Bonjour à tous,
Un client équipé de 2 cassettes Daikin.
FCQ71C7VEB et FCQ100 C7VEB reliés à un groupe par cassette donc du mono, les groupes sont RZQS100C2V1B et RZQS71C7V1B.
Ses deux cassettes sont commandées avec une seule télécommande murale.
Le SAV Daikin me dit changement platine, PCB ASSY, et résistance config d'un seul groupe étant donné que l'autre groupe fonctionne.
Le changement fait résultat toujours code défaut U4 le câble de transmission est correct, testé sur le groupe RZQS100C2V1B.
Avez-vous une idée pour ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Philippe.
Un client équipé de 2 cassettes Daikin.
FCQ71C7VEB et FCQ100 C7VEB reliés à un groupe par cassette donc du mono, les groupes sont RZQS100C2V1B et RZQS71C7V1B.
Ses deux cassettes sont commandées avec une seule télécommande murale.
Le SAV Daikin me dit changement platine, PCB ASSY, et résistance config d'un seul groupe étant donné que l'autre groupe fonctionne.
Le changement fait résultat toujours code défaut U4 le câble de transmission est correct, testé sur le groupe RZQS100C2V1B.
Avez-vous une idée pour ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Philippe.
23 janvier 2019 à 17:03
Réponse 1 du forum climatisation
Code défault U4 cassettes Daikin
Bonjour.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Citation :Donc, vous avez changé la carte mère d'après les dires de Daikin ?
Le changement fait résultat toujours code défaut U4
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
23 janvier 2019 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 2. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
- N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
- 3. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 4. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
- 5. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 6. Code erreur U4 clim réversible Daikin
- N°5072 : Bonjour à tous. Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus. Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication). Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé...
- 7. Daikin code erreur u4 clim Daikin
- N°6041 : Bonjour. Je pense sérieusement que ma clim Daikin multi split FVXS-B a pris la foudre. De fait j'ai ouvert et en effet les fusibles sur les splits avaient cramé. Je les ai changés et les unités intérieures répondent à...
- 8. Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
- N°4071 : Bonjour, Comme beaucoup de personnes j'ai une code erreur U4 sur une split Daikin FTX825CAVMB. Les UE sont au nombre de 2 des RMXS140E7V3B1. Je n'y connais rien en clim mais j'ai lu pas mal de choses sur ce code erreur U4...
- 9. Problème clim Daikin FTYS35BVMB code u4
- N°2242 : Bonjour à tous. J'ai un code défaut U4 sur une clim Daikin FTYS35BVMB, le code correspond à un problème de liaison entre UI et UE mais le problème c'est qu'elle fonctionne 5 h et après j'ai le code défaut et je dois...
- 10. Code U4 gainable Daikin
- N°5607 : Bonjour. Suite installation d'une clim Daikin gainable UE 3MXS52BVMB et UI FBQ50B7V1 et tirage au vide effectué. Ce sacré code U4... Câble changé entre UE et UI > idem. Effectué la lecture/effacement code erreur via...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite