FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


8711

Question Forum Climatisation : Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid

Benjamin55
Membre inscrit
Benjamin55
2 messages
Bonjour,

J'ai installé un multisplit Daikin 5mxm il y a 7 mois et jusqu'à ce jour, tout allait bien.

Depuis ce jour, une seule des 5 unités ne fait pas de froid, mais elle fait du chaud. La sonde de température de prise d'air renvoie la bonne température sur l'application Onecta.

Quelqu'un a-t-il déjà rencontré cette panne ? Pouvez-vous me donner un ordre de recherche pour effectuer mon dépannage ?

Merci pour votre aide.
Cordialement.
27 juin 2023 à 20:44
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs

Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Dans chaque UI, vous avez une autre sonde, placée sur un tuyau de cuivre, qui prend la température du fluide. Si elle est HS, alors la ventilation peut ne pas s'enclencher dans la mesure où l'UI attend un certain niveau de température pour démarrer.

Vérifiez tout de même que l'échangeur derrière les filtres est bien chaud, car la panne peut venir d'autre chose.
28 juin 2023 à 08:04
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs

Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid

Benjamin55
Membre inscrit
Benjamin55
2 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour.
La ventilation s’enclenche mes pulses un air ambiant en mode froid.

Cordialement.
28 juin 2023 à 12:42
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs

Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Oups, j'ai fait une erreur plus haut : c'est en mode chaud uniquement que la température doit suffisamment monter pour que la ventilation démarre. En mode froid, la ventilation démarre tout de suite.

Si la ventilation brasse de l'air ambiant alors que l'UE produit du froid sur d'autres UI, alors l'UE n'envoie pas de fluide en fermant l'électrovanne associée à cette UI. Mais bizarrement elle s'ouvrirait quand même en mode chaud...

Avez-vous essayé de couper le jus 2 minutes pour réinitialiser l'ensemble?
28 juin 2023 à 13:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
    N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Problème climatisation Daikin multisplit
    N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
  • 7. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 8. Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
    N°6623 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin. Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes...
  • 9. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 10. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
    N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climinstaller une climatisation reversiblepanne split clim mitsubishipanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite