Question dépannage clim : Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour,
J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6.
Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui, deux des Unités murales une RAK 18 NH6 et la RAK 25 NH6 ne fonctionnent plus, rien ne s’allume, par contre les deux autres fonctionnent mais m'ont l’air de ne pas me donner le froid de d’habitude.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider à comprendre pourquoi ?
Merci.
J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6.
Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui, deux des Unités murales une RAK 18 NH6 et la RAK 25 NH6 ne fonctionnent plus, rien ne s’allume, par contre les deux autres fonctionnent mais m'ont l’air de ne pas me donner le froid de d’habitude.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider à comprendre pourquoi ?
Merci.
25 août 2016 à 02:18
Réponses 1 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour,
Chez Hitachi ces machines possèdent deux compresseurs et il est fréquent qu'un des deux casse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Chez Hitachi ces machines possèdent deux compresseurs et il est fréquent qu'un des deux casse.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 août 2016 à 08:00
Réponses 2 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Le RAM72 n'a qu'un seul compresseur.
Voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console si problème de 35V absent sur les borniers des UI qui ne fonctionnent pas. Quant à l'air moins froid, peut-être la température extérieure était-elle extrême hier?...
Cordialement, Dom.
Le RAM72 n'a qu'un seul compresseur.
Voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console si problème de 35V absent sur les borniers des UI qui ne fonctionnent pas. Quant à l'air moins froid, peut-être la température extérieure était-elle extrême hier?...
Cordialement, Dom.
25 août 2016 à 08:38
Réponses 3 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour,
Pour moi il n’y a qu’un seul compresseur sur mon groupe de plus j’ai à l’arrêt les voyants LD 301 rouge qui clignotent une fois et le LD304 vert aussi.
En fonction c'est le LD301 clignote rouge une fois et le LD 302 reste allumé rouge.
Sur les sorties N° 1 et 2 qui alimentent les unités intérieures j’ai 0 Volt sur celles N° 3 et 4 j’ai 35 Volts.
Si ces précisions peuvent aider pour diagnostiquer la panne.
Cordialement.
Pour moi il n’y a qu’un seul compresseur sur mon groupe de plus j’ai à l’arrêt les voyants LD 301 rouge qui clignotent une fois et le LD304 vert aussi.
En fonction c'est le LD301 clignote rouge une fois et le LD 302 reste allumé rouge.
Sur les sorties N° 1 et 2 qui alimentent les unités intérieures j’ai 0 Volt sur celles N° 3 et 4 j’ai 35 Volts.
Si ces précisions peuvent aider pour diagnostiquer la panne.
Cordialement.
25 août 2016 à 09:09
Réponses 4 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Sur les docs (pour un RAM 72 QH5) que j'ai, il n'y a qu'un seul compresseur.
Normalement c'est la led 301 qui donne un défaut, si elle clignote 1 x, c'est dû à une coupure de courant, si on le remet ce défaut disparait au démarrage du compresseur, par contre, une fois que le clignotement disparait nous dire l’état de toutes les leds 301. 302. 303 et 304, en fonctionnement.
Sur les docs (pour un RAM 72 QH5) que j'ai, il n'y a qu'un seul compresseur.
Normalement c'est la led 301 qui donne un défaut, si elle clignote 1 x, c'est dû à une coupure de courant, si on le remet ce défaut disparait au démarrage du compresseur, par contre, une fois que le clignotement disparait nous dire l’état de toutes les leds 301. 302. 303 et 304, en fonctionnement.
25 août 2016 à 17:37
Réponses 5 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonsoir,
C'est marrant j'ai fait un diagnostic sur la même configuration que vous la semaine dernière.
Peut-être que c'était chez vous.
Bref pour ce genre de machine, il faut savoir que chez Hitachi l'alimentation des unités intérieures est fournie par le groupe extérieur, via un transformateur qui envoie du 48V continu.
Quand la carte mère ou une partie de celle-ci dysfonctionne, les unités intérieures ne répondent plus.
Dans ce cas j'avais mesuré 0V sur 2 unités et 48V sur les deux autres.
En inversant les câblages les UI H.S fonctionnent et inversement.
Défaut de la carte à coup sûr, donc.
J'ai rencontré ce type de soucis 3 fois en 2 semaines sur du Hitachi : la carte du groupe n'alimentait plus les UI.
Cordialement.
C'est marrant j'ai fait un diagnostic sur la même configuration que vous la semaine dernière.
Peut-être que c'était chez vous.

Bref pour ce genre de machine, il faut savoir que chez Hitachi l'alimentation des unités intérieures est fournie par le groupe extérieur, via un transformateur qui envoie du 48V continu.
Quand la carte mère ou une partie de celle-ci dysfonctionne, les unités intérieures ne répondent plus.
Dans ce cas j'avais mesuré 0V sur 2 unités et 48V sur les deux autres.
En inversant les câblages les UI H.S fonctionnent et inversement.
Défaut de la carte à coup sûr, donc.
J'ai rencontré ce type de soucis 3 fois en 2 semaines sur du Hitachi : la carte du groupe n'alimentait plus les UI.
Cordialement.
25 août 2016 à 18:33
Réponses 6 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour. Merci pbm.
J’étais parti sur un souci carte UI, mais apparemment non, cela vient donc de la carte UE.
Et c'est une maladie récurrente chez Hitachi ?
J’étais parti sur un souci carte UI, mais apparemment non, cela vient donc de la carte UE.
Et c'est une maladie récurrente chez Hitachi ?
25 août 2016 à 19:12
Réponses 7 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
PBM : la valeur attendue est 35V, pas 48. Si vous lisez 48, soit votre multimètre est décalibré, soit (et c'est plus gênant) celle des alimentations qui est toujours vivante est en train de mourir. Avant qu'elles ne claquent, certaines alimentations à découpage peuvent donner en sortie jusqu'à 3 fois les tensions normales, du coup cela peut faire sauter des composants qui n'ont rien demandé...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
25 août 2016 à 19:38
Réponses 8 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonsoir Dom et PL,
Effectivement merci de m'avoir corrigé il s'agit bien de 35V et non pas 48V !
Sur la panne similaire qu'évoquée ici, j'avais donc 35V sur deux unités et 0V sur les deux autres. En inversant les câblages les UI en panne fonctionnent et les UI qui fonctionnaient avant modification ne marchent plus. J'ai vérifié les cosses, le bornier et les fusibles sur la carte, également le "surge protector" et tous étaient en bon état.
Cela élimine déjà la panne venant de la carte des UI et donc on sait forcément que la cause vient du groupe extérieur. Le souci ne pouvant venir de l'IPM qui gère l'inverter, cela vient forcément de la carte mère vendue au moins 250 euros chez Hitachi.
Groupe bi-splits, l'autre fonctionne et celui là non, pourtant le 35V arrive bien aux bornes.
Changement de la carte récepteur infra-rouge et la clim repart ...
Cordialement
Effectivement merci de m'avoir corrigé il s'agit bien de 35V et non pas 48V !
Sur la panne similaire qu'évoquée ici, j'avais donc 35V sur deux unités et 0V sur les deux autres. En inversant les câblages les UI en panne fonctionnent et les UI qui fonctionnaient avant modification ne marchent plus. J'ai vérifié les cosses, le bornier et les fusibles sur la carte, également le "surge protector" et tous étaient en bon état.
Cela élimine déjà la panne venant de la carte des UI et donc on sait forcément que la cause vient du groupe extérieur. Le souci ne pouvant venir de l'IPM qui gère l'inverter, cela vient forcément de la carte mère vendue au moins 250 euros chez Hitachi.
Citation :Quoi qu'il en soit, j'ai eu une carte électronique Hitachi HS chez moi, puis celle chez ce client et une autre dans la semaine dernière qui concernait l'unité intérieure.
Et c'est une maladie récurrente chez Hitachi ?
Groupe bi-splits, l'autre fonctionne et celui là non, pourtant le 35V arrive bien aux bornes.
Changement de la carte récepteur infra-rouge et la clim repart ...
Cordialement
26 août 2016 à 18:55
Réponses 9 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Donc cela venait bien de la carte UE et tout fonctionne de nouveau ?
Si c'est le cas super. Et donc aussi pour notre ami zebulon59 qui sait maintenant où se diriger.
Donc cela venait bien de la carte UE et tout fonctionne de nouveau ?
Si c'est le cas super. Et donc aussi pour notre ami zebulon59 qui sait maintenant où se diriger.
27 août 2016 à 18:16
Réponses 10 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonsoir,
Je reviens vers vous, un dépanneur d’une société qui est dans le froid depuis 1960 à diagnostiquer carte de puissance défectueuse pour cela il me facture 162,25 euros (main d’œuvre et temps de route et déplacement).
Puis un devis pour le remplacement de la carte.
1 carte de puissance
Petite fourniture
Main d’œuvre
Déplacement
Total 903,10 euros.
Qui me fait au total 1065,35 euros si je lui fais changer, pour moi il me prend pour un américain.
Je vais lui payer sa facture 162,25 euros, puis je vais commander une carte en échange standard à 282,01 euros et la changer moi-même.
Il y a des professionnels qui abusent.
Je reviens vers vous, un dépanneur d’une société qui est dans le froid depuis 1960 à diagnostiquer carte de puissance défectueuse pour cela il me facture 162,25 euros (main d’œuvre et temps de route et déplacement).
Puis un devis pour le remplacement de la carte.
1 carte de puissance
Petite fourniture
Main d’œuvre
Déplacement
Total 903,10 euros.
Qui me fait au total 1065,35 euros si je lui fais changer, pour moi il me prend pour un américain.
Je vais lui payer sa facture 162,25 euros, puis je vais commander une carte en échange standard à 282,01 euros et la changer moi-même.
Il y a des professionnels qui abusent.
20 septembre 2016 à 00:48
Réponses 11 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Dommage pour vous : beaucoup d'internautes du forum dépannent ce genre de problème pour moins de 20 euros... faites vous aider si cette opération vous effraie un peu.
Cordialement, Dom.
Dommage pour vous : beaucoup d'internautes du forum dépannent ce genre de problème pour moins de 20 euros... faites vous aider si cette opération vous effraie un peu.
Cordialement, Dom.
21 septembre 2016 à 08:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 2. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
- 3. Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
- N°2182 : Bonjour, J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI : - UI1 : RAK-18QH8 - UI2 : RAK-18QH8 - UI3 : RAK-35QH8 Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne. L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts...
- 4. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 5. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 6. Panne clim réversible Hitachi
- N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 9. Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
- N°3808 : Bonjour, J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas. J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de...
- 10. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite