Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6592
Conseils Dépannge Forum Climatisation : Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour.
J’ai acheté un climatiseur TCL 18000 BTU en juillet 2020 depuis lors, il marche pendant 2 jours ou 3 et après cesse de fonctionner, il souffle uniquement et ne donne ni chaud ni froid ; le service après vente a procédé au remplacement de la carte du compresseur externe et les tuyaux en cuivre, mais le problème reste le même.
J’espère que vous m‘apporterez votre aide afin de résoudre ce problème.
Et merci d’avance.
J’ai acheté un climatiseur TCL 18000 BTU en juillet 2020 depuis lors, il marche pendant 2 jours ou 3 et après cesse de fonctionner, il souffle uniquement et ne donne ni chaud ni froid ; le service après vente a procédé au remplacement de la carte du compresseur externe et les tuyaux en cuivre, mais le problème reste le même.
J’espère que vous m‘apporterez votre aide afin de résoudre ce problème.
Et merci d’avance.
04 novembre 2020 à 22:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour,
Le problème peut venir d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
Le problème peut venir d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 07:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour.
Votre phrase "depuis lors, il marche pendant 2 jours ou 3 et après cesse de fonctionner" peut être interprétée de 2 façons :
1/ il a marché en tout et pour tout 2 ou 3 jours ; depuis, c'est terminé.
2/ il marche 2 ou 3 jours, mais moyennant une action (coupure secteur par ex), il repart pour 2 ou 3 jours ; il a fait cela de nombreuses fois.
Précisez, car c'est très important pour le diagnostic.
Votre phrase "depuis lors, il marche pendant 2 jours ou 3 et après cesse de fonctionner" peut être interprétée de 2 façons :
1/ il a marché en tout et pour tout 2 ou 3 jours ; depuis, c'est terminé.
2/ il marche 2 ou 3 jours, mais moyennant une action (coupure secteur par ex), il repart pour 2 ou 3 jours ; il a fait cela de nombreuses fois.
Précisez, car c'est très important pour le diagnostic.
05 novembre 2020 à 09:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Je vous remercie pour vos réponses ; excusez-moi de préciser qu’aucune fuite n’est apparente et que le gaz a été vérifié et toujours bon.
Quand mon climatiseur souffle uniquement je coupe le courant une heure environ puis je rétablie et là il marche bien pour 2 à 3 jours ; là je dois couper et revoir le ct pour que ça marche.
Cordialement.
Quand mon climatiseur souffle uniquement je coupe le courant une heure environ puis je rétablie et là il marche bien pour 2 à 3 jours ; là je dois couper et revoir le ct pour que ça marche.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 21:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Étrange. Combien y a-t-il de cartes dans l'UE (unité extérieure)? Le mieux serait de faire une photo globale de l'électronique de l'UE, et de nous dire quelle carte a été changée par le SAV. Car il est rare qu'il n'y ait qu'une seule carte dans une UE.
06 novembre 2020 à 00:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour.
Merci Mr. Dom-Aom
L'UE dispose uniquement d’une seule carte dessus de l’unité.
C’est un climatiseur inverter.
Merci Mr. Dom-Aom
L'UE dispose uniquement d’une seule carte dessus de l’unité.
C’est un climatiseur inverter.
06 novembre 2020 à 11:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour.
Si l'UE n'a qu'une seule carte et qu'elle a été changée, alors le problème est probablement sur la carte de l'UI, puisque le fonctionnement de l'installation est basé sur la communication permanente entre UI et UE. Pour moi et vu vos réponses, le microP de la carte de l'UI "plante", un peu comme un ordi, ce qui doit arrêter le compresseur.
Essayez d'obtenir du SAV le prêt d'une carte d'UI pour voir si son remplacement guérit le problème.
Si l'UE n'a qu'une seule carte et qu'elle a été changée, alors le problème est probablement sur la carte de l'UI, puisque le fonctionnement de l'installation est basé sur la communication permanente entre UI et UE. Pour moi et vu vos réponses, le microP de la carte de l'UI "plante", un peu comme un ordi, ce qui doit arrêter le compresseur.
Essayez d'obtenir du SAV le prêt d'une carte d'UI pour voir si son remplacement guérit le problème.
06 novembre 2020 à 15:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour.
Pour le contrôle du gaz, il faut le peser, cela a t'il été effectué ?
Pour le contrôle du gaz, il faut le peser, cela a t'il été effectué ?
07 novembre 2020 à 05:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour.
Et merci de vos réponses ; concernant le gaz il a été contrôlé à deux reprises avec les appareils adéquats, toujours le niveau bon.
Pour ce qui est de la carte de UI, elle n’a pas été vérifiée, et le SAP têtu qu’il est n’a même pas accédé à celle-ci, je lui dis s’il ne peut pas être question de capteur genre thermostat, mais il veut rien savoir.
Et merci de vos réponses ; concernant le gaz il a été contrôlé à deux reprises avec les appareils adéquats, toujours le niveau bon.
Pour ce qui est de la carte de UI, elle n’a pas été vérifiée, et le SAP têtu qu’il est n’a même pas accédé à celle-ci, je lui dis s’il ne peut pas être question de capteur genre thermostat, mais il veut rien savoir.
07 novembre 2020 à 18:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour Mr Dom-Aom.
Suite à votre réponse concernant mon problème de clim TCL dont je vous remercie infiniment, je vous informe que le SAP a procédé au remplacement de la carte de UI mais le problème reste le même (réglé à 31 degrés), une fois ma chambre atteint cette température et même plus, le climatiseur continue à donner de la chaleur, si je baisse la température il ne donne que du vent même si la température atteint 18 degrés, je l’ai laissé marcher pendant 24 heures et pas de chaleur.
Merci de votre aide.
Suite à votre réponse concernant mon problème de clim TCL dont je vous remercie infiniment, je vous informe que le SAP a procédé au remplacement de la carte de UI mais le problème reste le même (réglé à 31 degrés), une fois ma chambre atteint cette température et même plus, le climatiseur continue à donner de la chaleur, si je baisse la température il ne donne que du vent même si la température atteint 18 degrés, je l’ai laissé marcher pendant 24 heures et pas de chaleur.
Merci de votre aide.
16 novembre 2020 à 14:53
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour.
Donc toutes les cartes de l'installation ont été innocentées, et les câbles sont bons aussi puisqu'ils ont été manipulés. Il reste les petits éléments comme les sondes, les vannes, mais je dois avouer que je n'ai plus d'idées pour votre problème... Surtout qu'on est là avec une installation neuve!...
Donc toutes les cartes de l'installation ont été innocentées, et les câbles sont bons aussi puisqu'ils ont été manipulés. Il reste les petits éléments comme les sondes, les vannes, mais je dois avouer que je n'ai plus d'idées pour votre problème... Surtout qu'on est là avec une installation neuve!...
16 novembre 2020 à 23:15
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Merci tout de même pour vos réponses.
Je tâcherais de vous informer si j’arrive à résoudre ce problème.
Je tâcherais de vous informer si j’arrive à résoudre ce problème.
17 novembre 2020 à 20:55
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour PL, Dom-Aom.
Le problème est résolu après remplacement sonde sur la carte UI, tout est rentré dans l’ordre.
Merci de vos aides.
Le problème est résolu après remplacement sonde sur la carte UI, tout est rentré dans l’ordre.
Merci de vos aides.
08 décembre 2020 à 18:19
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid
Bonjour Laazib.
Merci d'avoir donné des nouvelles. L'info pourra éventuellement nous servir pour régler d'autres cas. C'est effectivement rare qu'une sonde soit en cause sur une installation neuve.
Merci d'avoir donné des nouvelles. L'info pourra éventuellement nous servir pour régler d'autres cas. C'est effectivement rare qu'une sonde soit en cause sur une installation neuve.
09 décembre 2020 à 10:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim split Zenith ne donne plus de chaud mais OK en froid
- N°3757 : Bonjour, Ma clim Zenith ne donne plus de chaud. Le ventilateur du split tourne mais brasse de l'air ambiant, malgré une consigne de t° max. Le ventilo du groupe extérieur ne s'enclenche pas. J'ai testé en mode froid et...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
- N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud
- N°2433 : Bonjour, Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très...
- 9. Climatisation mobile ne donne plus de froid
- N°5640 : Bonjour à tous, Je me permets de vous contacter car j'ai énormément de difficulté à trouver un professionnel ou quelqu'un qui pourrait m'aider. Je possède une climatisation mobile split Argo Ulisse 13 DCI, c'est un gros...
- 10. Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid
- N°2485 : Bonjour, C'est une clim Airton de Brico Dépôt réf 407636 star h18d5a4 qui vient de finir sa garantie et voilà mon problème, l'unité intérieure ne me donne pas de défaut, le groupe fonctionne car quand je mets le chaud ou...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite