manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonjour.

J'habite dans une maison avec un système de climatisation réversible Hitachi.
Il y a un module extérieur et 5 modules intérieurs dont 3 RAK-18NH6 et 2 RAK-35NH6
Cela fait 5 ans que tout fonctionnait bien.
Ce soir je rentre et tous les appareils sont éteints.
Pas de problème d'électricité rien n'a disjoncté.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci.
10 novembre 2017 à 18:28
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

On peut imaginer que les 5 UI ne sont pas tombées en panne en même temps, non? Dans ce cas, le point commun c'est l'UE, et si vous ne dites pas le modèle...

Vérifiez que du 230 AC arrive bien sur la bécane. Et inspectez les fusibles, il y en a 3 par grosse carte si c'est un RAM130. Un gros 25A général, un 5A pour les alimentations et un 2A pour le ventilo.

Cordialement, Dom.
10 novembre 2017 à 19:11
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonsoir Dom
Merci pour votre réponse.
L'UE est un RAM-905
10 novembre 2017 à 19:37
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Même si dans l'hypothèse où ils seraient tous tombés en panne simultanément la cause reste comme le pense notre
ami DOM le groupe en lui-même.
Si vous avez du 230v à l'arrivée du groupe (pas sûr) et rien sur les UI, il est certain qu'une coupure s'est produite sur le circuit interne de l'UE.
Coupure de type fusibles qui ont lâché ou pire s'il y a eu des orages par chez vous.
En tout cas assurez-vous que le groupe reçoit bien du 230v puis scrutez s'il y a un signe de vie sur les cartes (visuellement à l'aide des leds), ensuite hors tension essayez de mesurer la continuité sur les différents fusibles mais également sur le circuit 230v si vous savez interpréter le schéma électrique.
Cordialement.
10 novembre 2017 à 20:00
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonsoir,

Merci pour votre réponse l'UE est RAM 90QH5.
Comment vérifier si le 230 AC arrive bien ?
et
Où se trouve les fusibles (je vais chercher de mon côté), peut-on faire cela soi-même ou c'est le travail d'un pro uniquement ?
Merci.
10 novembre 2017 à 20:13
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Merci pour la réponse.
J'avais ré-envoyé le message pensant qu'il n'avait pas été publié, mais j'ai compris qu'il y a un délai.
Donc, je suis bricoleur mais sans plus, pas de connaissance sur les schémas électriques, je ne possède pas de quoi mesurer à savoir si le 230 V arrive ou non, mais je pense pouvoir me procurer cela demain.
La question est : à quel endroit positionner le testeur pour savoir cela ?
Je regarderai cela demain matin, heureusement j'ai deux chauffages électriques qui vont dépanner pour ce soir.
J'ai oublié de préciser deux choses.
Il y a eu des orages dans la nuit du 4 au 5, avec coupure dans le quartier pendant 3 heures environ, sans que la foudre soit tombée à proximité immédiate de chez moi, mais depuis la clim a fonctionné sans aucun souci jusqu'à la panne de cet après midi.
Deuxième chose, le clapet qui s'ouvre habituellement lorsque que l'on met en service les clim et qui se ferme lorsqu'on le met sur OFF est resté en position ouverte pour toutes les clims.
Citation :
Si vous avez du 230v à l'arrivée du groupe (pas sûr) et rien sur les UI.
C'est quoi UI ?
Citation :
Scrutez s'il y a un signe de vie sur les cartes (visuellement à l'aide des leds).
De quelle led parlez-vous ?
Merci pour votre aide apportée.
10 novembre 2017 à 20:42
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Alors, comment dire....

Pour résumé, ma femme m'appelle en fin d'après midi en me disant que la clim ne marche plus, que rien a disjoncté en bas au tableau, qu'elle fait tout disjoncter et remis et que rien ne fonctionnait pour autant.
Donc je lui dis de mettre un message sur le forum pour expliquer la situation, en attendant que je rentre du boulot, pour avoir un coup d'avance et pour entreprendre les recherches en rentrant du Taf.
En parallèle on avait laissé un message sur le téléphone d'un pro qui nous avait fait un check des clims il y a quelques années.
Je rentre, je lis vos réponses et je regarde un peu sur le net....
Je reçois un texto du pro qui nous dit qu'il est à l'étranger, qui nous dit de faire disjoncter la partie clim sur le tableau et d'attendre 5 minutes avant de ré-enclencher.
Je descends au tableau, et qu'est-ce que je vois, un disjoncteur en bas à droite en position OFF.
Voilà, ne jamais faire confiance en sa femme... mad
Désolé pour le dérangement.

Bon, c'est la première fois en 5 ans que cela disjoncte, j'en profite quand même pour vous demander si cela mérite de s'y attarder ou pas, on ne sait jamais....
Merci Adel et Dom.
10 novembre 2017 à 21:47
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ah les femmes! Ca me rappelle des choses... :-)

Dans votre cas, le fait que les volets soient en position ouverte montre que la coupure a été brutale. Commencez par ouvrir l'UE (unité extérieure) et cherchez les 3 fusibles, 25A, 5A et 2A sur la grande carte. Il se peut qu'ils soient toujours bons si le disjoncteur a été plus rapide. Remettez le jus, et voyez si ça disjoncte immédiatement, ou au bout de 3s, ou pas du tout. Retournez inspecter les fusibles, et voyez si les 5 UI (unités intérieures) sont toujours inanimées.

Dans le RAM90, vous avez 3 alimentations indépendantes, une pour l'électronique et l'UI 5, une pour les UI 1 et 2, une pour les 3 et 4. Une de ces 3 alims a pu claquer, mais la panne peut être ailleurs aussi : ventilateur, pilote du compresseur, circuit PFC...

Si vous n'avez ni multimètre ni de connaissances dans les mesures basiques qu'on fait avec, ça risque d'être un peu compliqué. Essayez de trouver quelqu'un plus à l'aise que vous. Et faites une photo de bonne qualité de chacune des cartes.

Cordialement, Dom.
11 novembre 2017 à 09:57
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Votre Avenir. Photo Patrice Faro. Cette photo n'a rien à voir avec les diseuses de bonne aventure, c'est une jeune fille dans la rue qui faisait de la balle contact.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
11 novembre 2017 à 10:41
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonjour Dom,

Comme vous l'imaginez, hier soir quand j'ai découvert la chose, j'ai de suite réenclenché.
Depuis, aucun problème, cela fonctionne comme auparavant.
Je vais faire ce que vous avez dit et je reviendrais vers vous pour poster les photos.
Je ferais cela certainement lundi car ce week-end est chargé.
Merci encore.
11 novembre 2017 à 10:42
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Ah, elle est bonne! Je n'avais pas compris que vous aviez rebranché et que ça remarchait.

Du coup ne faites rien, et on espère vous revoir ici le plus tard possible. :-)
11 novembre 2017 à 11:29
Réponse 11 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce qu'il faudrait savoir est pourquoi le disjoncteur est tombé ?
Soit il y a un vigi, dans ce cas il y aurait un problème comme une fuite à la terre soit le disjoncteur est vieillissant et ce problème arrivera de plus en plus souvent.
Est-il adapté 16 A courbe D par exemple ?
11 novembre 2017 à 14:09
Réponse 12 forum dépannage climatisation

Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonjour,

J'ai acheté un multimètre, une bonne crève m'a empêché de démonter UE, mais je vous tiens au courant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
voici mon multimètre

13 novembre 2017 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 2. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 3. Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD
    N°8351 : Bonjour à la communauté, j'ai un problème avec ma climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD Quand je mets 20 (ce qui correspond à 18,5 mais cela n'a pas de problème), la nuit, la clim ne parvient pas du tout à maintenir...
  • 4. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
  • 5. Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
    N°2182 : Bonjour, J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI : - UI1 : RAK-18QH8 - UI2 : RAK-18QH8 - UI3 : RAK-35QH8 Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne. L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts...
  • 6. Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
    N°3498 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6. Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009. Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui,...
  • 7. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 8. Panne split climatiseur réversible Hitachi RAK 50QH8
    N°3021 : Bonjour. Je suis équipé d'une clim réversible Hitachi avec Split RAK 50QH8 Le voyant timer orange clignote 10 fois. Il m'est impossible de faire fonctionner ce Split alors que dans les autres pièces les Splits (RAK18QH8)...
  • 9. Panne clim réversible Hitachi
    N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...
  • 10. Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC
    N°6155 : Bonjour, Et bien me revoici avec un nouveau problème apparu sur une autre de mes 4 clim de la même marque Hitachi modèle RAK 15 QPC. Depuis plusieurs jours est apparu un bruit de claquement (clac clac clac clac) de manière...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite