Bonjour.
Je viens de faire installer une clim réversible Daikin 4MXM80N9 + 4 splits 2,5kW pour principalement chauffer un appartement de 60m² (4 pièces) ...
La consommation va de 2500W à 3500W par heure, avec des interruptions et des redémarrages fréquents, j'obtiens 15° difficilement en partant certes d'une température extérieure souvent négative.
Je regrette cette erreur d'équipement qui est une arnaque absolue à mon sens.
Que des regrets ! (Bruyant, inefficace, laid, extrêmement énergivore, complexe et semble t'il peu fiable en comparaison de radiateurs électriques qui consommerait moins pour un coût d’installation et d'entretien négligeable).
Combien me couterait un démontage de cette ineptie pour tout mettre à la benne :
Je peux enlever mécaniquement le compresseur extérieur / les 4 splits intérieurs, mais il y a le gaz très polluant à évacuer (par un professionnel).
Je suppose que cet équipement n'est que très peu revendable en occasion.
L'installateur initial est géographiquement un peu loin et peu disponible :(
Pas de représentant proche de la marque dans mon secteur.
Merci.
Je viens de faire installer une clim réversible Daikin 4MXM80N9 + 4 splits 2,5kW pour principalement chauffer un appartement de 60m² (4 pièces) ...
La consommation va de 2500W à 3500W par heure, avec des interruptions et des redémarrages fréquents, j'obtiens 15° difficilement en partant certes d'une température extérieure souvent négative.
Je regrette cette erreur d'équipement qui est une arnaque absolue à mon sens.
Que des regrets ! (Bruyant, inefficace, laid, extrêmement énergivore, complexe et semble t'il peu fiable en comparaison de radiateurs électriques qui consommerait moins pour un coût d’installation et d'entretien négligeable).
Combien me couterait un démontage de cette ineptie pour tout mettre à la benne :
Je peux enlever mécaniquement le compresseur extérieur / les 4 splits intérieurs, mais il y a le gaz très polluant à évacuer (par un professionnel).
Je suppose que cet équipement n'est que très peu revendable en occasion.
L'installateur initial est géographiquement un peu loin et peu disponible :(
Pas de représentant proche de la marque dans mon secteur.
Merci.
07 mars 2023 à 13:26
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour.
Avant de tout jeter, pouvez-vous faire la manip suivante, qui pourrait expliquer vos déboires :
1/ Mettez 1 split en demande 25°, les 3 autres splits étant arrêtés, et au bout de 10 mn mesurez la conso en W.
2/ Mettez alors les 3 autres splits en marche aussi à 25°, et au bout de 10 mn, mesurez à nouveau la conso.
On a eu des cas où une machine surpuissante perdait ses propriétés thermodynamiques quand un seul split était en marche.
Avant de tout jeter, pouvez-vous faire la manip suivante, qui pourrait expliquer vos déboires :
1/ Mettez 1 split en demande 25°, les 3 autres splits étant arrêtés, et au bout de 10 mn mesurez la conso en W.
2/ Mettez alors les 3 autres splits en marche aussi à 25°, et au bout de 10 mn, mesurez à nouveau la conso.
On a eu des cas où une machine surpuissante perdait ses propriétés thermodynamiques quand un seul split était en marche.
07 mars 2023 à 14:14
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Merci de votre réponse, je vais faire la manipulation proposée d'ici demain, je vous dirais.
J'ai plutôt tenté auparavant de mettre en mode chaud (pas auto) et 15° sur tous les splits (ou n'en laisser qu'un en service, et très curieusement pour moi, en gros ça ne change pas la consommation électrique !)
Un simple radiateur électrique chauffe bien plus et sans aucun bruit (et avec une inertie et économie que n'a pas la pac air air).
J'ai plutôt tenté auparavant de mettre en mode chaud (pas auto) et 15° sur tous les splits (ou n'en laisser qu'un en service, et très curieusement pour moi, en gros ça ne change pas la consommation électrique !)
Un simple radiateur électrique chauffe bien plus et sans aucun bruit (et avec une inertie et économie que n'a pas la pac air air).
07 mars 2023 à 14:21
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Guerre en Ukraine Street Art. Les street-artistes soutiennent l'Ukraine dans Paris. Photo Patrice Faro. Appareil photo Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Guerre en Ukraine Street Art. Les street-artistes soutiennent l'Ukraine dans Paris. Photo Patrice Faro. Appareil photo Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 mars 2023 à 14:49
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour.
Vous dites :
Si vous consommé avec une demande si basse, mais quelle est donc la température de la pièce ?
Pour info dans la configuration que vous avez une puissance nominale de 9kW maxi de chauffage de 11Kw pour une consommation maxi de 2,620Kw. Bref nettement moins que des radiateurs électriques.
Je trouve bizarre que vous n'arriviez pas a avoir plus de 15°C.
Vous avez un excellent matériel.
Bref même si il est un peu loin c'est de la responsabilité de votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites :
Citation :
J'ai plutôt tenté auparavant de mettre en mode chaud (pas auto) et 15°
Si vous consommé avec une demande si basse, mais quelle est donc la température de la pièce ?
Pour info dans la configuration que vous avez une puissance nominale de 9kW maxi de chauffage de 11Kw pour une consommation maxi de 2,620Kw. Bref nettement moins que des radiateurs électriques.
Je trouve bizarre que vous n'arriviez pas a avoir plus de 15°C.
Vous avez un excellent matériel.
Bref même si il est un peu loin c'est de la responsabilité de votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2023 à 16:14
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour, et un grand merci pour vos réponses.
Pour le moment la maison est encore en travaux de rénovation (je précise l'isolation est faite) et donc pas habitée, la température est aux alentours de 5 à 8° en cette période (sans chauffage), et avec la PAC et 60kw/jour je monte à 15° ...
Je pensais aussi me servir de ce chauffage pour entretenir une température en cas d'absence (autonome sans apport autre qu'électrique)
Des questions :
1. Quelle peut être au maximum (ou au moins en régime soutenu) la température de l'air chaud en sorti de split ? (à proximité immédiate).
2. Est-ce que le réglage de température sur les splits changent la température de sortie de l'air chaud, ou plus simplement la durée de fonctionnement (intermittent par exemple si température plus basse demandée).
J'avoue que je ne comprends pas le fonctionnement de ce chauffage, ça souffle c'est bruyant et c'est globalement à peine tiède : où va donc la consommation électrique ?!! C'est aberrant.
Je m'attendais à avoir un air franchement chaud un radiateur on se brûle les doigts, là c'est à peine tiède, le bruit est désagréable (Daikin parle d'un bruissement de feuilles ? clairement on n'a pas les même arbres, c'est extrêmement mensonger.
Bref si c'est ça le chauffage à la mode c'est pas gagné
Je suis évidement extrêmement déçu, voire révolté
Pour le moment la maison est encore en travaux de rénovation (je précise l'isolation est faite) et donc pas habitée, la température est aux alentours de 5 à 8° en cette période (sans chauffage), et avec la PAC et 60kw/jour je monte à 15° ...
Je pensais aussi me servir de ce chauffage pour entretenir une température en cas d'absence (autonome sans apport autre qu'électrique)
Des questions :
1. Quelle peut être au maximum (ou au moins en régime soutenu) la température de l'air chaud en sorti de split ? (à proximité immédiate).
2. Est-ce que le réglage de température sur les splits changent la température de sortie de l'air chaud, ou plus simplement la durée de fonctionnement (intermittent par exemple si température plus basse demandée).
J'avoue que je ne comprends pas le fonctionnement de ce chauffage, ça souffle c'est bruyant et c'est globalement à peine tiède : où va donc la consommation électrique ?!! C'est aberrant.
Je m'attendais à avoir un air franchement chaud un radiateur on se brûle les doigts, là c'est à peine tiède, le bruit est désagréable (Daikin parle d'un bruissement de feuilles ? clairement on n'a pas les même arbres, c'est extrêmement mensonger.
Bref si c'est ça le chauffage à la mode c'est pas gagné

Je suis évidement extrêmement déçu, voire révolté

07 mars 2023 à 16:58
Réponse 6 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour.
Je comprend mieux vous avez une maison entre 5 à 8°C.
N'importe quel chauffage va mettre du temps à chauffer votre volume.
C'est la raison de votre surconsommation.
Laissez donc votre installation en demande chauffage quelque jours aux alentours de 18°C puis montez progressivement.
Ne l'arrêtez surtout pas car vous allez avoie à nouveau du mal a réchauffer la maison.
Baissez le cas échéant quand vous n'y êtes pas mais pas en dessous de 18°C.
Une fois la température stabilisée votre consommation va baisser.
La température maxi de soufflage (sortie d'air) est d'environ 50°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je comprend mieux vous avez une maison entre 5 à 8°C.


Laissez donc votre installation en demande chauffage quelque jours aux alentours de 18°C puis montez progressivement.
Ne l'arrêtez surtout pas car vous allez avoie à nouveau du mal a réchauffer la maison.
Baissez le cas échéant quand vous n'y êtes pas mais pas en dessous de 18°C.
Une fois la température stabilisée votre consommation va baisser.
La température maxi de soufflage (sortie d'air) est d'environ 50°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2023 à 17:17
Réponse 7 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Je pense que ce système n'est pas du tout adapté à mes besoins, s'il faut plusieurs jours pour monter la température de quelques degrés (ou même de 10/12).
Par contre je suis bien en dessous des 50° ! d'air chaud, là je sentirais la chaleur.
Thermomètre au plus prés d'un split ça plafonne à 20/22°grand maximum.
L'appartement que j'occupe actuellement par ailleurs est équipé d'une chaudière gaz et très clairement ça n'a rien à voir au niveau efficacité, ça chauffe, très vite et très fort.
Je pense que j'ai fait une grosse erreur en choisissant ce système.
Je vais continuer mes essais mais je doute.
Par contre je suis bien en dessous des 50° ! d'air chaud, là je sentirais la chaleur.
Thermomètre au plus prés d'un split ça plafonne à 20/22°grand maximum.
L'appartement que j'occupe actuellement par ailleurs est équipé d'une chaudière gaz et très clairement ça n'a rien à voir au niveau efficacité, ça chauffe, très vite et très fort.
Je pense que j'ai fait une grosse erreur en choisissant ce système.
Je vais continuer mes essais mais je doute.
07 mars 2023 à 17:55
Réponse 8 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour.
Votre unité extérieure produit moins de 8kW de puissance nominale, c'est 2 à 3 fois plus faible que la plupart des chaudières à gaz.
C'est tout à fait normal que le gaz chauffe "très vite et très fort" en comparaison de la PAC.
En plus vous comparez à un appartement où la température ambiante ne descend jamais à 5°C (sauf si c'est une location de ski et que l'immeuble est totalement vide d'occupants depuis 3 semaines !).
Votre maison va mettre beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'appartement.
Si c'est une résidence secondaire et que vous comptiez remonter la température en 5mn en arrivant en effet ça ne marchera pas, il vous faudra une télécommande à distance pour mettre le chauffage 24 heures avant.
Avez-vous des planchers ou cloisons lourdes (isolation extérieure et pas d'isolation intérieure, planchers béton ?) Ça augmente fortement le temps de mise en température.
Benoit.
Votre unité extérieure produit moins de 8kW de puissance nominale, c'est 2 à 3 fois plus faible que la plupart des chaudières à gaz.
C'est tout à fait normal que le gaz chauffe "très vite et très fort" en comparaison de la PAC.
En plus vous comparez à un appartement où la température ambiante ne descend jamais à 5°C (sauf si c'est une location de ski et que l'immeuble est totalement vide d'occupants depuis 3 semaines !).
Votre maison va mettre beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'appartement.
Si c'est une résidence secondaire et que vous comptiez remonter la température en 5mn en arrivant en effet ça ne marchera pas, il vous faudra une télécommande à distance pour mettre le chauffage 24 heures avant.
Avez-vous des planchers ou cloisons lourdes (isolation extérieure et pas d'isolation intérieure, planchers béton ?) Ça augmente fortement le temps de mise en température.
Benoit.
08 mars 2023 à 07:09
Réponse 9 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonsoir.
Si vous n'avez réellement pas plus de 30° sur l'air qui sort de vos splits en mode chaud, consigne maximum et ventilation maximum alors vous avez un problème avec votre installation (manque de fluide peut-être ?).
Est-ce un thermomètre électronique (mesure plus rapide) et êtes vous bien au plus près de la bouche de sortie des splits ?
Il faut aussi attendre environ 10 minutes de montée en pression/température du fluide.
Enfin, avez-vous la même température sur les 4 splits ?
Vous pouvez aussi faire des essais avec les 4 splits en même temps (consigne max, ventilation max) et avec chacun des splits unitairement (les 3 autres étant en mode éteint).
Si vous pouvez facilement, allez regarder aussi du côté du groupe extérieur pendant ce test, après 10-15 minutes de fonctionnement, voir si des tuyaux sont givrés ou non (qui serait un symptôme de manque de fluide).
Si vous n'avez réellement pas plus de 30° sur l'air qui sort de vos splits en mode chaud, consigne maximum et ventilation maximum alors vous avez un problème avec votre installation (manque de fluide peut-être ?).
Est-ce un thermomètre électronique (mesure plus rapide) et êtes vous bien au plus près de la bouche de sortie des splits ?
Il faut aussi attendre environ 10 minutes de montée en pression/température du fluide.
Enfin, avez-vous la même température sur les 4 splits ?
Vous pouvez aussi faire des essais avec les 4 splits en même temps (consigne max, ventilation max) et avec chacun des splits unitairement (les 3 autres étant en mode éteint).
Si vous pouvez facilement, allez regarder aussi du côté du groupe extérieur pendant ce test, après 10-15 minutes de fonctionnement, voir si des tuyaux sont givrés ou non (qui serait un symptôme de manque de fluide).
08 mars 2023 à 19:59
Réponse 10 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Merci pour toutes ces informations et recommandations.
Je continu mes essais, sans trop y croire. Ce type de chauffage ne me semble pas adapté à la situation, le rendement semble vraiment trop bas.
Si je n'enlève pas cette PAC, il faudra que je rajoute à minima un complément de chauffage nettement plus puissant pour le gros de l'hiver. Cet appartement était chauffé par un simple poêle à fioul à l'ancienne, la plupart du temps au 1/4 de sa puissance, la chaleur se répartissant rapidement sur l'ensemble de la surface (60m²), alors même qu'il n'y avait pas d'isolation ...
Je vous tiens au courant de mes "déboires et désillusions".
Si vous pensez à autre chose à vérifier ou autres suggestions, merci encore de votre aide très appréciable.
Je continu mes essais, sans trop y croire. Ce type de chauffage ne me semble pas adapté à la situation, le rendement semble vraiment trop bas.

Si je n'enlève pas cette PAC, il faudra que je rajoute à minima un complément de chauffage nettement plus puissant pour le gros de l'hiver. Cet appartement était chauffé par un simple poêle à fioul à l'ancienne, la plupart du temps au 1/4 de sa puissance, la chaleur se répartissant rapidement sur l'ensemble de la surface (60m²), alors même qu'il n'y avait pas d'isolation ...
Je vous tiens au courant de mes "déboires et désillusions".
Si vous pensez à autre chose à vérifier ou autres suggestions, merci encore de votre aide très appréciable.
09 mars 2023 à 20:37
Réponse 11 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour.
Pour ma part je vérifierais effectivement si l'installation fonctionne comme elle devrait et produit au moins 6kw de chaleur.
Essayez de déterminer ce qui cause les arrêts/redémarrages dont vous parlez: dégivrage unité extérieure ou cycles courts à cause d'une sonde trop sensible à l'air soufflé ?
La ventilation tourne-t-elle à fond ? Il y a généralement une régulation qui empêche le ventilateur de souffler fort si l'air est à moins de 30°C.
Si tous les splits sont en vitesse max, le débit d'air atteint 2000m3/h au total, avec 8kW il se réchauffera alors en moyenne de 12 degrés seulement, ce n'est pas très chaud mais les 8kW sont bien là et devraient tout de même chauffer le volume.
Si vous partez de 10°C à l'intérieur ça fait même un air soufflé à 22°C carrément "frais", mais je pense que l'unité intérieure refusera de se mettre en ventilation max dans ces conditions.
C'est peut-être ça qui cause les arrêts/démarrages... Il faut peut-être réduire la vitesse de ventilation le temps que la température intérieure remonte.
Benoit.
Pour ma part je vérifierais effectivement si l'installation fonctionne comme elle devrait et produit au moins 6kw de chaleur.
Essayez de déterminer ce qui cause les arrêts/redémarrages dont vous parlez: dégivrage unité extérieure ou cycles courts à cause d'une sonde trop sensible à l'air soufflé ?
La ventilation tourne-t-elle à fond ? Il y a généralement une régulation qui empêche le ventilateur de souffler fort si l'air est à moins de 30°C.
Si tous les splits sont en vitesse max, le débit d'air atteint 2000m3/h au total, avec 8kW il se réchauffera alors en moyenne de 12 degrés seulement, ce n'est pas très chaud mais les 8kW sont bien là et devraient tout de même chauffer le volume.
Si vous partez de 10°C à l'intérieur ça fait même un air soufflé à 22°C carrément "frais", mais je pense que l'unité intérieure refusera de se mettre en ventilation max dans ces conditions.
C'est peut-être ça qui cause les arrêts/démarrages... Il faut peut-être réduire la vitesse de ventilation le temps que la température intérieure remonte.
Benoit.
09 mars 2023 à 23:10
Réponse 12 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Suite de mes essais non concluant :
Avec le radoucissement des températures de la semaine dernière, la maison s'est un peu réchauffée.
En gros j'ai pu constater un différentiel d'une vingtaine de degrés sur la PAC entre la température extérieure et la "chaleur" produite, si 10° dehors, j'ai 30° au niveau des splits (identiques), si 0° dehors ça souffle à 20 / 22°, à -10 dehors ça n'a plus aucun intérêt et ça consomme toujours plus d'électricité.
Bref la déception est totale
La consommation ne dépasse jamais 3500w/h, la plupart du temps ça reste à 3000w/h, mais je ne sais pas où ça va ... 2 radiateurs bains d'huile à 50 euros sont au final bien plus performant à consommation équivalente ...
Avec le radoucissement des températures de la semaine dernière, la maison s'est un peu réchauffée.
En gros j'ai pu constater un différentiel d'une vingtaine de degrés sur la PAC entre la température extérieure et la "chaleur" produite, si 10° dehors, j'ai 30° au niveau des splits (identiques), si 0° dehors ça souffle à 20 / 22°, à -10 dehors ça n'a plus aucun intérêt et ça consomme toujours plus d'électricité.
Bref la déception est totale

La consommation ne dépasse jamais 3500w/h, la plupart du temps ça reste à 3000w/h, mais je ne sais pas où ça va ... 2 radiateurs bains d'huile à 50 euros sont au final bien plus performant à consommation équivalente ...
29 mars 2023 à 11:50
Réponse 13 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Pouvez-vous nous dire quelle est la température ambiante dans la maison lors de vos expériences à +10 dehors, combien d'unités murales étaient en route et quelle était la vitesse de ventilation ?
29 mars 2023 à 23:41
Réponse 14 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour et merci.
J'ai pu obtenir 18° en partant d'une température ambiante de 13° ces jours ci (10° dehors environ, en hausse)
J'avais mis les 4 splits en route en consigne 25° et au maximum de ventilation (très bruyant) comme suggéré, d'abord les 24 premières heures, puis ensuite à demi vitesse pour que ça souffle moins mais de fait plus chaud et moins sonore.
La température extérieure est semble t'il bien trop basse pour ce système, et qui plus est plus il fait froid , plus le rendement diminue. Je n'ai pas vu de givre sur les raccords externes. Pas de bruit qui semble anormal non plus.
La consommation n'a pas changé, 3kW/h.
Les 4 splits produisent une température égale.
Question : Les circuits de frigorigène sont ils indépendant sur cet équipement ou est ce que la pression est commune aux 4 splits ? Quelle doit être la pression recommandée ?
Et y a t'il un indicateur (ou manomètre) quelque part pour cela ?
J'aimerai bien trouver un document un peu technique pour mieux comprendre le fonctionnement de cette installation (PAC air air multi split).
J'ai pu obtenir 18° en partant d'une température ambiante de 13° ces jours ci (10° dehors environ, en hausse)
J'avais mis les 4 splits en route en consigne 25° et au maximum de ventilation (très bruyant) comme suggéré, d'abord les 24 premières heures, puis ensuite à demi vitesse pour que ça souffle moins mais de fait plus chaud et moins sonore.
La température extérieure est semble t'il bien trop basse pour ce système, et qui plus est plus il fait froid , plus le rendement diminue. Je n'ai pas vu de givre sur les raccords externes. Pas de bruit qui semble anormal non plus.
La consommation n'a pas changé, 3kW/h.
Les 4 splits produisent une température égale.
Question : Les circuits de frigorigène sont ils indépendant sur cet équipement ou est ce que la pression est commune aux 4 splits ? Quelle doit être la pression recommandée ?
Et y a t'il un indicateur (ou manomètre) quelque part pour cela ?
J'aimerai bien trouver un document un peu technique pour mieux comprendre le fonctionnement de cette installation (PAC air air multi split).
31 mars 2023 à 14:00
Réponse 15 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
31 mars 2023 à 15:56
Réponse 16 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour.
Vu ce que vous dites, votre machine ne fonctionne pas comme elle devrait je pense.
Par 10°C de température extérieure, les rendements sont très élevés.
A ma connaissance, en mode chauffage la température de sortie est toujours identique sur tous les splits connectés (la pression est commune comme vous dites), la modulation zone par zone est faite en changeant le débit d'air.
Il n'y a pas de manomètre, c'est le dépanneur qui peut en brancher pour dépanner l'installation mais l'interprétation n'est pas simple car c'est un fluide diphasique... notamment la pression ne dit pas directement s'il manque du gaz et combien, sauf manque flagrant je pense.
Je pense que vous avez assez d'infos pour faire revenir l'installateur...
Vu ce que vous dites, votre machine ne fonctionne pas comme elle devrait je pense.
Par 10°C de température extérieure, les rendements sont très élevés.
A ma connaissance, en mode chauffage la température de sortie est toujours identique sur tous les splits connectés (la pression est commune comme vous dites), la modulation zone par zone est faite en changeant le débit d'air.
Il n'y a pas de manomètre, c'est le dépanneur qui peut en brancher pour dépanner l'installation mais l'interprétation n'est pas simple car c'est un fluide diphasique... notamment la pression ne dit pas directement s'il manque du gaz et combien, sauf manque flagrant je pense.
Je pense que vous avez assez d'infos pour faire revenir l'installateur...
31 mars 2023 à 17:58
Réponse 17 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Merci encore de vos conseils et de votre aide.
L'installateur va revenir vérifier le fonctionnement, mais selon lui, un différentiel de 22 à 28° par rapport à la température extérieure lui semble globalement assez correct pour cet équipement de climatisation (il n'emploie d'ailleurs pas le terme de chauffage) ...
Ainsi il ne faut pas que les températures descendent trop au dessous de -2 à -5°. (Daikin mentionnait -15°, on en est bien loin
)
L'installateur va revenir vérifier le fonctionnement, mais selon lui, un différentiel de 22 à 28° par rapport à la température extérieure lui semble globalement assez correct pour cet équipement de climatisation (il n'emploie d'ailleurs pas le terme de chauffage) ...
Ainsi il ne faut pas que les températures descendent trop au dessous de -2 à -5°. (Daikin mentionnait -15°, on en est bien loin

06 avril 2023 à 09:42
Réponse 18 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
L'installateur vient de poser un multisplit chez moi et j'ai pu faire les premiers essais, c'est une unité extérieure de 8kW nominal.
Il faisait 3 degrés dehors ce matin dehors et 15.5 dans la pièce, j'ai activé le mode éco et allumé le split du salon, en vitesse 3 sur 4 l'air est soufflé à 45°C, pour une consommation de 1200W de l'installation.
La sensation de chaleur dans la pièce est immédiate (consigne à 20°C). D'après vos dires votre machine est incapable de chauffer le logement même à +10°C extérieur, ce n'est absolument pas normal.
Ensuite il a raison de dire qu'en dessous de -5°C ça commence à être plus tendu mais si l'installation est dimensionnée correctement c'est censé tenir les 20°C à l'intérieur.
Arrangez-vous pour qu'il passe quand il ne fait pas chaud dehors, par 18° extérieur c'est de la triche...
Cordialement
Il faisait 3 degrés dehors ce matin dehors et 15.5 dans la pièce, j'ai activé le mode éco et allumé le split du salon, en vitesse 3 sur 4 l'air est soufflé à 45°C, pour une consommation de 1200W de l'installation.
La sensation de chaleur dans la pièce est immédiate (consigne à 20°C). D'après vos dires votre machine est incapable de chauffer le logement même à +10°C extérieur, ce n'est absolument pas normal.
Ensuite il a raison de dire qu'en dessous de -5°C ça commence à être plus tendu mais si l'installation est dimensionnée correctement c'est censé tenir les 20°C à l'intérieur.
Arrangez-vous pour qu'il passe quand il ne fait pas chaud dehors, par 18° extérieur c'est de la triche...
Cordialement
06 avril 2023 à 14:14
Réponse 19 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Ah oui c'est autre chose chez vous.
Chez moi ça se traine toujours à 30° au maximum, et.quand la température est vraiment positive dehors.
Ce n'est peut être pas le même modèle ou même marque ? (on me conseillait fortement Mitsubishi, mais je n'ai pas trouvé d’installateur disponible)
Peut être aussi que les tuyaux sont trop long (est ce que ça pourrait avoir une incidence importante) ? Pourtant les 4 splits produisent une température équivalente, bien que faible, avec il est vrai plus de réactivité sur les 2 splits plus proche de l'unité extérieure : je vais d'ailleurs aller métrer pour vérification.
Et la consommation électrique ne baisse jamais (3kW/h)
J'ai bien peur en effet que les nouvelles mesures se fassent lorsque le climat se sera bien radouci, l'hiver est déjà bien avancé.
Et je n'ai pas encore de date d'intervention.
Chez moi ça se traine toujours à 30° au maximum, et.quand la température est vraiment positive dehors.
Ce n'est peut être pas le même modèle ou même marque ? (on me conseillait fortement Mitsubishi, mais je n'ai pas trouvé d’installateur disponible)
Peut être aussi que les tuyaux sont trop long (est ce que ça pourrait avoir une incidence importante) ? Pourtant les 4 splits produisent une température équivalente, bien que faible, avec il est vrai plus de réactivité sur les 2 splits plus proche de l'unité extérieure : je vais d'ailleurs aller métrer pour vérification.
Et la consommation électrique ne baisse jamais (3kW/h)
J'ai bien peur en effet que les nouvelles mesures se fassent lorsque le climat se sera bien radouci, l'hiver est déjà bien avancé.
Et je n'ai pas encore de date d'intervention.
06 avril 2023 à 15:50
Réponse 20 du forum climatisation climatiseur
Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
Bonjour.
Oui les longueurs peuvent être très importantes.
Votre UE est conçue pour des longueurs entre UE et UI de moins de 25m et une longueur totale inférieure à 70m. Le dénivelé aussi doit être inférieur à 15m entre UE et UI et moins de 7,5m entre chaque UI.
L'UE est préchargée pour une longueur totale inférieure à 30m, au delà il faut compléter en fluide de 20g/ml supplémentaire.
La fiche d'intervention doit mentionner normalement s'il y a eu complément et de combien, ce qui vous permet de vérifier par rapport aux longueurs que vous allez mesurer.
Oui les longueurs peuvent être très importantes.
Votre UE est conçue pour des longueurs entre UE et UI de moins de 25m et une longueur totale inférieure à 70m. Le dénivelé aussi doit être inférieur à 15m entre UE et UI et moins de 7,5m entre chaque UI.
L'UE est préchargée pour une longueur totale inférieure à 30m, au delà il faut compléter en fluide de 20g/ml supplémentaire.
La fiche d'intervention doit mentionner normalement s'il y a eu complément et de combien, ce qui vous permet de vérifier par rapport aux longueurs que vous allez mesurer.
06 avril 2023 à 18:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 2. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Problème Wi-Fi clim Daikin
- N°6500 : Bonjour. J'ai un problème de connexion Wi-Fi avec une clim Daikin Stylish. Durant 1 mois l'Installation wifi a fonctionné correctement (par appli smartphone) puis s'est dégradée : perte de la connexion à distance et...
- 10. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite