Bonsoir.

Je possède une climatisation monosplit Mitsubishi Electric Hyper Heating MUZ -FH35VEHZ depuis 4 ans.
Or, lors d'une commande d'élévation en température en mode chauffage le ventilateur de l'UI MSZ-FH35VE en réglage "FAN AUTO" reste en permanence au ralenti. D'où une élévation en température extrêmement lente sans atteindre la température programmée.
2 détails pour mieux décrire le contexte :
- Volume à chauffer 78 m3 (construction maison 1995)
- Longueur des liaisons frigorigènes seulement 1,40 m.
Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire d'où pourrait venir le dysfonctionnement.
D'avance merci.
30 juillet 2018 à 23:01
Réponse 1 du forum climatisation

Ventilateur clim Mitsubishi en permanence au ralenti

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour, j'ai la même clim et le même constat que vous.
Je ne crois pas à un dysfonctionnement mais plutôt une stratégie de pilotage de l'UI pour favoriser le confort sonore.

Passez la clim en ventilation manuelle sur le niveau 2 voire 3 barres pour atteindre la consigne demandée rapidement (ce qui est préconisé dans la notice d'ailleurs).
31 juillet 2018 à 15:52
Réponse 2 du forum climatisation

Ventilateur clim Mitsubishi en permanence au ralenti

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

J'ai lu plusieurs fois le post, on est le 31 juillet en pleine canicule.
Vous dites en mode chauffage, c'est normal que le split reste au ralenti.
Faut voir ce que pense les techniciens du forum ou alors c'est moi.
Merci.
31 juillet 2018 à 18:29
Réponse 3 du forum climatisation

Ventilateur clim Mitsubishi en permanence au ralenti

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce qui m’étonne est que la machine fonctionne en mode chauffage surtout avec les chaleurs actuelles et mêmes si elle démarre dans ce mode le risque de casse compresseur est assez grand, HP très importante.
A moins que vous soyez dans un pays ou régions très froides.
1.40 m est un peu court suivant les préconisations constructeur est je crois mini 3 m mais bon cela peut fonctionner.
Pour la puissance vous êtes dans les clous.
Par contre la maison est peut être mal isolée, ou une VMC assez importante. ce qui à tenir absolument en compte.
Cela dépend aussi de la disposition de l'UI il est possible que vous travaillez en court cycle.
04 août 2018 à 17:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 2. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 7. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 8. Ventilateur HS UE Mitsubishi SUZ KA60VA
    N°8317 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car le ventilateur de l'unité externe ne démarre plus. J'ai ouvert la façade : Le code d'erreur (13 signaux lumineux rouges) indique un problème au niveau du moteur du ventilateur ou...
  • 9. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
    N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
  • 10. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
>>> Résultats suivants pour : Ventilateur clim Mitsubishi en permanence au ralenti >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit test ventilateurs dysonraccorer une climpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite