Excédent de gaz climatisation dangereux ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8463
Question Forum Climatisation : Excédent de gaz climatisation dangereux ?
Bonsoir.
Je voulais savoir si une surcharge de gaz R32 peut endommager ou provoquer un dysfonctionnement du matériel ?
Suite à une réinstallation d'un tri split, la longueur a été diminuée de 15 m pour passer de 50 m à 36 m, mais l'installateur m'a dit qu'il n'était pas nécessaire d'enlever le gaz en surplus.
Une personne m'a dit que ce n'était vraiment pas bon, mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Merci à vous !
Je voulais savoir si une surcharge de gaz R32 peut endommager ou provoquer un dysfonctionnement du matériel ?
Suite à une réinstallation d'un tri split, la longueur a été diminuée de 15 m pour passer de 50 m à 36 m, mais l'installateur m'a dit qu'il n'était pas nécessaire d'enlever le gaz en surplus.
Une personne m'a dit que ce n'était vraiment pas bon, mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Merci à vous !
20 février 2023 à 18:05
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Excédent de gaz climatisation dangereux ?
Bonsoir.
Non il n'est pas nécessaire d'enlever de fluide.
Cordialement
maclimatisation.com
Non il n'est pas nécessaire d'enlever de fluide.
Cordialement
maclimatisation.com
20 février 2023 à 18:28
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Excédent de gaz climatisation dangereux ?
OK, il n’y a donc pas de risque de surpression ou autre ? Il y a environ 15% de gaz en plus que ce qui est préconisé par le constructeur.
20 février 2023 à 20:50
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Excédent de gaz climatisation dangereux ?
Bonjour.
Si,il y a 15% de plus que ce qui est préconisé par le constructeur, c'est que la charge initiale a été modifiée.
Vous ne le dites pas dans votre précédent post.
Donc dans ce cas et uniquement dans ce cas on revient à la charge initiale, car il risque d'y avoir un dysfonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si,il y a 15% de plus que ce qui est préconisé par le constructeur, c'est que la charge initiale a été modifiée.
Vous ne le dites pas dans votre précédent post.
Donc dans ce cas et uniquement dans ce cas on revient à la charge initiale, car il risque d'y avoir un dysfonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 février 2023 à 07:13
Réponse 4 forum climatisation climatiseur
Excédent de gaz climatisation dangereux ?
Oui, effectivement, d'usine la charge était de 2,4kg pour 30m.
Le premier installateur avait rajouté 400g de R32 pour 20m supplémentaires (20g/m en plus comme préconisé).
Avec la réinstallation, la longueur a été réduite de 15m sans enlever de gaz, il doit donc y avoir 2,8kg au lieu de 2,5kg.
Dès qu'un split tourne, j'ai un bruit sourd assez pénible dans les autre splits depuis la réinstallation et je me dis que ça peut venir de là.
Je vais demander à la personne de venir enlever le gaz en excès.
Le premier installateur avait rajouté 400g de R32 pour 20m supplémentaires (20g/m en plus comme préconisé).
Avec la réinstallation, la longueur a été réduite de 15m sans enlever de gaz, il doit donc y avoir 2,8kg au lieu de 2,5kg.
Dès qu'un split tourne, j'ai un bruit sourd assez pénible dans les autre splits depuis la réinstallation et je me dis que ça peut venir de là.
Je vais demander à la personne de venir enlever le gaz en excès.
21 février 2023 à 15:21
Réponse 5 forum climatisation climatiseur
Excédent de gaz climatisation dangereux ?
Bonjour, en effet, si l'on revient à une installation classique, l'excédent ou le complément de charge doivent être enlevés.
25 février 2023 à 11:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Que choisir climatisation gaz R410 ou R32
- N°3532 : Bonjour, Je dois monter une climatisation dans ma pièce principale de 45 m². Deux sociétés m'ont établi un devis. L'une avec Clim utilisant du gaz R410 et l'autre avec du gaz R32. Tarif identique. Chaque monteur a son...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 4. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 5. Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
- N°9294 : Bonjour. J'aurai besoin d'une information sur une clim Airton concernant la température maximale que peut normalement atteindre, en mode chaud, le gros tuyau en sortie de l'unité extérieure, d'une clim Airton mono spit...
- 6. Manque gaz climatisation température de soufflage
- N°6886 : Bonjour. Lorsqu'il y a un doute sur un manque de gaz, je lis sur ce forum que des pros demandent de contrôler la température de soufflage, le delta reprise soufflage doit être supérieur à 20. Je lis aussi que si la...
- 7. Transformation évolution PAC gaz/gaz
- N°4481 : Bonjour à tous. Je possède un système géothermie Sofath gaz/gaz à détente directe qui arrive à 20 ans de fonctionnement et j'essaie d'anticiper une grosse panne. Donc actuellement du gaz circule dans une boucle...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
- N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
- 10. Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
- N°3210 : Bonjour à tous. Je dois démonter une climatisation de type LG MU2M17 UL0 avec deux cassettes branchées dessus. Mon souci c'est de rapatrier le gaz dans le compresseur, apparemment dans ces modèles il y a un mode froid forcé...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite