Question Forum Climatisation : Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC

cmoi11
Membre inscrit
cmoi11
4 messages
Bonjour.

Et merci pour l'aide que vous apportez.
Pour moi j'ai un code 12 sur un climatiseur Hitachi RAK-50RPC.
J'ai regardé sur la carte mère sur l'unité extérieure. Je n'ai pas de clignotement de la Led.
Voilà j'attends avec impatience une réponse de votre part. Merci.
19 mars 2021 à 20:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"12", c'est un nombre de clignotements ou c'est un code à 2 chiffres qui s'affiche quelque part?

Si l'alimentation basse tension de l'UE est HS, aucune chance de voir des clignotements dedans.
20 mars 2021 à 01:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC

cmoi11
Membre inscrit
cmoi11
4 messages
Bonjour.
Le code 12 est visible sur l'unité intérieure par salve de 12 clignotements du voyant.
Merci.
20 mars 2021 à 09:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
C'est bien ce que je supposais.
Je n'ai pas le bouquin du 50RPC, mais celui du 50RPB.
Ce code correspond pour cette machine à une non communication UI/UE.
Donc voir si l'alim à découpage de l'UE fonctionne (autour d'un petit transfo jaune, en général).
Il y a souvent des points de test sur le circuit imprimé.
20 mars 2021 à 11:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC

cmoi11
Membre inscrit
cmoi11
4 messages
Merci, je vérifie ça dès que je disposerais d'une échelle.
Bon Week-end.
20 mars 2021 à 14:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC

cmoi11
Membre inscrit
cmoi11
4 messages
De retour parmi vous j'ai enfin récupéré mon échelle.
J'ai une tension de plus de 300 V sur la résistance verte à côté du transfo. Je n'ai pas vu de point de test.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20210402 163301

02 avril 2021 à 19:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
IL Y A des points de tests, en haut près du fil bleu. On lit clairement "5V" et "12V". Ce sont des tensions à prendre par rapport à un commun noté en général "GND" ou "0V".

Coupez le jus, montez à l'échelle et faites remettre le jus par quelqu'un. Dans les 3 secondes, vous devez entendre le clac d'un relais, ce serait une preuve de fonctionnement de l'alim ET du microP. Si pas de clac, l'un des deux ne fonctionne plus.
03 avril 2021 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 3. Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
    N°5351 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider, j'ai une clim réversible Hitachi RAK 25 PEC qui affiche sur l'horloge 12 clignotements. Quelqu'un sait-il à quoi correspond ce code ? Merci. Cordialement.
  • 4. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 6. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 9. Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S
    N°2802 : Bonjour tout le monde, Le climatiseur de la chambre de ma fille a décidé de ne plus faire ce pourquoi il est destiné depuis qu'il commence à faire chaud.... c'est un comble non !!!! Mon problème est que la télécommande...
  • 10. 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W)
    N°9502 : Bonjour. J'ai une climatisation Hitachi RAK 25QH8 (W) avec 3 modules intérieurs. 2 ne fonctionnent pas (aucune réaction à la télécommande) et 1 fonctionne normalement. J'ai testé la tension de sortie des 3 modules sur...
>>> Résultats suivants pour : Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite