Question Forum Climatisation : Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

Lorsqu'il y a un doute sur un manque de gaz, je lis sur ce forum que des pros demandent de contrôler la température de soufflage, le delta reprise soufflage doit être supérieur à 20.
Je lis aussi que si la température de soufflage est trop élevée, c'est aussi un signe, de manque de gaz.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer ?

Tout ça pour m'aider à comprendre mon problème, j'ai le défaut A5 sur mes UI, ce qui veut dire que mes thermistances détectent une température de soufflage > 65°.
J'efface le défaut en disjonctant, ça redémarre, sans erreur, puis, au bout d'un temps aléatoire Heure, jours, le défaut revient sans aucune manip particulière de ma part.

Le SAV Daikin préconise au technicien de remplacer les sondes, mais ils ne mentionnent pas le contrôle de la charge de gaz.

NB : Mon installation : UE 3MXM68N2V1B et UI : FVXM50FV1B et FVXM35FV1B
Bonne journée.
27 février 2021 à 12:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Déjà les thermistances ne détectent pas une température de soufflage mais une température de fluide.
Si cette dernière dépasse un certain seuil une sécurité coupe automatiquement le fonctionnement pour éviter de griller le compresseur. Vous pouvez vérifier que la sonde qui va sur la tuyauterie juste avant le compresseur est bien à sa place et tient correctement.
Vous avez un groupe qui est préchargé pour 30ML avec une longueur maxi de 50ML et une longueur maxi entre une unité et le groupe de 25ML. Voilà déjà le premier point à vérifier.
Ensuite vérifiez la charge de l'appareil qui d'origine est de 2Kg. Attention ce fluide est dangereux obligatoirement faire appel à un pro.
Perso d'après votre description je serai pour un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Citation :
j'ai le défaut A5 sur mes UI, ce qui veut dire que mes thermistances détectent une température de soufflage > 65° [...]
Le SAV Daikin préconise au technicien de remplacer les sondes, mais ils ne mentionnent pas le contrôle de la charge de gaz.
Un manque de gaz, c'est une conduite gaz (la grosse) anormalement chaude (brulante) mais un soufflage tiède, selon moi. Si votre soufflage des 2 UI (ensemble) est chaud à consigne max, alors la clim a de la puissance et le fluide ne manque pas.
27 février 2021 à 14:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re.
Je rajouterai pour avoir une confirmation, allez sur votre unité extérieure, enlevez le cache du côté et si au bout d'environ 15 minutes vos tuyaux givrent vous pouvez être certain d'un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Merci à vous.
Effectivement erreur de frappe, la l’erreur A5 détecte une T de fluide > 65.
Tam : ma conduite gaz est très chaude, mais de là à voir si elle est de 70 ou 90 avec les doigts...
Le soufflage est également très chaud, environ 50 (mon thermomètre s’arrête à 50).
AAC : les sondes incriminées sont bien en place sur les unités intérieures, de là à voir si le tuyau sur lequel elles sont est à 50 ou 65 degrés avec les doigts ...
Pas de givre sur l’UE côté.
Merci à vous.
27 février 2021 à 16:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Vous avez mal lu mes indications. En effet je vous parle de sonde sur la tuyauterie prés du compresseur, donc à l'unité extérieure et non sur les unités intérieures.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 17:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
De plus vous ne répondez pas à mes premières indications concernant les longueurs et la charge.
27 février 2021 à 17:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Re,
Oui toutes les sondes de l’UE sont en place, il y en a une sur chaque tuyauterie.
J’ai 10 m maxi de longueur ( les 2 consoles sont à 5 m de l’UE).
Oui, l’installation est de 2kg de r32, et oui j’aimerais bien que l’on puisse le peser mon fluide.
Mais le technicien qui est intervenu (celui de la boite qui m'a vendu l’installation) après contact avec le SAV de Daikin, ne m’a jamais proposé de peser le gaz.
Pour le moment la solution c’est le remplacement des thermistances...
27 février 2021 à 17:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Le défaut part après avoir disjoncté, mais il revient parfois après quelques heures, parfois plusieurs jours et je n’arrive pas à voir dans quelle situation.
L’installation est sous garantie pièce et main d’œuvre 3 ans, il me reste 8 mois, je me vois mal demander à la boîte qu’ils viennent me peser le fluide car j’ai l’intime conviction que mon souci vient de là.
27 février 2021 à 18:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
OK alors ne le lâchez pas, il a une obligation de résultat.
Et que dit le Cerfa de mise en service ?

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:10
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Le défaut disparaît lorsque vous disjonctez, c'est normal toutes les mémoires se remettent à zéro.
Après libre à vous de lui demander à ce que votre installation fonctionne correctement.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:20
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Le fait de disjoncter ne résoudra pas le problème, s'il y a un manque de gaz, le défaut reviendra, c'est normal, et d'ailleurs à force de faire cela vous risquez de cramer une carte.
Une sonde ça se contrôle, avec des valeurs ohmiques correspondantes à différentes température. C'est la base avant de changer la ou des sondes au hasard.
27 février 2021 à 18:30
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonsoir,
Concernant le Cerfa, je n’ai rien, juste la facture avec mentionné garantie pièce et main d’œuvre 3 ans.
C’est une entreprise qui ne fait que ça, avec des installateurs et des dépanneurs, le patron, jamais vu.. ni entendu.
27 février 2021 à 18:33
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour PL,
Allez expliquer cela au SAV Daikin... ou au technicien agréé Daikin.
Quant au technicien qui intervient, je suis censé lui dire quoi.
C’est bien tout ça, mais on ne vit pas dans le monde des bisounours.
Je demandais une explication, voir mon premier post, pas dans la façon de procéder.
A moins que vous souhaitiez vous déplacer jusqu’à chez moi et me résoudre le problème ? (Moyennant finance évidemment).
Bien cordialement.
27 février 2021 à 19:02
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Le Cerfa est un document OBLIGATOIRE lorsque l'on intervient sur un circuit contenant du fluide frigorigène. Il aurait dû vous le faire signer soit sur papier et vous en remettre une copie soit sur logiciel et vous en envoyer une copie. Pour le non respect de cette règle le pro encours 1500€ d'amende. Exigez lors de leur prochaine intervention qu'il vous le remette.

Important ce document peut vous être demandé en cas de demande sous garantie ou de problèmes annexes :
- dégâts suite à une surtension ERDF, une inondation, un feu... (votre assureur vous le réclamera).

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 19:10
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Où résidez-vous ?
27 février 2021 à 19:11
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Re AAC,
Narbonne, je sais que vous êtes en PACA.
Je pense que ça doit faire trop...
27 février 2021 à 19:16
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Oui effectivement un peu loin.
27 février 2021 à 19:58
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour AAC
Vous ne connaîtriez pas un bon confère vers chez moi ?
Bonne journée
28 février 2021 à 12:59
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Désolé je ne connais personne sur votre secteur.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:37
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Yoasof,
Simple curiosité que donne la mesure pour confirmer le défaut "A5" ? (réponse 8 - question 6849)
Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable
28 février 2021 à 18:09
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour Tam.

Je n'ai toujours pas de thermomètre qui me permettrais de mesurer.
Dommage, car j'ai trouvé ce document, et ainsi j'aurai eu une idée des températures que je devais avoir au niveau des cuivres ou se trouve ma sonde.
Citation :
Un manque de gaz, c'est une conduite gaz (la grosse) anormalement chaude (brulante) mais un soufflage tiède, selon moi. Si votre soufflage des 2 UI (ensemble) est chaud à consigne max, alors la clim a de la puissance et le fluide ne manque pas.
A part vous, personne n'est venu m'expliquer.
Quand je lis ce forum, lorsqu'on a des températures de soufflage faible (petit delta entre reprise et soufflage) c'est manque de gaz.
Mes T° de soufflage en consigne max et débit d'air max sur les 2 consoles en même temps, atteignent 50°, et l'on me dit manque de gaz.
Je n'y comprends rien. cry

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contrôle écrêtage de pointe en chauffage

01 mars 2021 à 15:27
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Un "manque de gaz" sans arguments n'engage que qui ceux qui y croit...

Votre clim est récente, n'avez-vous pas une appli qui vous donne les valeurs des capteurs ? Dans ce cas, plus besoin de thermomètre, les mesures s'affichent smartphone et facilitent un diagnostic.
01 mars 2021 à 18:36
Réponse 23 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour,
Non, pour l’application.
Moyennant l’achat d’un module je crois que c’est possible mais le prix...
01 mars 2021 à 18:50
Réponse 24 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
tam les clims n'ont pas de module dag dispo grand public.

La seule chose à faire est de faire intervenir un pro. En effet la panne peut venir de plusieurs choses :
1- manque de fluide qui fait une surchauffe compresseur et l'arrête pour éviter la casse de celui-ci
2- une quelconque sonde ou thermistance envoyant des informations erronées
3- le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionnant pas correctement
4- la carte de puissance qui gère le ventilateur de l'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2021 à 19:37
Réponse 25 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
J'ai oublié un cas celui d'une tuyauterie pincée.
01 mars 2021 à 19:38
Réponse 26 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
@Yoasof
Citation :
Non, pour l’application.
Moyennant l’achat d’un module je crois que c’est possible mais le prix..
Dommage que vous n'ayez pas. (Alors j'ai eu de la chance que mon installateur m'ait "imposé" du LG... car Ils ont deux appli de diagnostic, l'une basique qui n'a besoin que du Wifi d'une UI, facile à trouver, l'autre complète qui utilise un module Wifi payant, à placer sur l'UE - je pensais que tous les constructeurs faisaient à peu près pareil... Il semble que non)
01 mars 2021 à 20:31
Réponse 27 d'un contributeur du forum

Manque gaz climatisation température de soufflage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Mais même avec le meilleur logiciel du monde, celui-ci peut se trouver confronter à des pannes bizarres qui ne correspondent pas à leur diag. Rien ne vaut un bon technicien.
Vous avez sur Daikin la possibilité avec la télécommande d'avoir le code erreur ? Ce qui a été fait et la personne a trouvé A5.
Il faut ensuite connaître le fonctionnement de la machine pour la recherche de la panne.
Cela peut être très rapide ou plus long à trouver.
01 mars 2021 à 20:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. PAC Airwell avis manque de gaz ?
    N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 8. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
    N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
  • 9. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 10. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
>>> Résultats suivants pour : Manque gaz climatisation température de soufflage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite