Invité
invité
Bonjour
Pour climatiser 4 chambres d'une villa, est-ce qu'il vaut mieux une unité extérieure quadri-splits de 8 KW (Toshiba) ou 2 unités extérieures bi-splits de 5,2 KW ?
Merci pour la réponse
11 mars 2010 à 19:35
Réparation 1 climatisation maison

1 unité extérieure de 8 kw ou 2 unités extérieures de 5.2 kw

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.
Je suppose que vous entendez par "climatiser" chauffer l'hiver (et éventuellement refroidir l'été). Si c'est cela, la question 1404 pourrait vous aider. Si c'est uniquement pour refroidir, 1kW par chambre est a priori suffisant, à moins qu'elles ne fassent toutes plus de 20m².
Cordialement, Dom, 12/03/10.
12 mars 2010 à 14:31
Réparation 2 climatisation maison

1 unité extérieure de 8 kw ou 2 unités extérieures de 5.2 kw

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Cela ne veut rien dire, faites faire un bilan thermique chaud et froid des pièces à climatiser. La puissance peut varier en fonction de l'exposition, du volume, de l'isolation. Vous pouvez avoir besoin de 4KW dans une pièce et de 2KW dans une autre. Pour le choix du matériel, tout est en fonction de la place que vous avez, de l'encombrement de ce matériel. Si vous avez la possibilité de mettre un appareil (Split système) par pièce, ce serai l'idéal, de manière à minimiser les pannes, un Multi, si il tombe en panne, c'est toutes les pièces qui ne sont plus refroidies ou chauffées.
Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 09:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 2. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 8. Une ou deux unités extérieures ?
    N°4991 : Bonjour, Je vais climatiser une maison avec 3 chambres de 12 m² et une grande pièce en L de 50 m². Est-il préférable de mettre une unité extérieure avec 5 splits ? Ou deux unités extérieures, une 3 splits pour les...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
>>> Résultats suivants pour : 1 unité extérieure de 8 kw ou 2 unités extérieures de 5.2 kw >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationbricolage travaux climatisationbranchement climatisationinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite