Forum conseils dépannage climatisation : Climatiseur Truma Aventa Confort fait du bruit

rudy51
Membre inscrit
rudy51
26 messages
Bonjour.

Après quelques années, me voici de retour sur le forum que j'adore, ainsi que ses membres, avec un petit problème sur ma nouvelle caravane Fendt Diamant Black 2016 avec ma clim Truma Aventa Confort.

Celle-ci fonctionne, mais elle m'a causé pas mal de soucis cette année.
Tout d'abord, elle s'était mise à couler à l'intérieur, puis s'est arrêtée une fois que j'ai donné un coup de jet d'eau sur le toit et penché un peu la caravane vers l'avant.
Mais depuis un moment, elle fait du bruit, tremble et de plus en plus.
Je me pose la question : serait-ce des saletés qui obstruent les sorties sur le toit qui peuvent provoquer cela ou celle-ci qui commence à rendre l'âme alors qu'elle n'a que 8 ans ?
25 septembre 2023 à 02:41
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Truma Aventa Confort fait du bruit

rudy51
Membre inscrit
rudy51
26 messages
Je reviens après un démontage de l'unité et nettoyage dessous " toit" puis coup de jet d'eau tout autour du dessous " ailettes genre radiateur" virer les esseins d'abeille et bien laisser sécher avant de remonter tout .
Apparement elle fonctionne mieux, fait un bruit en moins. Mais il y a toujours comme un ronronnement/vibration lorsque le groupe réfrigérant s'enclenche. Comme un moteur qui tourne mal .
J'ai enregistrer une audio ou l'on arrive à entendre se ronronnement si l'on écoute bien .
Je vais essayer de joindre ce fichier audio au message .
En attendant bonne journée et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et peut-être m'expliquer si c'est normal ou s'il y a
26 septembre 2023 à 12:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Truma Aventa Confort fait du bruit

rudy51
Membre inscrit
rudy51
26 messages
Bonjour .
Après démontage, nettoyage séchage et remontage,
J'ai un bruit en moins, mais elle fait un bruit lorsque le groupe réfrigérant se lance.
Comme un moteur qui tourne pas rond ! Genre wouan wouan wouan ; je sais, c'est un peu du chinois tout ça.
J'ai essayer d'enregistrer une audio ou l'on entend légèrement se wouan wouan biggrin

Bon je tente d'intégrer se fichier si jy arrive. https://drive.shadow.tech/s/MWpTx5MBW66o433

Perso moi je voit bien le lien du fichier audio que j'ai du héberger sur shadow drive pour l'intégrer au foot.
Si ça dérange ou quelque chose dans le genre, dites le moi
Et si possible comment s'y prendre pour un loader une audio .
Bien amicalement ;)
26 septembre 2023 à 13:29
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Truma Aventa Confort fait du bruit

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le moteur du compresseur est de type asynchrone (son rotor est uniquement fait de ferraille), et il est sujet au glissement, phénomène normal. Autrement dit on l'excite à 50Hz et il tourne à 48Hz, du coup on entend 2Hz.

Si la clim fonctionne toujours normalement, il se peut que des fixations se soient un peu relâchées avec le temps et qu'une vibration (normale) s'entende plus. A priori rien de bien grave.
26 septembre 2023 à 19:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 5. Climatiseur Mitsubishi fait un bruit ininterrompu
    N°4132 : Bonjour, Nous avons installé 3 climatiseurs dans notre appartement. Depuis hier et pour la première fois un des climatiseurs fait du bruit sans cesse comme des coups même lorsqu'il est éteint. N'ayant pas trouvé de...
  • 6. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 7. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 8. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 10. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Truma Aventa Confort fait du bruit >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisationbricovideofuite compresseur clim mitsubishiforum depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite