Clim TCL erreur E5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4668
Question Forum Climatisation : Clim TCL erreur E5
Bonjour la Team.
J'ai installé il y a 4 ans une clim bi split chez mes beaux-parents réf : TAC (12+12) chsa/bgi et depuis 15 jours lorsque j'allume un message E5 s'affiche et aucune diode n'est allumée sur la carte (que je pense être celle de puissance, la grande carte en façade) de l'unité extérieure et rien ne fonctionne.
J'ai cru comprendre en lisant sur votre site que cela pouvait venir d'un problème de liaison entre les unités intérieures et extérieures, j'ai testé les câbles au multimètre et ils sont tous bons.
Si vous avez des infos pour m'aider dans mon dépannage je suis preneur !
D'avance merci.
J'ai installé il y a 4 ans une clim bi split chez mes beaux-parents réf : TAC (12+12) chsa/bgi et depuis 15 jours lorsque j'allume un message E5 s'affiche et aucune diode n'est allumée sur la carte (que je pense être celle de puissance, la grande carte en façade) de l'unité extérieure et rien ne fonctionne.
J'ai cru comprendre en lisant sur votre site que cela pouvait venir d'un problème de liaison entre les unités intérieures et extérieures, j'ai testé les câbles au multimètre et ils sont tous bons.
Si vous avez des infos pour m'aider dans mon dépannage je suis preneur !

D'avance merci.

09 avril 2018 à 22:28
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonne journée à toutes et à tous.
Si aucune led n'est allumée sur la carte du groupe c'est que la tension soit elle n'arrive pas à l'entrée de cette carte, soit elle arrive mais des éléments sur cette dernière sont défectueux.
Déjà vérifier l'état des fusibles, contrôler visuellement les condos, les divers composants du circuit imprimé.
Contrôler si y a production de tension continue ou pas (logiquement non sinon les LEDs s'allumeraient).
Faites des photos du schéma électrique, de la carte recto-verso notre ami maître DOM et Jima vous seront d'un grand secours.
Cordialement.
Si aucune led n'est allumée sur la carte du groupe c'est que la tension soit elle n'arrive pas à l'entrée de cette carte, soit elle arrive mais des éléments sur cette dernière sont défectueux.
Déjà vérifier l'état des fusibles, contrôler visuellement les condos, les divers composants du circuit imprimé.
Contrôler si y a production de tension continue ou pas (logiquement non sinon les LEDs s'allumeraient).
Faites des photos du schéma électrique, de la carte recto-verso notre ami maître DOM et Jima vous seront d'un grand secours.
Cordialement.
10 avril 2018 à 11:29
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour Adelclim
Oui j'ai testé les fusibles, il y a bien de la tension qui arrive sur la carte.
Je prendrai des photos ce week-end du schéma et de la carte.
Merci pour votre réponse et pour les noms des 2 personnes qui maîtrisent les cartes électroniques.
Bonne fin de journée.
Oui j'ai testé les fusibles, il y a bien de la tension qui arrive sur la carte.
Je prendrai des photos ce week-end du schéma et de la carte.
Merci pour votre réponse et pour les noms des 2 personnes qui maîtrisent les cartes électroniques.
Bonne fin de journée.
10 avril 2018 à 18:37
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour,
Adel je ne suis qu'un piètre amateur dans le domaine d'excellence de maître Dom, il me semble que les clim TCL sont connues par ALBRE37 mais il intervient épisodiquement dans le forum.
Dje93, postez les photos peut-être que quelqu’un pourra vous répondre.
Cordialement, JIMA
Adel je ne suis qu'un piètre amateur dans le domaine d'excellence de maître Dom, il me semble que les clim TCL sont connues par ALBRE37 mais il intervient épisodiquement dans le forum.
Dje93, postez les photos peut-être que quelqu’un pourra vous répondre.
Cordialement, JIMA
11 avril 2018 à 09:34
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour,
JIMA, ne vous dévalorisez pas non plus.
Certes notre ami maître DOM excelle dans son domaine, mais je trouve que vous avez des connaissances très enviables.
Perso, hélas, et à mon grand regret je n'y connais pas grand chose.
Je peux évidemment diagnostiquer une carte défaillante, mais pas aller jusqu'à dire quel composant est responsable (en dehors des restes de tensions traditionnels).
Si j'avais vos connaissances (que vous minorez par modestie sûrement) et celles de notre cher ami DOM, je serai plus comblé sur le plan d'accomplissement personnel.
Professionnellement hélas à moins de monter ma boîte, cela ne changera rien de savoir qu'un composant est HS, la règle étant malheureusement de changer toute la carte.
Cordialement.
JIMA, ne vous dévalorisez pas non plus.
Certes notre ami maître DOM excelle dans son domaine, mais je trouve que vous avez des connaissances très enviables.

Perso, hélas, et à mon grand regret je n'y connais pas grand chose.

Je peux évidemment diagnostiquer une carte défaillante, mais pas aller jusqu'à dire quel composant est responsable (en dehors des restes de tensions traditionnels).
Si j'avais vos connaissances (que vous minorez par modestie sûrement) et celles de notre cher ami DOM, je serai plus comblé sur le plan d'accomplissement personnel.
Professionnellement hélas à moins de monter ma boîte, cela ne changera rien de savoir qu'un composant est HS, la règle étant malheureusement de changer toute la carte.

Cordialement.
12 avril 2018 à 08:15
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour,
C'est prévu je vais chez mes beaux parents ce week-end et je ferai des photos à cette occasion.
C'est prévu je vais chez mes beaux parents ce week-end et je ferai des photos à cette occasion.

12 avril 2018 à 08:57
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour à tous,
Voici les photos des cartes recto verso, visuellement je n'ai rien vu d'anormal (mais je ne suis absolument pas calé en carte électronique).
J'ai de la tension en entrée de la carte, j'en ai également au niveau du départ pour les unités intérieures mais rien au niveau du départ pour alimenter la carte compresseur.
J'ai également nettoyé tous les connecteurs avec un nettoyant électrique mais pas de changement.
J'en appelle aux maîtres des cartes, si vous avez besoin d'info complémentaire n’hésitez pas.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Voici les photos des cartes recto verso, visuellement je n'ai rien vu d'anormal (mais je ne suis absolument pas calé en carte électronique).
J'ai de la tension en entrée de la carte, j'en ai également au niveau du départ pour les unités intérieures mais rien au niveau du départ pour alimenter la carte compresseur.
J'ai également nettoyé tous les connecteurs avec un nettoyant électrique mais pas de changement.
J'en appelle aux maîtres des cartes, si vous avez besoin d'info complémentaire n’hésitez pas.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
14 avril 2018 à 18:13
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour.
Vu que la panne est à priori dans l'UE, il est fort possible que ce soit la carte de puissance qui soit HS. C'est celle des 2 dernières photos, elle porte l'IPM et l'alim basse tension principale (il y en a une autre sur l'autre carte, qui utilise un transfo au dessus de 8 diodes, photo 5).
Essayez de chercher dans un 1er temps une diode en court-circuit autour du transfo de la carte de puissance, il y en a de différents modèles. Mettez le fil noir du multimètre (en position "test de diode") côté bague des diodes, et le fil rouge sur l'autre patte, il faut lire quelques centaines de mV. Et l'infini en permutant les fils.
Peut-être le régulateur a lâché, il est monté sur le radiateur et pourrait être un TOP223 (confirmez).
En fait, c'est ALBRE37 le grand manitou sur ce genre de matériel! S'il passe par là...
Cordialement, Dom.
Vu que la panne est à priori dans l'UE, il est fort possible que ce soit la carte de puissance qui soit HS. C'est celle des 2 dernières photos, elle porte l'IPM et l'alim basse tension principale (il y en a une autre sur l'autre carte, qui utilise un transfo au dessus de 8 diodes, photo 5).
Essayez de chercher dans un 1er temps une diode en court-circuit autour du transfo de la carte de puissance, il y en a de différents modèles. Mettez le fil noir du multimètre (en position "test de diode") côté bague des diodes, et le fil rouge sur l'autre patte, il faut lire quelques centaines de mV. Et l'infini en permutant les fils.
Peut-être le régulateur a lâché, il est monté sur le radiateur et pourrait être un TOP223 (confirmez).
En fait, c'est ALBRE37 le grand manitou sur ce genre de matériel! S'il passe par là...
Cordialement, Dom.
15 avril 2018 à 11:56
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour,
Les photos indiquent que c'est bien du TCL mais c'est un autre type de fabrication que celles que je connais, je suis désolé mais je ne peux vous aider, il faudrait peut être voir avec le revendeur.
Bonne chance.
Cordialement.
AB37
Les photos indiquent que c'est bien du TCL mais c'est un autre type de fabrication que celles que je connais, je suis désolé mais je ne peux vous aider, il faudrait peut être voir avec le revendeur.
Bonne chance.
Cordialement.
AB37
17 avril 2018 à 06:18
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour.
J'ai contacté le revendeur qui est la GFF mais ils ne vendent plus ce produit et ne pouvaient même pas me renseigner sur le code erreur.
Je vais tester la proposition de Dom-Aom et je reviens vers vous....
Cordialement.
J'ai contacté le revendeur qui est la GFF mais ils ne vendent plus ce produit et ne pouvaient même pas me renseigner sur le code erreur.

Je vais tester la proposition de Dom-Aom et je reviens vers vous....
Cordialement.
18 avril 2018 à 11:41
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bonjour Dje93,
Vous avez une résistance grillée près de la cosse de raccordement P, elle doit être coupée, pouvez-vous vérifier sa valeur avec un multimètre en position ohms, également donnez-nous les couleurs de cette résistance de gauche à droite images 8 et 9.
Cordialement, JIMA
Vous avez une résistance grillée près de la cosse de raccordement P, elle doit être coupée, pouvez-vous vérifier sa valeur avec un multimètre en position ohms, également donnez-nous les couleurs de cette résistance de gauche à droite images 8 et 9.
Cordialement, JIMA
21 avril 2018 à 18:16
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Clim TCL erreur E5
Bien vu Jima! Oeil de lynx number two!
Sur des cartes un peu différentes, elle fait dans les 100 ohms, elle sert de fusible quand le régulateur TOP dégage.
Cordialement, Dom.
Sur des cartes un peu différentes, elle fait dans les 100 ohms, elle sert de fusible quand le régulateur TOP dégage.
Cordialement, Dom.
22 avril 2018 à 08:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Erreur E5 sur split TCL
- N°4630 : Bonjour. Voilà j'ai une unité extérieure avec 2 splits TCL. J'ai un split suite à une coupure de courant qui me affiche le code E5 et ne fonctionne pas. Les volets s'ouvrent en mode chaud et rien ne se passe. Et au bout de...
- 4. Erreur E5 climatiseur AUX
- N°5044 : Bonjour à toutes et à tous. Dépannage erreur E5 climatiseur AUX AS-H18A4 Le début de ce topic est disponible en suivant ce lien sur le forum climatisation Panne clim AUX message E5 Cordialement. L'équipe de Bricovidéo A ce...
- 5. Code erreur E6 sur climatiseur TCL
- N°899 : Bonjour. Mon climatiseur de marque TCL 12000 BTU ne démarre pas, il m'affiche le code d'erreur E6. Que signifie ce code et comment venir à bout de ce problème. Merci.
- 6. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 7. Code erreur E6 mini split TCL
- N°9517 : Bonjour à tous. J'ai une unité murale TCL 12000 BTU qui affiche un code d'erreur E6. J'ai donc acheté un nouveau moteur, mais la machine continue d'afficher le même code. Le moteur démarre pendant quelques secondes, puis...
- 8. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 9. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
- N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
- 10. Affichage E5 que signifie ce code
- N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite