Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2367
Question dépannage : Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonjour à vous.
J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur :
- complément gaz ??
- changement carte électronique ??
qui selon le monteur ne se ferait plus chez Hitachi / surpris qu'après 10 ans plus de pièces !.
Mon installation date du 01 juillet 2004
- Unité extérieure : RAM-60QH4
- Unité 1 intérieure : RAK-35NH4
- Unité 2 intérieure : RAK-50NH4
- Tout a bien fonctionné jusqu'à l'ouverture de la clim en début du mois de juin 14.
Mon souci du moment :
- l'unité 1... souffle très peu de froid... demandé 16° = 25°
Le technicien qui est passé, a fait les manœuvres suivantes :
- démontage du capot
- vérification (électrovannes ?) qui faisait du clic clic clic
- coupure du courant et remise en route (rien sur le 1 / OK sur le 2)
- inversion de la fiche du l'unité 2 (qui fonctionne très bien) sur l'unité 1 (Rien ne se passe)
- selon lui c'est la carte électronique qui serait HS
- j'attends un devis (mais quoi puisque la carte ne se fait plus ? / moteur ?)
- ce dimanche matin sur l'unité 1, petite goutte de condensation
(je démonte et vérifie bien que le circuit évacuation est OK / j'ai mis un verre eau...)
Photo référence unité extérieure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes questions :
Comme tout était ok depuis 10 ans et qu'il y a un peu de froid :
1/ ne manque-t-il pas du gaz ??
2/ si plus de carte électronique ?... je dois changer l'unité extérieure, et dans ce cas :
- est-il possible de se raccorder sur les splits déjà en place ?
Je suis un peu long, pardon.
Je vous ferai part de ce devis, dés réception.
MERCI pour vos réponses....
Cordialement à vous.
J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur :
- complément gaz ??
- changement carte électronique ??
qui selon le monteur ne se ferait plus chez Hitachi / surpris qu'après 10 ans plus de pièces !.
Mon installation date du 01 juillet 2004
- Unité extérieure : RAM-60QH4
- Unité 1 intérieure : RAK-35NH4
- Unité 2 intérieure : RAK-50NH4
- Tout a bien fonctionné jusqu'à l'ouverture de la clim en début du mois de juin 14.
Mon souci du moment :
- l'unité 1... souffle très peu de froid... demandé 16° = 25°
Le technicien qui est passé, a fait les manœuvres suivantes :
- démontage du capot
- vérification (électrovannes ?) qui faisait du clic clic clic
- coupure du courant et remise en route (rien sur le 1 / OK sur le 2)
- inversion de la fiche du l'unité 2 (qui fonctionne très bien) sur l'unité 1 (Rien ne se passe)
- selon lui c'est la carte électronique qui serait HS
- j'attends un devis (mais quoi puisque la carte ne se fait plus ? / moteur ?)
- ce dimanche matin sur l'unité 1, petite goutte de condensation
(je démonte et vérifie bien que le circuit évacuation est OK / j'ai mis un verre eau...)
Photo référence unité extérieure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes questions :
Comme tout était ok depuis 10 ans et qu'il y a un peu de froid :
1/ ne manque-t-il pas du gaz ??
2/ si plus de carte électronique ?... je dois changer l'unité extérieure, et dans ce cas :
- est-il possible de se raccorder sur les splits déjà en place ?
Je suis un peu long, pardon.
Je vous ferai part de ce devis, dés réception.
MERCI pour vos réponses....
Cordialement à vous.
21 juin 2014 à 15:52
Panne climatiseur réponse 1
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonjour.
Je suppose que cette installation est au R410A. Le technicien a t-il mis ses manomètres ?
Le seul moyen de savoir s'il y a un manque de gaz est de transférer dans une boite de transfert, de le peser, et si le poids correspond aux préconisations constructeur, celui-ci est indiqué sur la plaque signalétique de l'UE il n'y a pas de soucis de fuites éventuelles.
Attention, ce poids peut varier dans le cas d'un multi split, un complément de charge est parfois nécessaire à la mise en service.
Cela dépend du métré de tube.
Mais normalement tout est indiqué dans le manuel d'installation de l'UE.
Je ne pense pas que la carte n'existe plus.
Il est possible que celle-ci soit HS suite à l'inversion des électrovannes ?
Si vous acceptez le devis et que rien ne se passe normalement vous n'avez rien à régler étant donné qu'apparemment ce n'est pas ça.
Mais si les électrovannes ont ce bruit caractéristique (le tac tac tac ) de mise en route sous la mise sous tension je verrai bien un manque de gaz donc fuite, cela engendre, récupération du gaz, mais s'il a été pesé comme expliqué au début du post et qu'il en manque une recherche de fuites s'impose test sous pression d'azote recherche réparation, encore test sous azote, si OK, tirage au vide puis remise en service avec poids de gaz préconisations constructeur.
En principe si une installation date de 10 ans environ il est difficile de mettre qu'un seul des appareils soit UI ou UE, la technique évolue (carte sondes, etc.) rapidement et souvent les différentes générations ne sont pas compatibles.
A moins qu'il existe toujours le ou les modèles, mais peu probable. Il suffit de taper sur internet pour voir si le modèle existe toujours, ou encore appeler le service technique d'Hitachi en prenant le N° de tel sur internet.
Je suppose que cette installation est au R410A. Le technicien a t-il mis ses manomètres ?
Le seul moyen de savoir s'il y a un manque de gaz est de transférer dans une boite de transfert, de le peser, et si le poids correspond aux préconisations constructeur, celui-ci est indiqué sur la plaque signalétique de l'UE il n'y a pas de soucis de fuites éventuelles.
Attention, ce poids peut varier dans le cas d'un multi split, un complément de charge est parfois nécessaire à la mise en service.
Cela dépend du métré de tube.
Mais normalement tout est indiqué dans le manuel d'installation de l'UE.
Je ne pense pas que la carte n'existe plus.
Il est possible que celle-ci soit HS suite à l'inversion des électrovannes ?
Si vous acceptez le devis et que rien ne se passe normalement vous n'avez rien à régler étant donné qu'apparemment ce n'est pas ça.
Mais si les électrovannes ont ce bruit caractéristique (le tac tac tac ) de mise en route sous la mise sous tension je verrai bien un manque de gaz donc fuite, cela engendre, récupération du gaz, mais s'il a été pesé comme expliqué au début du post et qu'il en manque une recherche de fuites s'impose test sous pression d'azote recherche réparation, encore test sous azote, si OK, tirage au vide puis remise en service avec poids de gaz préconisations constructeur.
En principe si une installation date de 10 ans environ il est difficile de mettre qu'un seul des appareils soit UI ou UE, la technique évolue (carte sondes, etc.) rapidement et souvent les différentes générations ne sont pas compatibles.
A moins qu'il existe toujours le ou les modèles, mais peu probable. Il suffit de taper sur internet pour voir si le modèle existe toujours, ou encore appeler le service technique d'Hitachi en prenant le N° de tel sur internet.
21 juin 2014 à 18:09
Panne climatiseur réponse 2
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Re. L'eau qui apparait sur l'UI pourrait aussi confirmer le manque de gaz, car si la clim est en fonctionnement et manque de gaz l'UI va geler donc goutter un peu partout et non ruisseler sur la batterie, les filtres sont-ils propres ?
21 juin 2014 à 18:14
Panne climatiseur réponse 3
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonjour PL
Tout d'abord MERCI, pour votre rapide réponse, en cette journée de dimanche et fête de la musique.
OUI... indiqué sur la plaque.
NON.. il a ouvert QUE l'Unité Ext.
Je ne sais s'il y a 10 ans ils ont pesé le gaz...
J'avais été étonné qu'Il en faisait sortir.. .après la 1ère mise en service (ceci de mémoire... car depuis 10 ans.... heu....).
Vous confirmez mon point de vue (amateur... mais lecteur aussi sur ce sujet)
Je nettoie depuis 3 ans moi-même les filtres, dés l'apparition du témoin allumé (et aussi juste avant de la mise en service été/hiver)
Je n'ai pas trouvé justement cette carte sur le net.
Je m'en occupe dés que possible.
Je vous tiens au courant dés que j'ai le devis... Et si j'obtiens l'info de Hitachi.
Cordialement à vous.
Bonne soirée.
Tout d'abord MERCI, pour votre rapide réponse, en cette journée de dimanche et fête de la musique.
Citation :
Je suppose que cette installation est au R410A.
OUI... indiqué sur la plaque.
Citation :
Le technicien a t-il mis ses manomètres ?
NON.. il a ouvert QUE l'Unité Ext.
Je ne sais s'il y a 10 ans ils ont pesé le gaz...
J'avais été étonné qu'Il en faisait sortir.. .après la 1ère mise en service (ceci de mémoire... car depuis 10 ans.... heu....).
Citation :
L'eau qui apparait sur l'UI pourrait aussi confirmer le manque de gaz, car si la clim est en fonctionnement et manque de gaz l'UI va geler donc goutter un peu partout et non ruisseler sur la batterie.
Vous confirmez mon point de vue (amateur... mais lecteur aussi sur ce sujet)
Citation :
les filtres sont-ils propres ?
Je nettoie depuis 3 ans moi-même les filtres, dés l'apparition du témoin allumé (et aussi juste avant de la mise en service été/hiver)
Citation :
Il suffit de taper sur internet pour voir si le modèle existe toujours
Je n'ai pas trouvé justement cette carte sur le net.
Citation :
ou encore appeler le service technique d'Hitachi en prenant le N° de tel sur internet.
Je m'en occupe dés que possible.
Je vous tiens au courant dés que j'ai le devis... Et si j'obtiens l'info de Hitachi.
Cordialement à vous.
Bonne soirée.
21 juin 2014 à 18:27
Panne climatiseur réponse 4
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonsoir.
Pour l’étiquette je ne l'ai vue qu'après, pas grave, mais bien au R410A le poids (je ne vois pas très bien on dirait) = 1.850 kg.
Pas mis les manos c'est pas bien ça ! Sur ce genre de dépannage c'est la 1ère chose à faire.
Pour les fuites, oui cela peut-être un indicateur tout du moins une suspicion de panne, lié avec la pose des manos.
Ensuite il doit y avoir un voltage en sortie de carte pour vérifier si celui-ci est ok pour alimenter les électrovannes.
Ensuite des valeurs ohmiques mesurées sur les bobines de celles-ci permette de déterminer si elles sont bonnes ou pas.
Toutes ces données sont fournies par le service technique du constructeur.
Pour l'entretien OK c'est un minimum, de vous-même vous pouvez toujours laver la batterie ext avec un jet d'eau mais pas trop fort, avec une brosse à laver la vaisselle (j'ai pas trouvé mieux) c'est juste pour décrasser et enlever les poussières.
Puis un coup de chiffon avec un peu de lave vitre, sur UI et UE, hors tension un petit resserrage des connexions électriques sur les deux unités 1 X par an. Pour le contrôle du gaz une seule indication, en mode froid le soufflage doit être minimum de 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de l'UI, ce delta T°C peut varier si toutes les UI sont en fonctionnement, en chauffage la température de soufflage doit être entre 45 et 50°C la température peut être plus basse si toutes les UI sont en fonctionnement, et dans les deux cas aussi avec les températures ext.
Voue ne trouverez pas cette carte sur internet, enfin je ne crois pas, il faut passer par des distributeurs ou par le constructeur.
Cela dépend des constructeurs mais parfois ils vendent aux particuliers par le biais de leur plateforme.
Pour l’étiquette je ne l'ai vue qu'après, pas grave, mais bien au R410A le poids (je ne vois pas très bien on dirait) = 1.850 kg.
Pas mis les manos c'est pas bien ça ! Sur ce genre de dépannage c'est la 1ère chose à faire.
Pour les fuites, oui cela peut-être un indicateur tout du moins une suspicion de panne, lié avec la pose des manos.
Ensuite il doit y avoir un voltage en sortie de carte pour vérifier si celui-ci est ok pour alimenter les électrovannes.
Ensuite des valeurs ohmiques mesurées sur les bobines de celles-ci permette de déterminer si elles sont bonnes ou pas.
Toutes ces données sont fournies par le service technique du constructeur.
Pour l'entretien OK c'est un minimum, de vous-même vous pouvez toujours laver la batterie ext avec un jet d'eau mais pas trop fort, avec une brosse à laver la vaisselle (j'ai pas trouvé mieux) c'est juste pour décrasser et enlever les poussières.
Puis un coup de chiffon avec un peu de lave vitre, sur UI et UE, hors tension un petit resserrage des connexions électriques sur les deux unités 1 X par an. Pour le contrôle du gaz une seule indication, en mode froid le soufflage doit être minimum de 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de l'UI, ce delta T°C peut varier si toutes les UI sont en fonctionnement, en chauffage la température de soufflage doit être entre 45 et 50°C la température peut être plus basse si toutes les UI sont en fonctionnement, et dans les deux cas aussi avec les températures ext.
Voue ne trouverez pas cette carte sur internet, enfin je ne crois pas, il faut passer par des distributeurs ou par le constructeur.
Cela dépend des constructeurs mais parfois ils vendent aux particuliers par le biais de leur plateforme.
21 juin 2014 à 19:29
Panne climatiseur réponse 5
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonsoir (re).
Merci pour l'image... je ne savais pas encore si je pouvais mettre en mini.
Re voici en mieux pris sur le moteur (qui est posé au dessus d'une porte donnant dans le balcon, car il nous est interdit de mettre en façade... je rappelle que le système a toujours très bien fonctionné, en été comme en hiver... et qui est notre unique chauffage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A la lecture de votre dernier message... vous confirmez mon impression, pour moi :
- bon installateur
- dans tout l'entretien sur 5 ans + 2 ans.... nettoyage que des filtres, par eux.
Voici pourquoi j'ai arrêté, passé les deux ans, avant la garantie.
Pour ce qui est du nettoyage de l'unité ext... je ne peux faire en jet d'eau : brosse et aspirateur pour les poussières.
Sur ce bonne soirée à vous.
@ plus tard et MERCI à nouveau.
Merci pour l'image... je ne savais pas encore si je pouvais mettre en mini.
Re voici en mieux pris sur le moteur (qui est posé au dessus d'une porte donnant dans le balcon, car il nous est interdit de mettre en façade... je rappelle que le système a toujours très bien fonctionné, en été comme en hiver... et qui est notre unique chauffage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A la lecture de votre dernier message... vous confirmez mon impression, pour moi :
- bon installateur
- dans tout l'entretien sur 5 ans + 2 ans.... nettoyage que des filtres, par eux.
Voici pourquoi j'ai arrêté, passé les deux ans, avant la garantie.
Pour ce qui est du nettoyage de l'unité ext... je ne peux faire en jet d'eau : brosse et aspirateur pour les poussières.
Sur ce bonne soirée à vous.
@ plus tard et MERCI à nouveau.
21 juin 2014 à 22:16
Panne climatiseur réponse 6
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonsoir,
Si vous devez renvoyer d'autres images ou documents, veuillez utiliser notre système d'envoi de fichiers.
Merci.
Si vous devez renvoyer d'autres images ou documents, veuillez utiliser notre système d'envoi de fichiers.
Merci.
21 juin 2014 à 22:43
Panne climatiseur réponse 7
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonjour.
Si vous n'avez pas la possibilité du jet d'eau, un bon dépoussiérage avec un compresseur d'air, si vous en avez un ou possibilité d'en avoir un, 1 ou 2 X /an est très bien aussi.
Si vous n'avez pas la possibilité du jet d'eau, un bon dépoussiérage avec un compresseur d'air, si vous en avez un ou possibilité d'en avoir un, 1 ou 2 X /an est très bien aussi.
22 juin 2014 à 11:03
Panne climatiseur réponse 8
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
@ Romana
Bonjour, j'ai cherché.... et je n'avais pas cliqué sur le lien ajouter nouveau fichier.
Je découvre enfin ce rajout .... que j'appliquerais, si besoin, à nouveau.
Merci.
Bonjour, j'ai cherché.... et je n'avais pas cliqué sur le lien ajouter nouveau fichier.

Je découvre enfin ce rajout .... que j'appliquerais, si besoin, à nouveau.
Merci.
23 juin 2014 à 09:49
Panne climatiseur réponse 9
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonjour PL
Très bien... Je n'y ai pas pensé je vais voir avec un copain.
Merci.
Bon lundi.
Citation :
Si vous n'avez pas la possibilité du jet d'eau, un bon dépoussiérage avec un compresseur d'air, si vous en avez un ou possibilité d'en avoir un, 1 ou 2 X /an est très bien aussi.
Très bien... Je n'y ai pas pensé je vais voir avec un copain.
Merci.
Bon lundi.
23 juin 2014 à 09:51
Panne climatiseur réponse 10
Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
Bonjour.
Je reviens vous voir depuis mon dernier passage en date du 23 juin 2014 à 09:51.
Alors les nouvelles :
- rien de l'installateur.... mais je pense pas qu'il me recontacte plus, je devais recevoir un devis pour TOUT changer selon lui....
Il y a 15 jours.....
- lors d'un dernier orage, j'avais disjoncté l'installation... clim.
- l 'orage passe... je relance en commençant par le module 1 (celui qui posait soucis) car +25° dans l'appartement.
Ho
surprise
1/2 heure après en passant sous le module (installé au dessus porte salle à manger du froid.
- je pratique le coup du thermomètre (1 en entrée 1 à la sortie)
= + 9° de froid avec 16 à la télécommande......
Du coup nous ne rallumons pas le N2....
l'appartement étant suffisamment climatisé ,+ 24° alors qu'en extérieur +35°
et
depuis nous ne l'avons pas coupé... de peur qu'Il ne reparte pas en froid.
Hier un peu plus de chaud dans le 06 le N°2 fût mis en service jusqu'au soir (fermé pour la nuit), tout fonctionne à nouveau correctement .
Ceci dit je n'y comprends plus rien ... mais cela tourne OK
MAIS aurions-nous aussi la phrase :
Merci à vous de m'avoir lu.
Cordialement.
Je reviens vous voir depuis mon dernier passage en date du 23 juin 2014 à 09:51.
Alors les nouvelles :
- rien de l'installateur.... mais je pense pas qu'il me recontacte plus, je devais recevoir un devis pour TOUT changer selon lui....
Il y a 15 jours.....
- lors d'un dernier orage, j'avais disjoncté l'installation... clim.
- l 'orage passe... je relance en commençant par le module 1 (celui qui posait soucis) car +25° dans l'appartement.


1/2 heure après en passant sous le module (installé au dessus porte salle à manger du froid.
- je pratique le coup du thermomètre (1 en entrée 1 à la sortie)
= + 9° de froid avec 16 à la télécommande......
Du coup nous ne rallumons pas le N2....
l'appartement étant suffisamment climatisé ,+ 24° alors qu'en extérieur +35°
et
depuis nous ne l'avons pas coupé... de peur qu'Il ne reparte pas en froid.
Hier un peu plus de chaud dans le 06 le N°2 fût mis en service jusqu'au soir (fermé pour la nuit), tout fonctionne à nouveau correctement .
Ceci dit je n'y comprends plus rien ... mais cela tourne OK
MAIS aurions-nous aussi la phrase :
Citation :
"Les voix de la climatisation sont impénétrables... !!!! ??"
Merci à vous de m'avoir lu.
Cordialement.
04 juillet 2014 à 15:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 2. Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD
- N°8351 : Bonjour à la communauté, j'ai un problème avec ma climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD Quand je mets 20 (ce qui correspond à 18,5 mais cela n'a pas de problème), la nuit, la clim ne parvient pas du tout à maintenir...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède
- N°5472 : Bonjour, J'ai fait installer 2 ans auparavant une clim réversible Daikin siesta ARXB50CV1B Depuis 2 semaines je n'ai plus d'air chaud et froid, je n'ai que de l'air tiède. Le groupe extérieur se met en sécurité au bout de...
- 5. Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
- N°5056 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k, l'installateur m'a précisé de laisser le système en marche sans le couper en hiver, donc de jouer avec le réglage sur la...
- 6. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
- N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
- 7. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 8. Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
- N°1837 : Bonjour à tous, Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de...
- 9. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
- 10. Panne clim réversible Hitachi
- N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...