Question Forum Dépannage Climatisation : Compresseur clim Hitachi ne démarre pas

Jcg31
Membre inscrit
Jcg31
3 messages
Bonjour.

Mon compresseur de clim Hitachi (raf 50qh8) ne démarre plus.
Sur mes blocs clim, le voyant de marche (orange) s’allume mais aucune ventilation.
Merci d’avance pour vos conseils.
Bonne journée.
07 juillet 2019 à 11:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Compresseur clim Hitachi ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si vous avez plusieurs UI, sont-elles toutes dans le même mode ?
07 juillet 2019 à 15:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Compresseur clim Hitachi ne démarre pas

Jcg31
Membre inscrit
Jcg31
3 messages
Oui, toutes les UI sont en mode Froid.
Elles s’allument mais il ne se passe rien : pas de ventilation et le bloc extérieur ne se met pas en fonction.
07 juillet 2019 à 17:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Compresseur clim Hitachi ne démarre pas

Jcg31
Membre inscrit
Jcg31
3 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
Les 2 UI sont bien dans le même mode : froid.
Ils démarrent bien tous les 2. Mais c’est le compresseur qui ne démarre pas.
07 juillet 2019 à 20:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Compresseur clim Hitachi ne démarre pas

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir.
Ventilateur extérieure démarre ? pas de code erreur affiché dans UI ou UE ?
Cordialement.
08 juillet 2019 à 01:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Compresseur clim Hitachi ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si aucun défaut, il faudrait vérifier les valeurs des 2 sondes batterie, et reprise.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure en KOhms, mettre les sondes dans de la glace = proche du 0°C, dans la main = env 32°C et en ambiance = env 20/22°C et nous transmettre les infos.
08 juillet 2019 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 6. Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
    N°8128 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur réversible HITACHI modèle RAM-130QH5 Toutes les UI intérieurs fonctionne normalement cependant certaines ne produisent pas de chaud (et oui l’hiver arrive..) Je me suis...
  • 7. Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5
    N°6100 : Bonjour. J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006. L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim...
  • 8. Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus
    N°6570 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'ai besoin de votre aide. J'ai une climatisation Hitachi RAD 50DH7 en gainable. Du jour au lendemain le boitier de télécommande filaire s'est arrêté de fonctionner. Il s'allume mais ne...
  • 9. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 10. Compresseur démarre puis s'arrête
    N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Compresseur clim Hitachi ne démarre pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumforums bricovideoraccorer une climbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite