Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour.
J'ai un code erreur EC qui s'affiche sur ma clim Zenith et elle s’arrête.
Je suis obligé de la débrancher du secteur sinon plus aucunes actions possible.
Sur le manuel est indiqué "possibilité de fuite"
Qu'est ce qui détecte les fuites sur ce genre de clim?
Ensuite est-ce possible que ce soit autre chose qu'une fuite, du style le détecteur de fuite défaillant ou une sonde ?
Merci de votre aide.
J'ai un code erreur EC qui s'affiche sur ma clim Zenith et elle s’arrête.
Je suis obligé de la débrancher du secteur sinon plus aucunes actions possible.
Sur le manuel est indiqué "possibilité de fuite"
Qu'est ce qui détecte les fuites sur ce genre de clim?
Ensuite est-ce possible que ce soit autre chose qu'une fuite, du style le détecteur de fuite défaillant ou une sonde ?
Merci de votre aide.
29 juillet 2021 à 01:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Suite de mes tests.
Un ami qui pose des clim est venu contrôler une possible fuite et s'il manquait du gaz mais a priori non, la charge semblait bonne.
J'ai testé en mode ventilation : ça semble fonctionner, pas d'erreur.
En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche et le ventilo extérieure tourne.
Mais pas de chaud à l'intérieur, seul le brassage d'air fonctionne et pas de code erreur non plus.
En mode froid : pareil l'unité extérieure démarre ainsi que le ventilo, l'unité intérieure brassage d'air uniquement mais pas de froid, par contre au bout de 15 bonnes minutes code EC s'affiche à l'écran.
D'après la doc ce code indique "manque de gaz possible" alors que le mano branché sur l'unité extérieure indique le contraire.
Quelqu'un aurait-il une idée des causes possibles.
Merci
Un ami qui pose des clim est venu contrôler une possible fuite et s'il manquait du gaz mais a priori non, la charge semblait bonne.
J'ai testé en mode ventilation : ça semble fonctionner, pas d'erreur.
En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche et le ventilo extérieure tourne.
Mais pas de chaud à l'intérieur, seul le brassage d'air fonctionne et pas de code erreur non plus.
En mode froid : pareil l'unité extérieure démarre ainsi que le ventilo, l'unité intérieure brassage d'air uniquement mais pas de froid, par contre au bout de 15 bonnes minutes code EC s'affiche à l'écran.
D'après la doc ce code indique "manque de gaz possible" alors que le mano branché sur l'unité extérieure indique le contraire.
Quelqu'un aurait-il une idée des causes possibles.
Merci
02 août 2021 à 04:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour.
Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.
Je suppose que c'est une machine inverter. Quand vous la démarrez en mode chaud, est-ce que le gros tuyau qui sort de l'UE devient chaud assez vite? Vous dites "En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche" : entendez-vous le compresseur démarrer puis accélérer?
Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.
Je suppose que c'est une machine inverter. Quand vous la démarrez en mode chaud, est-ce que le gros tuyau qui sort de l'UE devient chaud assez vite? Vous dites "En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche" : entendez-vous le compresseur démarrer puis accélérer?
02 août 2021 à 11:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Pour être plus clair, si je mets la clim en mode chaleur, j'indique 30° alors le voyant dégivrage automatique s'allume et environ pendant 5 minutes (là rien ne se passe) ensuite le voyant s’éteint puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais le gros tuyau n'est pas chaud.
En mode froid c'est à peu près identique, en premier lieu une électrovanne sur le circuit s'enclenche puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais là encore pas de tuyau givré.
J'ai regardé sur la carte électronique de l'UE les voyants leds semblent s'allumer ou s’éteindre suivant les différentes étapes (pas de led qui clignote pour signaler un défaut quelconque).
J'en conclus que la partie électronique semble faire son travail.
Le seul moment où la clim se met en défaut c'est quand je lui demande du froid, au bout de 15 à 20 minutes j'ai le code EC sur l'afficheur et la clim est bloquée.
Tous les autres modes ne me donnent aucun défaut.
Merci du retour.
Merci pour votre réponse.
Pour être plus clair, si je mets la clim en mode chaleur, j'indique 30° alors le voyant dégivrage automatique s'allume et environ pendant 5 minutes (là rien ne se passe) ensuite le voyant s’éteint puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais le gros tuyau n'est pas chaud.
En mode froid c'est à peu près identique, en premier lieu une électrovanne sur le circuit s'enclenche puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais là encore pas de tuyau givré.
J'ai regardé sur la carte électronique de l'UE les voyants leds semblent s'allumer ou s’éteindre suivant les différentes étapes (pas de led qui clignote pour signaler un défaut quelconque).
J'en conclus que la partie électronique semble faire son travail.
Le seul moment où la clim se met en défaut c'est quand je lui demande du froid, au bout de 15 à 20 minutes j'ai le code EC sur l'afficheur et la clim est bloquée.
Tous les autres modes ne me donnent aucun défaut.
Merci du retour.
02 août 2021 à 17:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bon (si l'on peut dire!), si le compresseur tourne sans que le tuyau ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.
Faites récupérer le gaz en vue de le peser et comparez sa masse à celle indiquée sur la plaque de l'UE.
Faites récupérer le gaz en vue de le peser et comparez sa masse à celle indiquée sur la plaque de l'UE.
02 août 2021 à 18:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
05 août 2021 à 23:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 2. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
- N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 5. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
- N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
- 6. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 7. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 8. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
- 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 10. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
- N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite