Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4280
Question forum dépannage climatisation : Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour à tous.
Sur un climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW clignotement de la LED verte opération 7 fois le Split ne fonctionne pas en froid et en chaud.
Pouvez-vous m'indiquer la panne par rapport à la LED clignote 7 fois ?
Groupe extérieur MUZ-EL35VE
Merci pour votre retour.
Sur un climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW clignotement de la LED verte opération 7 fois le Split ne fonctionne pas en froid et en chaud.
Pouvez-vous m'indiquer la panne par rapport à la LED clignote 7 fois ?
Groupe extérieur MUZ-EL35VE
Merci pour votre retour.
27 octobre 2017 à 16:04
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour.
Certainement un manque de gaz.
Appeler une société habilitée pour la manipulation des fluides frigorigènes.
Certainement un manque de gaz.
Appeler une société habilitée pour la manipulation des fluides frigorigènes.
27 octobre 2017 à 17:20
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour,
Je pense que c'est suite à un entretien vu votre nom.
Donc si c'est cela c'est très simple, vous avez certainement mal réenclenché la sécurité des ailettes qui se trouvent généralement sur la gauche et qui est une petite barrette qui est à enclencher à fond.
Cordialement.
Je pense que c'est suite à un entretien vu votre nom.
Donc si c'est cela c'est très simple, vous avez certainement mal réenclenché la sécurité des ailettes qui se trouvent généralement sur la gauche et qui est une petite barrette qui est à enclencher à fond.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 17:34
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous concernant le code défaut, ce ne sont pas les volets, en mode chaud, froid et déshumidification ça se met en code défaut.
Le groupe extérieur ne se déclenche ni ventilo ni compresseur, je possède les habilitations pour les fluides.
Après avoir discuté avec le client il m'a expliqué que l'orage est survenu un soir, possibilité de surtension électrique ?
Pouvez-vous me transmettre les codes défaut en PDF pour groupe MUZ-EL35VE et split MSZ EF35VEW
Merci d'avance pour vos réponses.
Je reviens vers vous concernant le code défaut, ce ne sont pas les volets, en mode chaud, froid et déshumidification ça se met en code défaut.
Le groupe extérieur ne se déclenche ni ventilo ni compresseur, je possède les habilitations pour les fluides.
Après avoir discuté avec le client il m'a expliqué que l'orage est survenu un soir, possibilité de surtension électrique ?
Pouvez-vous me transmettre les codes défaut en PDF pour groupe MUZ-EL35VE et split MSZ EF35VEW
Merci d'avance pour vos réponses.
29 octobre 2017 à 20:45
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo
Invité

Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Invité

Bonjour à tous.
D'après l'application Mitsubishi, votre problème proviendrait de la sonde de température de la carte inverter (température supérieur à 70c).
Code erreur 7 clignotement 2.5s.
D'après l'application Mitsubishi, votre problème proviendrait de la sonde de température de la carte inverter (température supérieur à 70c).
Code erreur 7 clignotement 2.5s.
30 octobre 2017 à 06:21
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour,
A ma connaissance il n'existe pas de code erreur en PDF chez Mitsubishi Electric, nous possédons un programme pour trouver les pannes qui nous indique les codes erreurs ou les nombres de clignotements.
Avez-vous vérifié l'enclenchement de ailettes ?
Par ailleurs le groupe extérieur MUZ-EL35VE n'existe pas, ce ne serait pas plutôt le MUZ-EF35.
De plus le clignotement 7 fois de l'unité intérieure ne correspond à rien.
Si les ailettes sont OK il ne vous reste plus qu'à tester le cheminement électrique comme suit :
borne s2-s3 12/24 alternatif instable, arrivée 230/240v continu, noise filter 230/240v continu, pont de diode 360v alternatif, puis compresseur 3 x 130v continu.
Cordialement.
maclimatisation.com
A ma connaissance il n'existe pas de code erreur en PDF chez Mitsubishi Electric, nous possédons un programme pour trouver les pannes qui nous indique les codes erreurs ou les nombres de clignotements.
Avez-vous vérifié l'enclenchement de ailettes ?
Par ailleurs le groupe extérieur MUZ-EL35VE n'existe pas, ce ne serait pas plutôt le MUZ-EF35.
De plus le clignotement 7 fois de l'unité intérieure ne correspond à rien.
Si les ailettes sont OK il ne vous reste plus qu'à tester le cheminement électrique comme suit :
borne s2-s3 12/24 alternatif instable, arrivée 230/240v continu, noise filter 230/240v continu, pont de diode 360v alternatif, puis compresseur 3 x 130v continu.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2017 à 06:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 4. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 7. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
- N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
- 8. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 9. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite