Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7794
Forum Dépannage Climatisation : Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
Bonjour.
Sur un split Mitsubishi MSZ-AP15VG, il y a des "clongs" réguliers, des accoups seuls ou en série, ça dépend des fois, depuis 3 jours. J'avais compris que de tels bruits correspondaient à une forme d'entretien, mais depuis 3 jours...
Sur une 2éme unité, MSZ-LN35VG2, j'ai des "bips" toutes les 30 minutes.
Une équipe d'installation a déjà changé l'électronique ; ça n'a rien changé. C'est actif aussi en mode nuit.
NB : Ces soucis interviennent aussi bien en fonctionnement qu'en OFF des unités.
Merci pour votre aide :-/
Sur un split Mitsubishi MSZ-AP15VG, il y a des "clongs" réguliers, des accoups seuls ou en série, ça dépend des fois, depuis 3 jours. J'avais compris que de tels bruits correspondaient à une forme d'entretien, mais depuis 3 jours...
Sur une 2éme unité, MSZ-LN35VG2, j'ai des "bips" toutes les 30 minutes.
Une équipe d'installation a déjà changé l'électronique ; ça n'a rien changé. C'est actif aussi en mode nuit.
NB : Ces soucis interviennent aussi bien en fonctionnement qu'en OFF des unités.
Merci pour votre aide :-/

06 juin 2022 à 09:56
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
La séquence de "clacs" commence à la seconde 9 : https://www.youtube.com/watch?v=quZmgbBW7a4&list=PLM0c_UM9ivbXYnfNpLQWwPmrnmhkfmGgh&index=19
Merci. :)
Merci. :)
06 juin 2022 à 10:32
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
Bonjour,
Pas facile à déterminer avec des onomatopées ? peut-être la pompe de relevage s'il y en a une ?
Pour les bip, si le récepteur et l'électronique de votre UI ont été remplacés, il se peut que ce soit l'émetteur, la commande IR qui fait des siennes.
Comme ça le fait à l'arrêt, faites un essai en enlevant les piles. Si OK vous aurez trouvé.
Pas facile à déterminer avec des onomatopées ? peut-être la pompe de relevage s'il y en a une ?
Pour les bip, si le récepteur et l'électronique de votre UI ont été remplacés, il se peut que ce soit l'émetteur, la commande IR qui fait des siennes.
Comme ça le fait à l'arrêt, faites un essai en enlevant les piles. Si OK vous aurez trouvé.
06 juin 2022 à 10:55
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
Je viens de noter que ces deux splits sont, au contraire des trois autres chez moi, sur le même disjoncteur.
Que j'ai mis à l'arrêt au moins pour reposer nos oreilles.
Aucun souci sur les 3 autres unités.
Que j'ai mis à l'arrêt au moins pour reposer nos oreilles.
Aucun souci sur les 3 autres unités.
06 juin 2022 à 12:47
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
Bonjour,
J'ai déjà eu le cas il y a quelques années.
Vous devez être très certainement dans un immeuble avec VMC automatique et vous avez dû boucher les grilles hautes d'air de vos fenêtres.
De ce fait la VMC aspire l'air pour le renouveler. Mais comme aucun air ne vient de ces bouches l'air passe par le tuyau des condensats qui est trop petit de ce fait il est vide, saturé et fait ce bruit.
Pour faire un essai ouvrez une fenêtre et le bruit ne devrait plus se faire.
Si cela est le cas débouchez vos aérations.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai déjà eu le cas il y a quelques années.
Vous devez être très certainement dans un immeuble avec VMC automatique et vous avez dû boucher les grilles hautes d'air de vos fenêtres.
De ce fait la VMC aspire l'air pour le renouveler. Mais comme aucun air ne vient de ces bouches l'air passe par le tuyau des condensats qui est trop petit de ce fait il est vide, saturé et fait ce bruit.
Pour faire un essai ouvrez une fenêtre et le bruit ne devrait plus se faire.
Si cela est le cas débouchez vos aérations.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2022 à 14:48
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
Bonjour, merci AAC pour les conseils. Je suis en maison récente.
Je ne suis pas sûr de comprendre tout ; que seraient "les grilles hautes d'air de vos fenêtres" ? Il y a une fenêtre Velux dans la chambre ; le bruit est là qu'elle soit ouverte ou non.
Il n'y a pas de VMC dans cette chambre.
Désolé si ma réponse paraît naïve, je m'y entends mieux en ordinateur qu'en bricolage...
Je ne suis pas sûr de comprendre tout ; que seraient "les grilles hautes d'air de vos fenêtres" ? Il y a une fenêtre Velux dans la chambre ; le bruit est là qu'elle soit ouverte ou non.
Il n'y a pas de VMC dans cette chambre.
Désolé si ma réponse paraît naïve, je m'y entends mieux en ordinateur qu'en bricolage...
06 juin 2022 à 16:39
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre
La bonne réponse : c'était un défaut des pompes, sous garantie.
Elles pompaient dans le vide en permanence.
Bonne journée à tous.
Elles pompaient dans le vide en permanence.
Bonne journée à tous.
24 juin 2022 à 16:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 7. Quelle unité Mitsubishi Hyper eating choisir ?
- N°3065 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour choisir le modèle qui conviendrait le mieux à mon cas. Tout d'abord, le contexte : maison (que je viens d'acheter) de 1988 ; isolation standard et correcte pour l'époque. Je souhaite...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
- N°4081 : Bonjour à tous, J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA. Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas. J'ai regardé la partie...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite