Bonjour.

Ma climatisation Zenith modèle ZN-51V3A-QC me notifie code erreur PA soit le dépassement de température de l'unité extérieure ?
Que faire avec cela.
Merci. sleepy
08 septembre 2018 à 10:55
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Soit batterie extérieure bouchée : la nettoyer.

Soit unité extérieure aux limites de fonctionnement :
- présence de soleil et mauvaise circulation d'air : voir notice d'installation.
- manque de fluide frigorigène : coupez l'alimentation de l'UE 4 mn pour inhiber le défaut, puis remettre sous tension. Mettre en mode froid et mesurer T de soufflage - T ambiante à l'UE.

Cordialement, JIMA
08 septembre 2018 à 14:59
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC

Boyzen
Membre inscrit
Boyzen
4 messages
Merci JIMA, l'unité extérieure est nettoyée, température extérieure 23°, pas exposée soleil, mis sous tension mais indication PA réapparait !
Ne serait-ce pas une des sondes ?
Pour info il y a une semaine après nettoyage des nids d'abeilles du condenseur elle a refonctionné 4 h puis re-code erreur ! cry
08 septembre 2018 à 15:43
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
PA = température élevée de l'UE. Un peu comme comme JIMA dans un 1er temps nettoyer la batterie, si les problèmes persistent, la sonde ou les sondes décalées, un manque de gaz peut être la cause.
08 septembre 2018 à 15:59
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC

Boyzen
Membre inscrit
Boyzen
4 messages
Merci pour vos réponses, la batterie est nettoyée, j'ai pensé aux sondes mais je ne trouve pas de références et distributeur pour en changer ?
Pour info j'ai nettoyé la semaine dernière, après quoi la clim a très bien fonctionné, environ 5 h puis re-code erreur PA.
Merci.
08 septembre 2018 à 16:11
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir,
Avant de remplacer une sonde, il faut la contrôler pour savoir si elle est HS.
Cordialement. JIMA
08 septembre 2018 à 22:07
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC

Boyzen
Membre inscrit
Boyzen
4 messages
Merci JIMA je vais commencer par cela.
12 septembre 2018 à 13:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 2. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
    N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
  • 3. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
    N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
  • 4. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
    N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
  • 5. Code erreur P7 clim Zenith ZN-25V3A
    N°6354 : Bonjour. Problème climatisation Zenith ZN-25V3A Je suis en présence d'une panne avec le code erreur P7. Après avoir parcouru votre forum, j'ai procédé à quelques mesures sur les différents points de la carte. L1-N...
  • 6. Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
    N°7231 : Bonjour. J'ai un code erreur EC qui s'affiche sur ma clim Zenith et elle s’arrête. Je suis obligé de la débrancher du secteur sinon plus aucunes actions possible. Sur le manuel est indiqué "possibilité de...
  • 7. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 8. Climatiseur Zenith code erreur P1
    N°4361 : Bonjour, Je possède une clim Zenith AC-SR-35-QC que j'utilise seulement en chauffage l'hiver. J'ai cette clim depuis maintenant 5 ans et jusque là pas de souci. Cette année est apparu le défaut P1 (dépassement de...
  • 9. Problème clim Zénith AC-SR-35.QC
    N°2803 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur ma clim PAP, lorsque je mets en froid les ventilateurs démarrent groupe extérieur et intérieurs mais l'air ne refroidit pas après quelques minutes il se mets en erreur, voyant...
  • 10. Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc
    N°2512 : Bonjour. Ma climatisation réversible Zenith AC-SR-51-qc en mode chauffage démarre on entend le groupe extérieur qui monte en puissance et au bout d'une minute l'unité extérieure affiche le code P et s’arrête En mode...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001panne compresseur clim mitsubishibricovideo forumsinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite