Bonjour.

J'ai apparemment un problème de sonde décalée sur mon climatiseur Zenith 5,1 kg
Lorsqu'il fait très froid (-2, -4° dans le sud), j'ai le message DF sur unité intérieure, soit dégivrage.
Mais le climatiseur reste des heures arrêté avec ce code. S'il fait moins froid (température positive, voire 0), le climatiseur reste 10 à 15 minutes avant de redémarrer.
Donc, je pense à un décalage de la sonde.
Que puis-je faire pour solutionner ce problème, car le temps de dégivrage ne devrait pas excéder 10 à 15 minutes.

Merci pour votre aide.
Cordialement.
13 janvier 2022 à 10:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Toutes les clims n'ont pas forcément une sonde pour le dégivrage. Si la vôtre en a une, ce n'est pas celle que vous avez posté en fin de question 5953, celle qu'on voit est la prise de température de l'air extérieur entrant. Déposez le capot supérieur et cherchez une sonde sur les ailettes, mais à l'intérieur. Si vous la trouvez, commencez par la tester comme le préconisait PL. Si elle est bonne, reconnectez la et voyez si ça marche mieux ; il est possible en effet qu'il y ait eu un mauvais contact au niveau du connecteur.
13 janvier 2022 à 11:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

joel34
Membre inscrit
joel34
15 messages
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour ce retour rapide.

Je vais faire ça.
Je pensais effectivement que la sonde était celle de la photo.
Merci pour votre réponse.
Je vais m'en occuper dès que le soleil aura un peu réchauffé car il ne fait pas très chaud dehors.
Je vous tiens informé.
Cordialement.
13 janvier 2022 à 11:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour joel34.

Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 janvier 2022 à 12:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour Administrateur.

Pas de photo dans ce sujet, on parlait de celle en fin de question 5953 :
Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC

Cordialement, Dom.
13 janvier 2022 à 13:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

joel34
Membre inscrit
joel34
15 messages
Bonjour Dom-Aom,
J'ai déposé le capot supérieur et j'ai pris des photos car je ne sais pas comment se présente cette sonde de dégivrage.
Photos que je joins.
D'autre part, j'ai constaté que l'évacuation d'eau de l'unité extérieure était bouchée.
Je l'ai débouchée mais il y avait environ 2 à 3 cm d'eau à l'intérieur de l'unité qui ne touchait, heureusement, pas d'éléments électriques.
Pensez-vous qu'il puisse y avoir un rapport entre cette eau cumulée et le code DF qui peut rester des heures ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
questions reponses climatisationquestions reponses climatiseur

15 janvier 2022 à 12:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je vous ai dit plus haut qu'elle est normalement fixée sur les ailettes de l'échangeur, côté intérieur. Vos photos sont donc hors sujet...

A priori pas de rapport entre DF et 3 cm d'eau en bas de l'UE. Sauf si l'humidité +/- permanente qui en découle participe à la dégradation de contacts...

15 janvier 2022 à 19:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

joel34
Membre inscrit
joel34
15 messages
Sur quelles ailettes est fixée cette satanée sonde ?
Je ne sais pas de quelles ailettes vous parlez.
Merci de m'en dire plus.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 19:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
... J'imagine que vous ne savez pas non plus ce qu'est un échangeur?...

L'échangeur est toute la zone arrière, faite de tuyaux de cuivre horizontaux "reliés" par une myriade d'ailettes verticales en alu...
15 janvier 2022 à 23:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour dans la question 5953, il y a une photo en dernière question cela correspond à l'emplacement de la sonde.
16 janvier 2022 à 08:42
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

joel34
Membre inscrit
joel34
15 messages
Bonjour Dom-Aom.
Je suis désolé mais non je ne sais pas ce qu'est un échangeur dans une clim.
Je ne suis pas frigoriste. Je suis très bricoleur mais je n'ai encore jamais été confronté à ce genre de réparation, malgré être déjà intervenu sur cette clim, mais avec l'aide de gens comme vous qui m'ont expliqué au fur et à mesure.
Et je suis capable d'intervenir sur n’importe quoi à condition qu'on m'explique.
Pour en revenir aux photos que j'ai postées, on voit l'échangeur mais, a priori, je n'ai pas vu de sonde à cet endroit.
Où peut-elle être ? En bas ou en haut des ailettes ?
Merci.
16 janvier 2022 à 10:46
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

joel34
Membre inscrit
joel34
15 messages
Bonjour PL.

Oui sur la question 5953, j'avais posté cette photo pour demander s'il s'agissait de cette sonde, mais je n'ai eu aucune réponse à cette période.
Dom-Aom m'a répondu que cette sonde est pour la température extérieure.
Mais, a priori, je ne vois aucune autre sonde, malgré les explications de Dom-Aom.
Merci.
16 janvier 2022 à 10:52
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Désolé (à mon tour) d'avoir été un peu acide dans ma dernière réponse. Si vous ne saviez pas de quoi je parlais (il n'y a pas de honte à avoir), alors il fallait le dire dans votre réponse 2, plutôt que de me laisser continuer avec ce vocabulaire.

Un échangeur sert à transférer de la chaleur (ou du froid) d'un milieu à un autre. Pour vous chauffer, votre clim produit du froid dans l'unité extérieure, et ce froid est transféré à l'air extérieur grâce à cet échangeur, qui maximise la surface de contact avec l'air au moyen de ses centaines d'ailettes. Des tuyaux nus seraient très mal réchauffés par le flux d'air.

Si elle n'est pas clipsée sur les ailettes, votre sonde est peut-être fixée sur un tuyau en cuivre de l'échangeur. Mais attention, il y en a une autre en sortie de compresseur, et quelquefois en entrée ; elles ont un autre rôle.
16 janvier 2022 à 16:16
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

joel34
Membre inscrit
joel34
15 messages
Bonsoir Dom-Aom
Merci pour votre mail.
Demain je vais bien regarder et essayer de trouver cette sonde.
J'espère la trouver car, actuellement, il fait froid (-4° la nuit) et le climatiseur s'arrête en DF durant la nuit et le matin, à notre reveil, il fait froid dans la maison et je dois faire la manip de couper le courant et de relancer 1 à 2 minutes plus tard pour que le climatiseur veuille bien repartir normalement.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Cordialement.
16 janvier 2022 à 20:28
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

joel34
Membre inscrit
joel34
15 messages
Bonsoir.

Désolé d'avoir mis beaucoup de temps pour donner des nouvelles de mon climatiseur suite au problème de durée de dégivrage, mais je préférais attendre avant de donner les résultats.
Alors, après avoir démonté le couvercle haut de mon climatiseur et après avoir agité les ailettes avec la sonde, mon climatiseur fonctionne correctement et même mieux qu'avant (!!!??)
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais lorsqu'il se met en degivrage (DF), le processus dure max 10 minutes, parfois, plus mais sans excéder 15 à 20 minutes, alors qu'auparavant, le climatiseur restait bloqué sur DF près d'une heure, parfois bien au-delà et je devais parfois même couper l'électricité du clim et le rebrancher afin qu'il daigne redémarrer.
Je remercie Dom Aom et PL pour leurs conseils et avis qui m'ont permis, d'une façon ou d'une autre, de corriger ce problème.
Cordialement.
15 février 2022 à 00:07
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

15 février 2022 à 00:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
    N°5953 : Bonjour, J'ai lu tous les commentaires sur ce code dF, mais ce code reste très, très longtemps (parfois plus d'une heure) sur ma clim 5100 W. Qu'en pensez-vous ? Climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Merci.
  • 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 3. Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
    N°4873 : Bonjour. J'ai acheté 3 clim Zenith PAP 35 chez Castorama il y a 3 ans. Depuis 3 mois deux sont en panne. La première ne fait que de la ventilation même si je règle la télécommande sur le froid à 17c° et l'unité...
  • 4. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
    N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
  • 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 6. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
    N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
  • 7. Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
    N°4720 : Bonjour à tous. Quand j'allume ma clim de marque Zénith inventer pap réf : AF-SIPAP-35 j'ai le voyant F7 qui s’allume et elle ne fait plus rien. Savez-vous pourquoi ? Merci d'avance pour votre réponse.
  • 8. Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc
    N°2512 : Bonjour. Ma climatisation réversible Zenith AC-SR-51-qc en mode chauffage démarre on entend le groupe extérieur qui monte en puissance et au bout d'une minute l'unité extérieure affiche le code P et s’arrête En mode...
  • 9. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
  • 10. Code panne F3 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
    N°2290 : Bonjour. Selon le manuel d'installation, le code panne panne F3 correspond à "un défaut d'une sonde de température sur l'évaporateur de l'unité intérieure". Qui peut me dire : 1) Si cela signifie qu'il y a plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite