Question Dépannage Climatisation : Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède

Bugz
Membre inscrit
Bugz
2 messages
Bonjour,

J'ai fait installer 2 ans auparavant une clim réversible Daikin siesta ARXB50CV1B
Depuis 2 semaines je n'ai plus d'air chaud et froid, je n'ai que de l'air tiède.
Le groupe extérieur se met en sécurité au bout de 20 minutes de marche sauf en mode ventilateur.
Après un 1er diagnostic le rapport E5 (quantité réfrigérant insuffisant, fuite vanne 4 voies, verrouillage compresseur à surcharge inverter) apparaissait.
J'ai fait appel à un premier pro qui m'a fait une recharge de gaz r410a.
Inefficace...
Il m'a dit qu'il devait désosser le groupe extérieur pour vérifier la vanne 4 voies et le détenteur électrique...
J'ai fait appel à un second frigoriste qui est venu en mon absence et a fait une seconde charge de gaz qu'il a facturé 70 euros à ma femme alors que le gaz était déjà chargé (super frigoriste).
Son diagnostic : changer le compresseur ou la carte électronique.
J'ai le petit conduit qui gèle quand il est en mode froid.
Depuis le code erreur a changé maintenant j'ai le L5 (surintensité instantanée de l'inverter cc, vanne d’arrêt fermée, compresseur défectueux).
Et voilà depuis aujourd'hui que je me retrouve avec un nouveau code erreur F3 (dysfonctionnement provoqué par la température de refoulement, tuyauterie réfrigérant obstrué, contact de connecteur défectueux, thermistance de tuyau de refoulement défectueuse).
Étant donné que je n'ai pas de réparateur agréé Daikin à moins de 80 km je souhaiterais avoir vos avis pour éviter de faire désosser l'unité extérieure et surtout éviter de payer des factures alors qu'il n'y a aucun avancement.
En attente de vos réponses.
Merci d'avance.
07 juillet 2019 à 19:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
On ne fait jamais une recharge de gaz comme ça à l'aventure.
S'il y a un manque de gaz c'est qu'il y a fuite donc obligation de recherche de fuite et réparation.
Il y faut respecter toute la procédure.
Vos techniciens n'ont absolument rien respecté et vous avez payé 2 fois ce qui aurait couté qu'une fois.
Plus qu'à rappeler une société.
08 juillet 2019 à 18:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède

Bugz
Membre inscrit
Bugz
2 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais ces 2 techniciens sont des artisans frigoristes donc société sur les pages jaunes et je ne compte pas leur apprendre leurs métiers.
J'attendais plutôt un avis sur ce qu'il faut faire et non sur ce qui a déjà été fait ou plutôt mal fait.
09 juillet 2019 à 19:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Les procédures ont déjà été expliquées maintes fois sur ce site.
1) test azote, 28/30 bars mini /2h, si le mano ne bouge pas
2) tirage au vide 2h mini
3) pendant ce temps vérification des câblages et tension électrique
4) complément de charge si nécessaire, donc suivant les préconisations constructeur
5) ouverture des vannes de service
6) essais de fonctionnements chaud/froid, prise de température aspiration/soufflage, test des condensat=pompe de relevage ou gravitaire.
Voilà. Bien sûr avec l'outillage adapté. Attestation de capacité de la Société, ainsi que l'attestation d'aptitude du technicien.
Et à la fin, un feuillet dûment rempli par le technicien avec le tampon de la Société pour valider la manipulation fluide.
10 juillet 2019 à 20:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
    N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Réglage température clim réversible Daikin
    N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
    N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Clim réversible LG pas d'air chaud
    N°2993 : Bonjour, Nous avons acheté une maison cet été équipée d'une clim réversible LG lsk2460 hl avec deux splits. Un dans le salon relié à l'unité externe et une à l'étage. Après allumage : En haut : impeccable air...
  • 9. Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
    N°8489 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim réversible Daikin 4MXM80N9 + 4 splits 2,5kW pour principalement chauffer un appartement de 60m² (4 pièces) ... La consommation va de 2500W à 3500W par heure, avec des...
  • 10. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiefree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fonttest ventilateurs dysonforum depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite