Bonjour,

Après plusieurs jours de fonctionnement sans avoir touché à la commande, le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, led haute allumée, led basse clignotante, volet fermé.
Je précise que les deux autres splits montés sur la même unité extérieure fonctionne parfaitement.
Je pense à un problème de carte électronique, mais laquelle ?

Merci de prendre en compte ma question.
Cordialement.
guzguz
15 novembre 2013 à 13:17
Forum dépannage réponse 1

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Dans un premier temps merci d'indiquer la configuration exacte. A savoir :
Modèle exact de l'unité extérieure qui doit commencer par MXZ.
Modèle des unités intérieures.

Avec cela je pourrai commencer une analyse.
Allo Assistance Climatisation 83560.
15 novembre 2013 à 16:56
Forum dépannage réponse 2

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Je viens de retrouver dans mes archives les problèmes possibles.
1- Si vous avez nettoyé la turbine de ventilation avez-vous réenclenché correctement les picots des ailettes sur la gauche.
2- Si non dites-moi la fréquence et le nombre des clignotements.
15 novembre 2013 à 17:22
Forum dépannage réponse 3

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

guzguz
Membre inscrit
guzguz
4 messages
Rebonjour et merci déjà pour la prise en compte du problème.
Donc : unité extérieure MXZ4A80VA
2 unités intérieures : MSZGC22VA
et 1 unité intérieure : MSZGC35VA
L'installation est en place depuis 2007.
15 novembre 2013 à 18:31
Forum dépannage réponse 4

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

guzguz
Membre inscrit
guzguz
4 messages
Les ailettes horizontales sont correctement mises, j'ai vérifié en retirant le clips gauche, les 2 leds clignotent.
Remise en place du picot : Arrêt du clignotement.
Mise en route, la led du haut reste allumée.
Celle du bas fréquence de clignotement :
Allumage toutes les 5s environ.
Reste allumée 3s.
Éteinte 2s.
Nouvel allumage de 3s etc.
En espérant que cela va vous aider dans votre recherche.

Cordialement.
guzguz
16 novembre 2013 à 08:36
Forum dépannage réponse 5

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Veuillez vérifier que toute les télécommandes sont dans le même mode, en effet les symptômes décrits correspondent à ce que la télécommande de l'unité en question n'est pas dans le même mode que les autres.
Merci de me tenir informé.

Allo Assistance Climatisation 83560
16 novembre 2013 à 11:48
Forum dépannage réponse 6

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Si toutes les télécommandes sont dans le même mode faites un reset de la télécommande de l'unité puis remettez la en route en mode chaud. En effet il se peut que quelqu'un ait programmé un départ différé.

Allo Assistance Climatisation 83560
16 novembre 2013 à 12:01
Forum dépannage réponse 7

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

guzguz
Membre inscrit
guzguz
4 messages
Rebonjour,
Diagnostic exact, je suis confus, erreur de débutant.
Je n'ai pas vérifié le mode sur les 3 unités.
D'habitude pour éviter ces erreurs je me sers toujours de la même télécommande pour les 3. Et là!!
La télécommande d'une des pièces était en mode réfrigération.
Désolé du dérangement.
Bon week end.
Cordialement.
Christian

P. S. : je me permettrais de vous demander un conseil pour un autre problème (celui-ci identifié et réel).
Dois-je créer un nouveau sujet ou continuer sur celui-ci sachant que ce n'est pas sur cet ensemble d'unités.
Encore merci pour votre rapidité et professionnalisme.
16 novembre 2013 à 13:36
Forum dépannage réponse 8

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

Patrice
Administrateur
Patrice
371 messages
Bonjour guzguz,

Suite à votre demande, nous vous conseillons de créer une nouvelle question.
Cordialement.
16 novembre 2013 à 13:48
Forum dépannage réponse 9

Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Cela fait plaisir de voir quelqu'un remercier.
Cela nous fait un peu d'exercice pour trouver la panne. Cela nous fait du bien.
@+

Allo Assistance Climatisation 83560
16 novembre 2013 à 16:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led haute clignote
    N°2259 : Bonsoir. Aujourd'hui jour de tempête en rentrant ce soir j'ai 2 splits MSZ-GC22VA (les 2 de l'étage) qui se sont mis à dysfonctionner alors que ceux du bas (4 en bas) fonctionne très bien. En fait sur les deux du haut ils...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse
    N°4590 : Bonjour, J'ai trois splits Mitsubishi dans des chambres, 3 MSZ-SF15VA, deux ont l'air de fonctionner correctement mais un split a un comportement qui n'est pas habituel. En mode chaud les volets se mettent en position basse et...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
    N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
  • 6. Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois
    N°7253 : Bonjour à tous, Je viens de trouver votre forum qui m'a l'air vraiment très bien et au vue de ce que j'ai pu lire, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. J'ai cherché si je trouvais un sujet similaire, mais je n'ai rien...
  • 7. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 8. Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
    N°5077 : Bonjour à tous, Tout d'abord je suis équipé depuis 5 ans d'une climatisation Mitsubishi 3 splits (MSZ-SF15VA) et une unité extérieure MSZ-3C54VA. J'ai effectué des travaux dans mon garage par une entreprise et celle-ci a...
  • 9. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
    N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
  • 10. Voyant split Mitsubishi MSZ-GC35VA clignote
    N°4329 : Bonjour, Le voyant de mise en veille sur split Mitsubishi MSZ-GC35VA clignote lorsque les 2 splits sont en fonction, et donc le chauffage s'arrête. Lorsqu'une unité est activée, le split fonctionne. Comment résoudre cette...
>>> Résultats suivants pour : Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage branchement radiateursballon electrique reglage temperaturepanne carte electronique unite exterieure 02panne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite