Bonjour.
Fin novembre 2018 j'ai fait installer une clim réversible Mitsubishi MXZ-83VAHZ (mode chaud jusqu'à-25dg selon le constructeur) avec quatre unités intérieures : 2 consoles MFZ-KJ25VE2 et 2 unités MSZ-AP35VG
Tout a bien fonctionné en chaud et froid jusqu'à cet hiver 2020.
La climatisation en mode chaud passe en mode froid et reste bloquée sur ce mode (8 dg dans la maison).
Mon installateur sur les conseils de la plateforme Mitsubishi a changé la carte électronique et les 3 sondes.
Toujours la même panne chez Mitsubishi il conseille à l'installateur de remplacer la vanne et l'électrovanne qui passe en chaud ou froid et également la carte électronique pour la deuxième fois.
Au cours de ces pannes j'ai constaté trois cas de figures sur les codes défauts :
a) led rouge et jaune allumées en continu
b) led rouge clignote 5 fois et led jaune éteinte
c) led rouge allumé et led jaune qui clignote 12 fois (après un arrêt d'urgence).
Si quelqu'un de compétent a une solution, je suis preneur, mon installation est garantie jusqu'en Novembre 2020.
Merci à tous.
Fin novembre 2018 j'ai fait installer une clim réversible Mitsubishi MXZ-83VAHZ (mode chaud jusqu'à-25dg selon le constructeur) avec quatre unités intérieures : 2 consoles MFZ-KJ25VE2 et 2 unités MSZ-AP35VG
Tout a bien fonctionné en chaud et froid jusqu'à cet hiver 2020.
La climatisation en mode chaud passe en mode froid et reste bloquée sur ce mode (8 dg dans la maison).
Mon installateur sur les conseils de la plateforme Mitsubishi a changé la carte électronique et les 3 sondes.
Toujours la même panne chez Mitsubishi il conseille à l'installateur de remplacer la vanne et l'électrovanne qui passe en chaud ou froid et également la carte électronique pour la deuxième fois.
Au cours de ces pannes j'ai constaté trois cas de figures sur les codes défauts :
a) led rouge et jaune allumées en continu
b) led rouge clignote 5 fois et led jaune éteinte
c) led rouge allumé et led jaune qui clignote 12 fois (après un arrêt d'urgence).
Si quelqu'un de compétent a une solution, je suis preneur, mon installation est garantie jusqu'en Novembre 2020.
Merci à tous.
20 avril 2020 à 11:24
Réponse 1 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour Voyageur, si elle n'a pas déjà été appliquée, ma solution est simple : lettre recommandée à votre installateur au titre de son obligation de résultat.
Oui, on peut vous aider à réparer à distance, mais chacun doit rester à sa place, je pense.
Cordialement.
Oui, on peut vous aider à réparer à distance, mais chacun doit rester à sa place, je pense.
Cordialement.
20 avril 2020 à 12:57
Réponse 2 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour,
Je vais essayer de vous aider par rapport aux codes de votre machine :
- led rouge et jaune allumées en continu : situation normale.
- led rouge clignote 5 fois et led jaune éteinte : il s'agit là d'une protection haute pression due à une surchauffe du gaz soit plus de 70°C. Cela peut venir du circuit frigorifique ou de la charge.
- led rouge allumé et led jaune qui clignote 12 fois : là il s'agit d'une non détection du circuit pcboard au bout de 10 essais. Là clairement il faut changer la carte Pcboard de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vais essayer de vous aider par rapport aux codes de votre machine :
- led rouge et jaune allumées en continu : situation normale.
- led rouge clignote 5 fois et led jaune éteinte : il s'agit là d'une protection haute pression due à une surchauffe du gaz soit plus de 70°C. Cela peut venir du circuit frigorifique ou de la charge.
- led rouge allumé et led jaune qui clignote 12 fois : là il s'agit d'une non détection du circuit pcboard au bout de 10 essais. Là clairement il faut changer la carte Pcboard de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 avril 2020 à 13:15
Réponse 3 du forum-climatisation
Cordialement.
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Citation :Pouvez-vous nous rappeler le prix de cette carte ? C'est vous qui payez ??
Mitsubishi il conseille à l'installateur de remplacer la vanne et l'électro-vanne qui passe en chaud ou froid et également la carte électronique pour la deuxième fois.
Cordialement.
20 avril 2020 à 14:15
Réponse 4 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Merci AAC pour votre réponse.
Avant d'en arriver à la solution de tam, je compte sur la prochaine intervention pour régler le problème d'où l'intérêt de votre réponse.
Quand vous me parlez de dix essais, cela veut dire que je dois arrêter et relancer dix fois le groupe ou attendre dix cycles de clignotements des leds ?
La carte PCboard est-ce la carte en façade où se trouvent les leds ?
Merci.
Cordialement.
Avant d'en arriver à la solution de tam, je compte sur la prochaine intervention pour régler le problème d'où l'intérêt de votre réponse.
Quand vous me parlez de dix essais, cela veut dire que je dois arrêter et relancer dix fois le groupe ou attendre dix cycles de clignotements des leds ?
La carte PCboard est-ce la carte en façade où se trouvent les leds ?
Merci.
Cordialement.
20 avril 2020 à 14:21
Réponse 5 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour AAC,
s'il y a plusieurs board (cartes), il s'agirait de laquelle en reprenant les désignations habituelles Mitsubishi : "control pcb", "power pcb"... ?
Bien cordialement.
Citation :P.C. voulant dire Printed Circuit (circuit imprimé),
il faut changer la carte Pcboard de l'unité extérieure
s'il y a plusieurs board (cartes), il s'agirait de laquelle en reprenant les désignations habituelles Mitsubishi : "control pcb", "power pcb"... ?
Bien cordialement.
20 avril 2020 à 14:55
Réponse 6 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour Voyageur.
Quand je dis 10 essais c'est la machine qui fait toute seule les 10 essais de connectivité.
Pour TAM le nom est bien la control PC BOARD.
Cordialement.
maclimatisation.com
Quand je dis 10 essais c'est la machine qui fait toute seule les 10 essais de connectivité.
Pour TAM le nom est bien la control PC BOARD.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 avril 2020 à 15:15
Réponse 7 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour tam.
C'est ce qui est prévu lors de la prochaine intervention, je croise les doigts.
Les interventions ne sont pas payantes et les pièces sont fournies par Mitsubishi car je suis encore couvert par la garantie.
Par contre je ne suis pas serein car cette panne apparait entre 7 dg et 0 dg.
Je ne serai pas en capacité de dire si la réparation aura traité le problème avant la prochaine saison froide quid de la garantie ?
Merci.
Cordialement.
C'est ce qui est prévu lors de la prochaine intervention, je croise les doigts.
Les interventions ne sont pas payantes et les pièces sont fournies par Mitsubishi car je suis encore couvert par la garantie.
Par contre je ne suis pas serein car cette panne apparait entre 7 dg et 0 dg.
Je ne serai pas en capacité de dire si la réparation aura traité le problème avant la prochaine saison froide quid de la garantie ?
Merci.
Cordialement.
20 avril 2020 à 16:00
Réponse 8 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour AAC.
Bien reçu, merci pour vos conseils et ceux de TAM.
Je vous informerai du résultat lorsque l'intervention sera faite.
Cordialement.
Bien reçu, merci pour vos conseils et ceux de TAM.
Je vous informerai du résultat lorsque l'intervention sera faite.
Cordialement.
20 avril 2020 à 16:12
Réponse 9 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour.
En complément des réponses de AAC, laissez faire la machine ensuite vous aurez une meilleure définition du code panne.
En complément des réponses de AAC, laissez faire la machine ensuite vous aurez une meilleure définition du code panne.
20 avril 2020 à 16:46
Réponse 10 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour PL, la panne me parait simple ici, non ?
Seule la v4v peut inverser le mode, le diagnostic devrait donc s'orienter vers elle, le client peut lui même se faire une idée sans les leds et sans rien toucher.
Son bruit est-il conforme quand on alterne les démarrages chaud /froid ? Ecouter réponse 36 ci-dessous :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
Seule la v4v peut inverser le mode, le diagnostic devrait donc s'orienter vers elle, le client peut lui même se faire une idée sans les leds et sans rien toucher.
Son bruit est-il conforme quand on alterne les démarrages chaud /froid ? Ecouter réponse 36 ci-dessous :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
20 avril 2020 à 17:19
Réponse 11 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
Bonjour Tam,
Une panne peut paraître simple et devenir très complexe.
Les Leds nous donnent les informations concernant la panne.
Si la carte control pc board est de nouveau HS, il est peut-être possible qu'il y ait eu une erreur de pose et que celle-ci ait à nouveau un élément qui a grillé (après arrêt d'urgence).
Si les défauts se sont mis au fur et à mesure il est possible que les demandes des unités intérieures soient en demande en mode automatique et non en chaud et que nous ayons tout simplement une mauvaise manipulation de l’intéressé accompagné d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une panne peut paraître simple et devenir très complexe.
Les Leds nous donnent les informations concernant la panne.
Si la carte control pc board est de nouveau HS, il est peut-être possible qu'il y ait eu une erreur de pose et que celle-ci ait à nouveau un élément qui a grillé (après arrêt d'urgence).
Si les défauts se sont mis au fur et à mesure il est possible que les demandes des unités intérieures soient en demande en mode automatique et non en chaud et que nous ayons tout simplement une mauvaise manipulation de l’intéressé accompagné d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 avril 2020 à 17:43
Réponse 12 du forum-climatisation
Clim Mitsubishi passe au froid toute seule
D'accord AAC, j'ai souvent entendu des utilisateurs se plaindre du mode chaud/froid automatique, notamment dans des salles de réunion (chaud à l'arrivée, salle froide, puis coup de froid sur la nuque...).
Ce mode me semble à éviter chez un particulier, ne serait-ce que pour la conso... un coup on chauffe, puis juste après on refroidit.
Ceci dit, ça reste un thermomètre qui pilote une vanne 4 voies à commande monostable (qui peut gripper, certes) donc sans difficulté car concret, je trouve.
Ce mode me semble à éviter chez un particulier, ne serait-ce que pour la conso... un coup on chauffe, puis juste après on refroidit.

Ceci dit, ça reste un thermomètre qui pilote une vanne 4 voies à commande monostable (qui peut gripper, certes) donc sans difficulté car concret, je trouve.
20 avril 2020 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
- N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
- 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 9. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite