Question Forum Climatisation : Dépannage bobinage platine de commande Clim LG
Bonjour,
Je tente de dépanner la climatisation d'un ami LG réf : S09AN (AS-W096QLG1)
Visiblement, le bobinage de la platine de commande de l’unité extérieure est cramée. Serait-il possible de se procurer cette bobine pour la remplacer ?
J'ai vu des prix pour changer la platine variant entre 400 et 600€. Non seulement je ne trouve pas cette référence, mais pensez-vous que ce prix est courant ?
Merci de votre aide.
P. S. : sur la bobine est notée 1000H, qui selon mes vieilles mémoires d'études en élec correspondrait à 1000Henry. Il me semblait que les valeurs normales se situent plus en milliHenry...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Je tente de dépanner la climatisation d'un ami LG réf : S09AN (AS-W096QLG1)
Visiblement, le bobinage de la platine de commande de l’unité extérieure est cramée. Serait-il possible de se procurer cette bobine pour la remplacer ?
J'ai vu des prix pour changer la platine variant entre 400 et 600€. Non seulement je ne trouve pas cette référence, mais pensez-vous que ce prix est courant ?
Merci de votre aide.
P. S. : sur la bobine est notée 1000H, qui selon mes vieilles mémoires d'études en élec correspondrait à 1000Henry. Il me semblait que les valeurs normales se situent plus en milliHenry...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
20 mars 2021 à 18:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Dépannage bobinage platine de commande Clim LG
Bonjour.
Pourquoi ne pas avoir fait un gros plan montrant la partie impactée de la bobine et la zone noircie de la platine? Un peu de noir n'est pas forcément le résultat d'un défaut grave. Il serait bon aussi de dessouder la bobine pour voir ce qu'il y a dessous. Je verrais bien une soudure qui aurait fini par se fissurer et générer des étincelles... 6LK, alors attention, les micro-coupures qui en ont résulté auront pu faire claquer d'autres composants ; autrement dit, la réparation de la soudure ne garantit pas un redémarrage de l'installation.
Effectivement, cette bobine est TRES inférieure à 1 Henry! 1000H est un code lot ou une référence constructeur.
Cordialement, Dom.
Pourquoi ne pas avoir fait un gros plan montrant la partie impactée de la bobine et la zone noircie de la platine? Un peu de noir n'est pas forcément le résultat d'un défaut grave. Il serait bon aussi de dessouder la bobine pour voir ce qu'il y a dessous. Je verrais bien une soudure qui aurait fini par se fissurer et générer des étincelles... 6LK, alors attention, les micro-coupures qui en ont résulté auront pu faire claquer d'autres composants ; autrement dit, la réparation de la soudure ne garantit pas un redémarrage de l'installation.
Effectivement, cette bobine est TRES inférieure à 1 Henry! 1000H est un code lot ou une référence constructeur.
Cordialement, Dom.
20 mars 2021 à 19:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Dépannage bobinage platine de commande Clim LG
Bonjour les terriens !
Je ne fais que passer ... (fort occupé à traquer Persévérance ...).
Sur la photo 2, on aperçoit une trace noire ... l'hypothèse de la mauvaise soudure tient parfaitement la route. A espérer que le circuit imprimé n'ait pas trop trinqué, sinon il faudra improviser ... reconstruire la/les pistes avec du câble rigide, connecter la bobine un peu plus loin ...
Le petit condensateur électrolytique à gauche semble avoir gonflé ... aurait-il eu un peu chaud ? Le vérifier et prévoir de le remplacer.
Cette bobine se trouve dans un système de filtrage de parasites/perturbations électrique, la valeur n'est pas vraiment critique. Si les fils pour les connexions devaient être endommagés à leur extrémités on peut se permettre de dérouler une spire. Par souci d'équilibre, si l'on retire une spire d'une bobine, il vaut mieux en faire de même sur sa sœur.
Pour des bobines en fils de ce diamètre et étant donné le faible nombre de spires il est aussi possible de débobiner et de rebobiner (en conservant la même section de fil, en comptant le nombre de spires et en respectant bien le sens du bobinage) avec du fil neuf.
Cordialement,
Martien-071
Je ne fais que passer ... (fort occupé à traquer Persévérance ...).
Sur la photo 2, on aperçoit une trace noire ... l'hypothèse de la mauvaise soudure tient parfaitement la route. A espérer que le circuit imprimé n'ait pas trop trinqué, sinon il faudra improviser ... reconstruire la/les pistes avec du câble rigide, connecter la bobine un peu plus loin ...
Le petit condensateur électrolytique à gauche semble avoir gonflé ... aurait-il eu un peu chaud ? Le vérifier et prévoir de le remplacer.
Cette bobine se trouve dans un système de filtrage de parasites/perturbations électrique, la valeur n'est pas vraiment critique. Si les fils pour les connexions devaient être endommagés à leur extrémités on peut se permettre de dérouler une spire. Par souci d'équilibre, si l'on retire une spire d'une bobine, il vaut mieux en faire de même sur sa sœur.
Pour des bobines en fils de ce diamètre et étant donné le faible nombre de spires il est aussi possible de débobiner et de rebobiner (en conservant la même section de fil, en comptant le nombre de spires et en respectant bien le sens du bobinage) avec du fil neuf.
Cordialement,
Martien-071
20 mars 2021 à 23:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Dépannage bobinage platine de commande Clim LG
Woaww... vous êtes des cracks ! 
Cela m'a rappelé un peu les années à construire des kits lumières et amplis pour la boum du samedi... Système démerde !!!
J'ai depuis un peu oublié cet état d'esprit, mais... ça va revenir !
La partie noire est le foyer d'une des connections de la bobine qui a carrément fondue.
Elle n'est plus connectée au circuit imprimé de ce côté là. Effectivement je peux tenter de supprimer une spire pour récupérer de quoi ressouder cette connexion sur le reste du circuit. en équilibrant de l'autre côté.
De toute façon rien à perdre, car le prix de la platine de commande, si tenté qu'elle soit dispo, est largement dissuasif.
Par le même occasion changer le petit condo sur la gauche et vérifier la bonne connexion des pistes imprimées de l'autre côté.
Merci pour vos encouragement et idées !
Je vous tiens au jus, et compte rendu complet pour la postérité.
Cordialement.
Dom

Cela m'a rappelé un peu les années à construire des kits lumières et amplis pour la boum du samedi... Système démerde !!!
J'ai depuis un peu oublié cet état d'esprit, mais... ça va revenir !
La partie noire est le foyer d'une des connections de la bobine qui a carrément fondue.
Elle n'est plus connectée au circuit imprimé de ce côté là. Effectivement je peux tenter de supprimer une spire pour récupérer de quoi ressouder cette connexion sur le reste du circuit. en équilibrant de l'autre côté.
De toute façon rien à perdre, car le prix de la platine de commande, si tenté qu'elle soit dispo, est largement dissuasif.
Par le même occasion changer le petit condo sur la gauche et vérifier la bonne connexion des pistes imprimées de l'autre côté.
Merci pour vos encouragement et idées !
Je vous tiens au jus, et compte rendu complet pour la postérité.
Cordialement.
Dom
20 mars 2021 à 23:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Dépannage bobinage platine de commande Clim LG
Bonjour.
Voila j'ai suivi vos conseils.
Démontage de la plaque électronique, dessoudage de la bobine, finalement sans enlever un spire, j'ai pu ressouder sur le circuit imprimé après avoir bien décapé et remis de l'étain propre. remontage et test : MAGIQUE !!!
C'est reparti nickel, testé en chauffage 2H, et en clim 2H... RAS !!!
Merci à vous sans qui je n’aurais pas tenté cette aventure.
Bonne journée.


Voila j'ai suivi vos conseils.
Démontage de la plaque électronique, dessoudage de la bobine, finalement sans enlever un spire, j'ai pu ressouder sur le circuit imprimé après avoir bien décapé et remis de l'étain propre. remontage et test : MAGIQUE !!!
C'est reparti nickel, testé en chauffage 2H, et en clim 2H... RAS !!!
Merci à vous sans qui je n’aurais pas tenté cette aventure.
Bonne journée.


01 juillet 2021 à 12:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Dépannage bobinage platine de commande Clim LG
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
01 juillet 2021 à 14:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
- N°3803 : Bonjour à tous, J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site. J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05. J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a...
- 2. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 3. Volets clim LG ne se ferment plus
- N°2994 : Bonjour. Sur 3 panels LG installés depuis 8 ans, 2 posent simultanément le même problème : les faces AV ne se ferment plus et idem avec les volets. Les moteurs de ces accessoires ont été remplacés sans résultat...
- 4. Identifier un climatiseur
- N°4837 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison il y a un climatiseur en panne dont je voudrai connaitre le fabricant et obtenir le schéma pour tenter un dépannage. Voici les infos obtenues sur celui-ci : Made in China modèle PGSCVC-098...
- 5. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
- N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
- 6. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 7. PAC LG FM 25 AH ventilo tourne en permanence
- N°4095 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim... Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 4 monosplits intérieurs fonctionnait sans problème depuis 2006. Je me...
- 8. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 9. Remplacement platine clim LG FM25AH
- N°6633 : Bonjour, Je dois changer la platine extérieure de ma clim LG FM25AH série A4UW246FA0 La carte d'origine n'est plus fabriquée (4995A10101K - 6871A1011K) Il semble que 2 cartes soient compatibles. Voici les références et...
- 10. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite