellement, ça n'a pas d'importance de régler des températures différentes pour chaque unité intérieure avec la télécommande ?
Bonne journée.
J'ai une clim Mitsubishi MXZ-5F102VF (et à l'intérieur 3x25 + 1x50) dont je me sers pour chauffer une maison de 100m².
Ça fonctionne plutôt pas mal (même si par contre c'est un peu bruyant quand même la nuit, bref, c'est pas le sujet), par contre il y a quelque chose que je ne m'explique pas.
Il arrive parfois qu'elle se mette à s'arrêter de souffler pendant un bon moment (dans les 4 unités intérieures en même temps) et à la place j'entends comme si le fluide se baladait dans les tuyaux (ça bout, ça crépite légèrement un peu comme ça, je ne sais pas trop comment décrire ça mieux).
C'est normal ? C'est pas une histoire de manque de gaz ? Dégivrage ?
Est-ce que mon unité extérieure ne serait pas assez puissante pour mes 4 unités intérieures sinon ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller ou me rassurer ce serait sympa.
P. S. : Question subsidiaire éventuellement, ça n'a pas d'importance de régler des températures différentes pour chaque unité intérieure avec la télécommande ?
Bonne journée.
06 décembre 2021 à 08:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment
Bonjour.
Je pense que vous êtes en phase de dégivrage.
Cela se produit généralement toutes les 45 minutes en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous êtes en phase de dégivrage.
Cela se produit généralement toutes les 45 minutes en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2021 à 11:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment
Ok merci, ça me rassure !
Par contre je suis étonné parce que les températures ne sont pas encore non plus glaciales (on reste au-dessus de zéro de quelques degrés).
Peut-être le brouillard givrant, ça peut jouer (y'en a pas mal par chez moi en ce moment) ?
Bref, si c'est normal et du moment que globalement ça chauffe bien.
Bonne soirée/journée.
Par contre je suis étonné parce que les températures ne sont pas encore non plus glaciales (on reste au-dessus de zéro de quelques degrés).
Peut-être le brouillard givrant, ça peut jouer (y'en a pas mal par chez moi en ce moment) ?
Bref, si c'est normal et du moment que globalement ça chauffe bien.
Bonne soirée/journée.
06 décembre 2021 à 17:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment
Bonsoir.
@Mistydog, pour pomper de la chaleur dehors, l'échangeur de l'UE est nécessairement plus froid que l'air ambiant. L'échangeur peut donc être en dessous de zéro même si la température extérieure est positive; il givrera d'autant plus facilement que l'air est humide. (ex brouillard givrant).
Les bruits bizarres que vous entendez sont dus à la clim qui bascule en mode froid dedans pour chauffer (dégivrer) dehors.
Sur l'UI, en général le volet remonte (sans possibilité) de réglage et la ventilation s'arrête pour éviter un courant d'air gelé sur les utilisateurs. A noter que certaines UI allument un voyant de dégivrage afin de prévenir l'utilisateur
Non, pas d'importance de choisir des consignes différentes pour chaque UI.
Juste pas possible d'avoir une UI en chauffage et une autre en clim puisqu'elles partage une même UE qui ne peut être que dans un seul mode à la fois.
@Mistydog, pour pomper de la chaleur dehors, l'échangeur de l'UE est nécessairement plus froid que l'air ambiant. L'échangeur peut donc être en dessous de zéro même si la température extérieure est positive; il givrera d'autant plus facilement que l'air est humide. (ex brouillard givrant).
Les bruits bizarres que vous entendez sont dus à la clim qui bascule en mode froid dedans pour chauffer (dégivrer) dehors.
Sur l'UI, en général le volet remonte (sans possibilité) de réglage et la ventilation s'arrête pour éviter un courant d'air gelé sur les utilisateurs. A noter que certaines UI allument un voyant de dégivrage afin de prévenir l'utilisateur

Non, pas d'importance de choisir des consignes différentes pour chaque UI.
Juste pas possible d'avoir une UI en chauffage et une autre en clim puisqu'elles partage une même UE qui ne peut être que dans un seul mode à la fois.
06 décembre 2021 à 19:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment
Merci beaucoup tam, comme à chaque fois vous êtes d'une aide précieuse.
C'est très gentil de votre part d'avoir pris le temps de me répondre dans le détail.
Je comprends mieux maintenant comment ça fonctionne et je vais moins m’inquiéter pour rien.
Bonne journée.
C'est très gentil de votre part d'avoir pris le temps de me répondre dans le détail.
Je comprends mieux maintenant comment ça fonctionne et je vais moins m’inquiéter pour rien.
Bonne journée.
07 décembre 2021 à 05:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 décembre 2021 à 09:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 9. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 10. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
- N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite