Question Forum Climatisation : Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3

Poilonez
Membre inscrit
Poilonez
4 messages
Bonjour.

Je souhaiterai de l'aide car a priori ma PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 ne se vend plus et donc je ne peux la changer, donc j'aimerai la réparer moi-même.
Le courant arrive bien sur la carte mais ne repart pas pour donner les consignes aux unités intérieures.
Pouvez-vous me dire quel composant en est la cause... ?
Merci.
23 janvier 2019 à 16:19
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il y a 3 cartes dans votre UE. Laquelle reçoit du courant et fait pourtant grève? Quelle tension, AC ou DC?
24 janvier 2019 à 18:09
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3

Poilonez
Membre inscrit
Poilonez
4 messages
Bonsoir,
Je ne suis pas un expert du tout.
C'est la carte avec les 3 leds. Un professionnel est venu pour me dépanner et a testé la carte.
Il m'a dit elle reçoit le courant mais rien ne ressort pour donner les infos...
Donc vu que le modèle de cette carte ne se fait plus il m'a conseillé de changer le moteur entier.
A 3700€ j'aimerais essayer de la réparer avant...
D'où ma question.
24 janvier 2019 à 18:43
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le modèle ne se fait plus ? appeler la plateforme N° sur internet.
Car pour 3700€ vous pourriez avoir une installation neuve entière voire moins étant donné que les tuyauteries sont déjà en place.
C'est un peu du vol.
24 janvier 2019 à 19:24
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3

Poilonez
Membre inscrit
Poilonez
4 messages
Merci pour votre réponse, pour 3700€ il me change l'unité extérieure qui alimente 2 unités intérieures servant à chauffer 70m² de séjour cuisine ouverte.
Pour la carte avec les 3 leds (pc board ?) il m'a dit que Mitsubishi ne les faisait plus pour la référence MXZ-4A71VA-E3.
A première vue rien de grillé sur la carte mais la led jaune sensée clignoter reste allumée fixe.
Avez-vous une piste sur la pièce qui serait à remplacer ?
24 janvier 2019 à 20:08
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
On ne peut pas vous répondre, pas assez d'éléments.

Coupez le courant 2 mn. Puis une personne le remet PENDANT qu'une autre observe les cartes de l'UE, et note avec précision tout ce qui se passe, comme des clacs de relais et des clignotements de LED.
24 janvier 2019 à 22:52
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3

Poilonez
Membre inscrit
Poilonez
4 messages
Bonjour, merci je fais des essais ce week-end et je reviens vers vous.
25 janvier 2019 à 08:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 2. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 6. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
  • 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
    N°9164 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir. En rentrant, plus rien : l'écran de la commande...
  • 9. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 10. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
    N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
>>> Résultats suivants pour : Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189panne clim aux erreur e5depannage climatisation reversiblebrico video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite