Question dépannage climatisation : Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner

jim974
Membre inscrit
jim974
3 messages
Bonjour,

J'ai éteint ma clim Westpoint qui est en split.
L'unité intérieure est bien éteinte par contre l'unité extérieure (moteur) continue de tourner.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci.
04 octobre 2015 à 07:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si c'est une clim tout-ou-rien (pas inverter), alors un relais doit rester collé sur la carte de l'unité intérieure. Vous dites "moteur" : ventilo ou compresseur ou les 2?

Cordialement, Dom.
04 octobre 2015 à 14:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner

jim974
Membre inscrit
jim974
3 messages
Merci pour la réponse Dom.

Mais là ça devient trop technique pour moi.
Le moteur pour moi c'est l'unité extérieure qui continuait à fonctionnait.
Je ne pense pas que le compresseur était en route mais ça tournait.
Je ne sais pas combien de temps à durer le souci mais ce matin dans l'unité intérieure il y avait une couche de givre et elle coulait.
Les conduits quant à eux avaient aussi une bonne couche de givre.
J'ai coupé l'alimentation toute la journée et là plus de problème.

Je verrai demain matin après l'avoir fait tourner cette nuit si le problème persiste et reviendrai pour avoir plus d'info si besoin.
04 octobre 2015 à 16:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro

Foire de Vannes. Photo Patrice Faro. En photo une Vannetaise (habitante de la ville de Vannes) et son bébé, la ville de Vannes je la connais, j'y ai vécu quelques années, située en Bretagne dans le département du Morbihan. Le nom Morbihan veut dire "petite mer" en breton. Je vous conseille si vous visitez cette région en partant de la ville de Vannes, de réaliser une petite croisière en bateau afin de découvrir les îles du Golfe, comme l'île d'Arz, l'île aux Moines... vous ne serez pas déçu par les paysages magnifiques de cette région. Photo argentique Tri-X 400, Nikon Nikkormat FT2. Autre photo en relation avec la ville de Vannes : Vannes et sa Femme
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
04 octobre 2015 à 17:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme expliqué par Dom un relais ou contacteur est certainement resté collé, ce qui entraîne l'apparition de givre d'abord sur le compresseur, puis sur les tubes et peut aller jusque l'UI.
SI le problème recommence et que vous ne vous sentez pas capable d'effectuer un contrôle, appelez une personne de métier.
04 octobre 2015 à 17:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Si couche de givre alors clairement le compresseur tournait. Comme votre unité intérieure ne pouvait plus écouler le froid (ventilo arrêté), la température de l'UI est descendue très en dessous de 0°.

Regardez sur l'UE la plaque signalétique. Il doit être marqué ou non "inverter". Quel âge a la clim?
04 octobre 2015 à 19:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner

jim974
Membre inscrit
jim974
3 messages
Bonjour,

Le problème survient de nouveau.
J'ai coupé l'alimentation mais ça ne suffit pas pour cette fois.
La clim est récente 3/4 ans, un entretien a été effectué peu de temps avant le 1er problème.
Relais ou contacteur -> Sur la carte électronique ?

Merci.
25 mars 2016 à 15:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
    N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
  • 2. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 3. Ventilateur Clim Mitsubishi ne fonctionne plus
    N°7340 : Bonjour, Je possède une installation clim Mitsubishi qui a 12 ans et le ventilateur du haut d'un module MFZ-KA25VA E2 ne fonctionne plus. Code défaut 3 clignotement sur la 1ere LED et la 2eme éteinte => Failure FAN UP Donc...
  • 4. Climatisation EIKO 12RD03/01 ne fonctionne pas
    N°8797 : Bonjour. Ma climatisation EIKO s'est soudainement mise à ne plus fonctionner. Le courant arrive bien, mais le moteur ventilateur et le compresseur ne se lancent pas. Je vous remercie de votre aide. Si quelqu'un avait une...
  • 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 9. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 10. Problème unité intérieure éteinte souffle lorsqu'une autre clim est allumée
    N°2129 : Bonjour, J'ai 4 clim avec un compresseur prévu pour pour les 4, Mitsubishi, lorsque j'allume une clim, une unité interne, toujours la même, souffle bien qu'absolument éteinte, chaque fois que j'allume un autre climatiseur,...
>>> Résultats suivants pour : Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite