Bonjour,
Voilà, j'ai un climatiseur Westpoint dans ma chambre et j'ai beau mettre sur la télécommande 16 degrés, il fait toujours 30 degrés, comme dans tout le reste de la maison.
Quand j'allume la clim l'UI démarre normalement, mais le ventilateur de l'UE finit par s'arrêter après 30 secondes - 1 minute.
Bon, au final j'ai fini par démonter l'unité intérieure et extérieure pour vérifier les sondes de température et elles sont toute OK, j'ai aussi débranché et branché les autres connecteurs au cas où s'il y a un faux contact.
J'ai fait appel à un professionnel qui m'a dit que le compresseur ne démarre pas, car pas de pression au démarrage et que ce n'est pas réparable.
Quelqu'un peut me dire s'il y a moyen de réparer un compresseur sans pour autant le changer, et surtout à quoi ça ressemble.
Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas, je vous répondrai !
Merci beaucoup !
Voilà, j'ai un climatiseur Westpoint dans ma chambre et j'ai beau mettre sur la télécommande 16 degrés, il fait toujours 30 degrés, comme dans tout le reste de la maison.
Quand j'allume la clim l'UI démarre normalement, mais le ventilateur de l'UE finit par s'arrêter après 30 secondes - 1 minute.
Bon, au final j'ai fini par démonter l'unité intérieure et extérieure pour vérifier les sondes de température et elles sont toute OK, j'ai aussi débranché et branché les autres connecteurs au cas où s'il y a un faux contact.
J'ai fait appel à un professionnel qui m'a dit que le compresseur ne démarre pas, car pas de pression au démarrage et que ce n'est pas réparable.
Quelqu'un peut me dire s'il y a moyen de réparer un compresseur sans pour autant le changer, et surtout à quoi ça ressemble.
Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas, je vous répondrai !
Merci beaucoup !
26 septembre 2017 à 20:22
Réponse 1 du forum climatisation
Invité

Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
Invité

Bonjour.
Le compresseur ne démarre pas car pas de pression au démarrage : Si pas de pression, alors c'est un manque de gaz et non un problème de compresseur.
Mais bon j'ai peur que le diagnostic soit entièrement aléatoire, dans le but de remplacer votre installation.
Pouvez-vous prendre une photo du compartiment compresseur, dans le groupe extérieur, histoire de voir quel type de régulation vous avez.
Le compresseur ne démarre pas car pas de pression au démarrage : Si pas de pression, alors c'est un manque de gaz et non un problème de compresseur.
Mais bon j'ai peur que le diagnostic soit entièrement aléatoire, dans le but de remplacer votre installation.
Pouvez-vous prendre une photo du compartiment compresseur, dans le groupe extérieur, histoire de voir quel type de régulation vous avez.
27 septembre 2017 à 14:26
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
Bonjour.
Si le ventilo de l'UE démarre, c'est déjà ça. Donc on va se concentrer sur le démarrage compresseur.
Celui-ci démarre-t-il à froid c'est à dire que la clim n'a pas fonctionné ou essayé de fonctionner pendant une bonne journée.
Si oui et que l'UE se coupe après quelques minutes certainement un manque de gaz, et dans ce cas pas besoin de changer le compresseur.
Il faut faire une recherche de fuite, test à l'azote de l’étanchéité du circuit frigo.
Puis refaire une mise en service dans les règles de l'art.
Si le ventilo de l'UE démarre, c'est déjà ça. Donc on va se concentrer sur le démarrage compresseur.
Celui-ci démarre-t-il à froid c'est à dire que la clim n'a pas fonctionné ou essayé de fonctionner pendant une bonne journée.
Si oui et que l'UE se coupe après quelques minutes certainement un manque de gaz, et dans ce cas pas besoin de changer le compresseur.
Il faut faire une recherche de fuite, test à l'azote de l’étanchéité du circuit frigo.
Puis refaire une mise en service dans les règles de l'art.
27 septembre 2017 à 17:10
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
Bonjour,
Je me suis peut-être mal expliqué.
Le professionnel a ouvert un vanne sur l'UE, du gaz en est sortie et il a aussi mesuré la pression qui selon lui est très élevée.
Mais après avoir branché un baromètre sur l'UE et après avoir mis le climatiseur en marche, le baromètre est toujours sur 0 car le compresseur ne démarre pas selon lui.
La clim ne fait pas de froid, quand je l'allume, le ventilateur de l'UE fonctionne 30 secondes toutes les 5 minutes et pour le compresseur, je ne sais s'il fonctionne car je ne sais pas vérifier cela.
Si on retire le gaz de l’UE pour en remettre, est-ce que cela pourrait faire repartir la clim ?
Moi aussi, j’ai peur que le diagnostic soit dans le but de remplacer mon installation.
Merci pour vos réponses.
P. S. : Je n'arrive pas à envoyer des images, ça ne marche pas.
Je me suis peut-être mal expliqué.
Le professionnel a ouvert un vanne sur l'UE, du gaz en est sortie et il a aussi mesuré la pression qui selon lui est très élevée.
Mais après avoir branché un baromètre sur l'UE et après avoir mis le climatiseur en marche, le baromètre est toujours sur 0 car le compresseur ne démarre pas selon lui.
La clim ne fait pas de froid, quand je l'allume, le ventilateur de l'UE fonctionne 30 secondes toutes les 5 minutes et pour le compresseur, je ne sais s'il fonctionne car je ne sais pas vérifier cela.
Si on retire le gaz de l’UE pour en remettre, est-ce que cela pourrait faire repartir la clim ?
Moi aussi, j’ai peur que le diagnostic soit dans le but de remplacer mon installation.
Merci pour vos réponses.
P. S. : Je n'arrive pas à envoyer des images, ça ne marche pas.
28 septembre 2017 à 09:28
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
Bonjour,
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
28 septembre 2017 à 11:32
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
Bonjour.
Si voulez dire que le baromètre est le manomètre de pression de mesure de gaz sur une installation et qui serait donc sur 0, cela voudrait dire qu'il n'y a plus de gaz.
Donc dans ce cas il faut effectuer une recherche de fuite, réparer cette fuite et remettre l'installation en service, le tout faisant l'objet d'un devis et bien sûr par une société habilitée à la manipulation des fluides.
Par contre sur une des photos le support du ventilo condenseur est bien "pourri" ou "rouillé" comme vous voulez, à surveiller surtout en fixation car cela pourrait engendrer le remplacement de l'ensemble ultérieurement.
Si voulez dire que le baromètre est le manomètre de pression de mesure de gaz sur une installation et qui serait donc sur 0, cela voudrait dire qu'il n'y a plus de gaz.
Donc dans ce cas il faut effectuer une recherche de fuite, réparer cette fuite et remettre l'installation en service, le tout faisant l'objet d'un devis et bien sûr par une société habilitée à la manipulation des fluides.
Par contre sur une des photos le support du ventilo condenseur est bien "pourri" ou "rouillé" comme vous voulez, à surveiller surtout en fixation car cela pourrait engendrer le remplacement de l'ensemble ultérieurement.
28 septembre 2017 à 18:33
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
Bonsoir à tous,
Ben je pense comme PL, vu l'état de l’ensemble, je ne pense pas que des réparations soient rentables !
Le support du ventilateur est complètement rouillé cela va engendrer des vibrations si ce n'est déjà fait !
Le prix des réparations seront trop chères, autant repartir sur du neuf !
Cordialement. cathars
Ben je pense comme PL, vu l'état de l’ensemble, je ne pense pas que des réparations soient rentables !
Le support du ventilateur est complètement rouillé cela va engendrer des vibrations si ce n'est déjà fait !
Le prix des réparations seront trop chères, autant repartir sur du neuf !
Cordialement. cathars
28 septembre 2017 à 22:02
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
Bonne soirée à toutes et à tous.
Alors, soit vous avez mal interprété les propos du pro soit il a encore des lacunes en terme de logique de dépannage.
En effet, il y a une énorme contradiction entre : trop de pression et 0 bar et de toute façon le diagnostic est faux.
Soit le circuit est vide donc zéro au mano (baromètre) avec compresseur à l'arrêt.
Soit, pression élevée (d'après lui) mais chute à zéro bar lorsque le compresseur démarre.
Dans les deux cas ce n'est pas le compresseur qui en est responsable.
Le premier cas (mano à 0 bar CP arrêté) :
Votre installation a un pressostat BP de sécurité, dans ce cas le compresseur ne démarrera jamais.
Pour rappel, les pressostats de sécurité basse pression coupent à environ 1 /1,5 bar.
Ça dépend du type de gaz, type de compresseur, et l'application cad climatisation, froid positif, négatif, surgélation etc.
Mais pour la clim c'est 1-1,5 bar.
Donc, avec 0 bar votre groupe ne démarrera jamais car on est en-dessous de la coupure bp.
Sauf si vous resetez le défaut.
Dans ce cas la clim fonctionnera ainsi : démarrage UI, démarrage ventilateur extérieur, 30s à 1 minute plus tard, tout s'arrête la clim sait qu'il y a un défaut bp mais a besoin de confirmer la chose.
Donc 3 à 6 minutes plus tard elle relance le processus. Après 3 ou 4 coupures en sécurité BP elle s'arrête définitivement.
Maintenant exactement la même chose mais sans pressostat BP la clim va faire tourner le compresseur, puisque la pression est à zéro bar ce dernier va tirer au vide l'installation.
Il continuera à tourner ainsi si aucune autre sécurité n'est prévue par le constructeur il tournera jusqu'à rendre l'âme.
Deuxième cas, pression élevée puis zéro bar après.
Déjà c'est très flou et surtout totalement antinomique.
Mais disons que c'est ce qui se passe réellement.
Cela voudrait dire que, les pressions ne s'équilibrent pas à l'arrêt et que le compresseur tire au vide lorsqu'il se met en route.
Dans ce cas aussi ce n'est pas le compresseur mais quelque chose dans le circuit empêcherait à la fois le retour du fluide au compresseur et l’égalisation des pressions.
Soit détendeur ou VEM fermé.
Si vous nous dites qu'il a toujours zéro bar, c'est normal que le compresseur ne démarre pas.
Si vous nous dites qu'il a zéro bar même avec compresseur qui tourne alors là oui le compresseur est HS car il n'aspire plus rien.
Et c'est la conséquence d'un fonctionnement prolongé sans fluide dans le circuit.
En réalité il est bloqué mécaniquement.
Dans lequel des deux cas êtes-vous ?
Cordialement.
Alors, soit vous avez mal interprété les propos du pro soit il a encore des lacunes en terme de logique de dépannage.
En effet, il y a une énorme contradiction entre : trop de pression et 0 bar et de toute façon le diagnostic est faux.
Soit le circuit est vide donc zéro au mano (baromètre) avec compresseur à l'arrêt.
Soit, pression élevée (d'après lui) mais chute à zéro bar lorsque le compresseur démarre.
Dans les deux cas ce n'est pas le compresseur qui en est responsable.
Le premier cas (mano à 0 bar CP arrêté) :
Votre installation a un pressostat BP de sécurité, dans ce cas le compresseur ne démarrera jamais.
Pour rappel, les pressostats de sécurité basse pression coupent à environ 1 /1,5 bar.
Ça dépend du type de gaz, type de compresseur, et l'application cad climatisation, froid positif, négatif, surgélation etc.
Mais pour la clim c'est 1-1,5 bar.
Donc, avec 0 bar votre groupe ne démarrera jamais car on est en-dessous de la coupure bp.
Sauf si vous resetez le défaut.
Dans ce cas la clim fonctionnera ainsi : démarrage UI, démarrage ventilateur extérieur, 30s à 1 minute plus tard, tout s'arrête la clim sait qu'il y a un défaut bp mais a besoin de confirmer la chose.
Donc 3 à 6 minutes plus tard elle relance le processus. Après 3 ou 4 coupures en sécurité BP elle s'arrête définitivement.
Maintenant exactement la même chose mais sans pressostat BP la clim va faire tourner le compresseur, puisque la pression est à zéro bar ce dernier va tirer au vide l'installation.
Il continuera à tourner ainsi si aucune autre sécurité n'est prévue par le constructeur il tournera jusqu'à rendre l'âme.
Deuxième cas, pression élevée puis zéro bar après.
Déjà c'est très flou et surtout totalement antinomique.
Mais disons que c'est ce qui se passe réellement.
Cela voudrait dire que, les pressions ne s'équilibrent pas à l'arrêt et que le compresseur tire au vide lorsqu'il se met en route.
Dans ce cas aussi ce n'est pas le compresseur mais quelque chose dans le circuit empêcherait à la fois le retour du fluide au compresseur et l’égalisation des pressions.
Soit détendeur ou VEM fermé.
Si vous nous dites qu'il a toujours zéro bar, c'est normal que le compresseur ne démarre pas.
Si vous nous dites qu'il a zéro bar même avec compresseur qui tourne alors là oui le compresseur est HS car il n'aspire plus rien.
Et c'est la conséquence d'un fonctionnement prolongé sans fluide dans le circuit.
En réalité il est bloqué mécaniquement.
Dans lequel des deux cas êtes-vous ?
Cordialement.
29 septembre 2017 à 00:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Westpoint Eolia ne fait plus de froid
- N°2561 : Bonjour, Voilà, j'ai un climatiseur Westpoint Eolia dans ma chambre. J'ai beau mettre sur la télécommande 18 degrés, il fera toujours 30 degrés, comme dans tout le reste de la maison. Bon, je suis un néophyte en terme...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 4. Erreur F7 ou F3 clim Airton Star H09 A4
- N°6537 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton Star-H09A4/SFR1DI qui a déjà quelques années. Depuis quelques jours, elle affiche systématiquement à l'écran le message F7 ou F3. Pouvez-vous me guider pour la signification...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 8. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 9. Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid
- N°4022 : Bonjour à tous. Ma clim Fujitsu Atlantic fait du chaud mais ne fait plus de froid. Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure. Quand on lance la clim, elle fait du froid pendant 2...
- 10. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite