Code 41 clim LG A3UW246
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5711
Question Forum Dépannage Climatisation : Code 41 clim LG A3UW246
Bonjour à tous et merci d’avance pour vos réponses.
J’ai une clim type A3UW246 et mon problème j’ai un code 41.
Après que la fut remplacée et la sonde de compresseur refoulement inverter.
Le seul petit hic quand j’ai commandé et reçu la sonde il y avait une petite différence aux extrémités.
Y a t’il une incidence ou pas sinon quel pourrait être le problème, merci ?
Je joins des photos de l’ancienne et la nouvelle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J’ai une clim type A3UW246 et mon problème j’ai un code 41.
Après que la fut remplacée et la sonde de compresseur refoulement inverter.
Le seul petit hic quand j’ai commandé et reçu la sonde il y avait une petite différence aux extrémités.
Y a t’il une incidence ou pas sinon quel pourrait être le problème, merci ?
Je joins des photos de l’ancienne et la nouvelle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



26 septembre 2019 à 17:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 41 clim LG A3UW246
Bonjour.
L'aspect des sondes n'a pas une incidence particulière, les constructeurs changent de fournisseurs régulièrement, mais ce ne n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas adaptées.
Par contre si vous êtes équipé d'un appareil de mesure adapté en ohmmètre électronique.
Vous pouvez effectuer une comparaison de mesure/température, afin d’être certain du diagnostic.
L'aspect des sondes n'a pas une incidence particulière, les constructeurs changent de fournisseurs régulièrement, mais ce ne n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas adaptées.
Par contre si vous êtes équipé d'un appareil de mesure adapté en ohmmètre électronique.
Vous pouvez effectuer une comparaison de mesure/température, afin d’être certain du diagnostic.
27 septembre 2019 à 18:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 41 clim LG A3UW246
Bonjour PL.
Merci pour votre réponse, mais j’ai trouvé la panne, j’ai interverti les sondes, à la remise en route j’avais toujours le code erreur et au bout d’un certain moment le code a disparu, et tout, la clim re-fonctionne à merveille.
Magie, mystère ou autre ?
Savez-vous pourquoi ?
Merci pour votre réponse, mais j’ai trouvé la panne, j’ai interverti les sondes, à la remise en route j’avais toujours le code erreur et au bout d’un certain moment le code a disparu, et tout, la clim re-fonctionne à merveille.
Magie, mystère ou autre ?
Savez-vous pourquoi ?
28 septembre 2019 à 05:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 41 clim LG A3UW246
Bonjour.
Erreur de placement des sondes ?
Erreur de placement des sondes ?
28 septembre 2019 à 14:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 41 clim LG A3UW246
Bonjour,
Désolé pour les termes techniques, petit historique.
J’ai fait l’acquisition d’une maison, la pompe à chaleur n’a pas tourné depuis deux ans, bloc situé sous une gouttière pas entretenue, sûrement infiltration d'eau.
La carte était changée car court-jus et la sonde HS.
Un électricien est venu changer la carte et la sonde.
Pas trop de compétences dans le domaine il a fait comme il a pu, la pompe à chaleur a refonctionné jusqu’au code erreur 41.
Je me suis gratté la tête, démonté le capot et là j’ai interverti comme sur la photo que j’ai postée, les deux extrémités de cette sonde dans les emplacements le long des tuyauteries et je les ai resserrées dans leurs logements car trop jeu.
Car à mon goût elles étaient trop libres dans leurs logements prévus.
Après cet historique peut-être vous pouvez m’aider un peu plus sur le bug.
Merci.
Désolé pour les termes techniques, petit historique.
J’ai fait l’acquisition d’une maison, la pompe à chaleur n’a pas tourné depuis deux ans, bloc situé sous une gouttière pas entretenue, sûrement infiltration d'eau.
La carte était changée car court-jus et la sonde HS.
Un électricien est venu changer la carte et la sonde.
Pas trop de compétences dans le domaine il a fait comme il a pu, la pompe à chaleur a refonctionné jusqu’au code erreur 41.
Je me suis gratté la tête, démonté le capot et là j’ai interverti comme sur la photo que j’ai postée, les deux extrémités de cette sonde dans les emplacements le long des tuyauteries et je les ai resserrées dans leurs logements car trop jeu.
Car à mon goût elles étaient trop libres dans leurs logements prévus.
Après cet historique peut-être vous pouvez m’aider un peu plus sur le bug.
Merci.
29 septembre 2019 à 06:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Lors du remplacement de l'ensemble, il faut repérer l'emplacement de chaque sonde sur le connecteur pour éviter l'inversion de placement des sondes et donc des mesures attendues par l'automate.
Cordialement.
Code 41 clim LG A3UW246
Citation :D'après la photo il ne s'agit pas d'1 mais de 2 sondes reliées à un même connecteur.
J’ai interverti comme sur la photo que j’ai postée, les deux extrémités de cette sonde
Lors du remplacement de l'ensemble, il faut repérer l'emplacement de chaque sonde sur le connecteur pour éviter l'inversion de placement des sondes et donc des mesures attendues par l'automate.
Cordialement.
29 septembre 2019 à 11:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 41 clim LG A3UW246
Re bonjour à tous.
Pensant que j’avais trouvé la solution à mon problème, j’ ai vite déchanté avec grand regret.
Ma pompe à chaleur s’est bien allumée sans problème en mode chauffage et au bout d’environ 5 minutes, elle s’est éteint, lors de mis en route pas d’air chaud air froid.
Avec comme code défaut 2 fois vert et 3 fois oranges (Ligne DC Faible Tension)
Voilà le résumé de mon malheur.
J'ai tenté de faire intervenir un spécialiste qui n’a pas voulu se déplacer vu l’age 17ans et qui me conseille delà remplacer.
Ma question, vu votre expérience pouvez-vous m’éclairer sur le’ problème de cette panne.
Je vous remercie d avance Dominique.
Pensant que j’avais trouvé la solution à mon problème, j’ ai vite déchanté avec grand regret.
Ma pompe à chaleur s’est bien allumée sans problème en mode chauffage et au bout d’environ 5 minutes, elle s’est éteint, lors de mis en route pas d’air chaud air froid.
Avec comme code défaut 2 fois vert et 3 fois oranges (Ligne DC Faible Tension)
Voilà le résumé de mon malheur.
J'ai tenté de faire intervenir un spécialiste qui n’a pas voulu se déplacer vu l’age 17ans et qui me conseille delà remplacer.
Ma question, vu votre expérience pouvez-vous m’éclairer sur le’ problème de cette panne.
Je vous remercie d avance Dominique.
17 octobre 2019 à 11:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 2. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 3. Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
- N°3803 : Bonjour à tous, J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site. J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05. J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a...
- 4. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 5. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 6. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 7. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 9. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
- N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
- 10. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite