FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8955

Conseils forum dépannage climatisation : Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
Bonjour.

Je viens d'installer un groupe double multi split à 6 splits.
Tout est branché et, lors de la mise en tension, un clic-clic se fait en haut et en bas au niveau des branchements.
Mais rien ne s'allume à l'intérieur et le split ne s'allume pas non plus.

Avez-vous une idée ?
Merci à vous.
Rémy.
25 septembre 2023 à 13:12
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Les séries de clics correspondent aux électrovannes qui s'initialisent. Normal.

Sur les 6 couples de fils qui partent vers les UI, vous devez trouver une tension continue de 35V. Est-ce le cas?
25 septembre 2023 à 18:02
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
La série de clics se fait uniquement sur la partie du bas (ventilateur du bas, erreur de ma part) pour le test.
J'attends un multimètre afin de voir s'il y a 35V en continu.
25 septembre 2023 à 18:50
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
Test effectué en arrivé 232 240V environ et sur chaque sortie de split brancher, rien ne sort ...
Voici le branchement au niveau de l'arrivée alimentation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement pompe à chaleur

25 septembre 2023 à 19:36
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
Capot démonté, première carte basse (ventilateur bas) : rien ne s'allume.
J'ai essayé de suivre les fils, mais pour moi, rien à signaler.
En revanche, sur la carte de haut (ventilateur du haut), deux voyants clignotent simultanément, rouge et vert, à deux endroits différents (l'électricité semble passer sur la partie du haut).
Je n'y comprends rien...
Et de plus, les clics ont disparu...
Rien à y comprendre...
25 septembre 2023 à 20:30
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Cela a l'air d'être une clim d'occasion l'avez vous vu déjà fonctionner ?
26 septembre 2023 à 06:53
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
"en arrivée 232 240V environ et sur chaque sortie de split branché, rien ne sort". Attention, j'insiste : le secteur se mesure en volts alternatifs, mais les sorties en volts continus. Avez-vous commuté entre les mesures?

Une photo panoramique des cartes du dessus serait bien.
26 septembre 2023 à 08:38
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
Climatiseur, d'occasion qui fonctionnait avant démontage.

Tension continue rien en alternatif 232.
Voici des photos des cartes.
Le point rouge et le point vert sont sur la carte supérieure.
Rien sur la carte inférieure, juste un clic-clic.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum dépannage climatisation climatiseursforum dépannage climatisation climatiseursforum dépannage climatisation climatiseursforum dépannage climatisation climatiseursforum dépannage climatisation climatiseurs

26 septembre 2023 à 13:36
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
Tension continus niveau split, rien.
26 septembre 2023 à 13:38
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Pour la demi-machine (DM) qui ne marche pas du tout, je soupçonne une inversion de branchement pour une UI. Comme on est en continu, il y a un sens. Débranchez toutes les UI de cette DM, est-ce que le clic s'arrête? Car il pourrait être dû non pas aux électrovannes comme je le disais mais à une "relaxation" de l'alim qui verrait un court-jus sur le 35V.

Combien d'UI sont branchées (normalement) sur la DM du haut, et sur la DM du bas? (on voit que la 6 n'est pas branchée).

Sur la DM qui marchotte, les LEDs clignotent par salves de combien d'éclats?
26 septembre 2023 à 18:33
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
Bonjour.

OK, je teste cela ce midi.
Il clignote rapidement, l'un et l'autre à leur tour, jamais en même temps.
Je dirais une demi-seconde d'intervalle à peine.
27 septembre 2023 à 08:35
Réponse 11 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

remy02320
Membre inscrit
remy02320
8 messages
Après avoir testé les branchements, certains s'avèrent effectivement montés à l'envers. Inversion + -.
Tout est OK !
Merci beaucoup à vous tous.
Rémy.
27 septembre 2023 à 13:42
Réponse 12 forum-climatisation-climatiseurs

Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation climatiseurs.
27 septembre 2023 à 14:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Panne carte ISPM ?
    N°7368 : Bonjour. Voilà j'ai une pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Hitachi en fait, mais je ne connais pas la référence. Cette PAC a 16 ans. J'avais déjà demandé votre aide il y a quelques temps et là je reviens car il y a un...
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 8. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 9. Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky
    N°5886 : Bonjour à tous et toutes. J'ai une pompe à chaleur Airpac de la gamme OPhely avec 2 modules de 7kW, soit 14kW au total. Elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Nous avions un compteur ancien (bleu) d'une puissance de...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite