Code A5 et U0 clim Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6822
Question Forum Dépannage Climatisation : Code A5 et U0 clim Daikin
Bonjour.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial.
Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça se met en route 3 minutes après.
Quand cela s'arrête, aucun voyant ne clignote sur les consoles, seul, sur les télécommandes IF, j'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".
Sur le manuel, il est mentionné que lorsque cela s'arrête soudainement, et que si les voyants restent vert, cela est dû à une large frustration de la tension, et que le fonctionnement reprend au bout de 3 minutes, et que c'est normal.
Cela est dû à quoi ?
Bien cordialement.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial.
Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça se met en route 3 minutes après.
Quand cela s'arrête, aucun voyant ne clignote sur les consoles, seul, sur les télécommandes IF, j'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".
Sur le manuel, il est mentionné que lorsque cela s'arrête soudainement, et que si les voyants restent vert, cela est dû à une large frustration de la tension, et que le fonctionnement reprend au bout de 3 minutes, et que c'est normal.
Cela est dû à quoi ?
Bien cordialement.
05 février 2021 à 07:10
Réponse 1 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Bonjour.
Vos codes erreur signifient que vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos codes erreur signifient que vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 12:19
Réponse 2 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais comment se fait-il que j'ai de bonnes t° de soufflage 52° pour 22° en reprise lorsque les 2 sont en service et en powerful ?
Merci pour votre réponse, mais comment se fait-il que j'ai de bonnes t° de soufflage 52° pour 22° en reprise lorsque les 2 sont en service et en powerful ?
05 février 2021 à 12:33
Réponse 3 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Bonjour,
Lors d'un manque de fluide et en demande en mode chaud la machine va se trouver en surchauffe et se mettre en erreur.
Pour info généralement on aura une formation rapide de givre sur les tuyauteries interne du groupe extérieur.
Le modèle que vous avez est au R32 et contient beaucoup moins de fluide qu'avec les anciennes versions au R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors d'un manque de fluide et en demande en mode chaud la machine va se trouver en surchauffe et se mettre en erreur.
Pour info généralement on aura une formation rapide de givre sur les tuyauteries interne du groupe extérieur.
Le modèle que vous avez est au R32 et contient beaucoup moins de fluide qu'avec les anciennes versions au R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 14:49
Réponse 4 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Merci ACC,
Je n'ai eu du givre que par 2° extérieur et il pleuvait (fort taux d'humidité).
J'ai lu sur ce forum, qu'un manque de fluide se traduisait aussi par formation de givre sur le petit tuyau en mode clim.
Il me faudrait essayer de la passer en froid, et regarder quel tuyau ? le petit de l'UE ?
Désolé pour mon incompétence totale dans ce domaine, et merci par avance.
Il ne me reste plus qu'à trouver un pro sérieux sur la région de Narbonne.
Je n'ai eu du givre que par 2° extérieur et il pleuvait (fort taux d'humidité).
J'ai lu sur ce forum, qu'un manque de fluide se traduisait aussi par formation de givre sur le petit tuyau en mode clim.
Il me faudrait essayer de la passer en froid, et regarder quel tuyau ? le petit de l'UE ?
Désolé pour mon incompétence totale dans ce domaine, et merci par avance.
Il ne me reste plus qu'à trouver un pro sérieux sur la région de Narbonne.
05 février 2021 à 16:23
Réponse 5 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Re,
Lorsque je parle de givre je ne parle pas de l'échangeur. Vous déposez le cache sur le côté et vous demandez la puissance maxi en chaud. Le givre apparaîtra sur le circuit du petit tuyau le cas échéant.
Par ailleurs vérifier si la sonde du compresseur est bien dans son logement. En regardant la machine de face et avec le cache ci-dessus enlevé, vers la droite à mi hauteur vous devez avoir sur un tuyau une sonde qui doit être dans un doigt de gant.
Il arrive certaines fois qu'après une intervention ou même sortie d'usine que cette sonde ne soit pas en place et envoie de mauvaises infos.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lorsque je parle de givre je ne parle pas de l'échangeur. Vous déposez le cache sur le côté et vous demandez la puissance maxi en chaud. Le givre apparaîtra sur le circuit du petit tuyau le cas échéant.
Par ailleurs vérifier si la sonde du compresseur est bien dans son logement. En regardant la machine de face et avec le cache ci-dessus enlevé, vers la droite à mi hauteur vous devez avoir sur un tuyau une sonde qui doit être dans un doigt de gant.
Il arrive certaines fois qu'après une intervention ou même sortie d'usine que cette sonde ne soit pas en place et envoie de mauvaises infos.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:16
Réponse 6 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Vous m’avez perdu là.
Le givre se trouverait sur le petit tuyau de l’UI ? Avec une demande en chaud.
Actuellement lors d’une demande maxi des 2 consoles en chaud, les gros tuyau de l’UE sont très chauds, les petits de l’UE tièdes.
Concernant l’UI je ne vois rien, il me faut démonter.
Le givre se trouverait sur le petit tuyau de l’UI ? Avec une demande en chaud.
Actuellement lors d’une demande maxi des 2 consoles en chaud, les gros tuyau de l’UE sont très chauds, les petits de l’UE tièdes.
Concernant l’UI je ne vois rien, il me faut démonter.
05 février 2021 à 17:54
Réponse 7 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Il faut démonter le cache sur le côté car autrement vous ne serez sûr de rien.
Vous pouvez avoir avec le R32 le gros tuyau avoisinant les 70 voire 80°C.
Mais cela ne prouve pas le bon fonctionnement de la machine.
Lorsqu'il y a un manque de fluide on tire beaucoup sur la machine et cela va givrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous pouvez avoir avec le R32 le gros tuyau avoisinant les 70 voire 80°C.
Mais cela ne prouve pas le bon fonctionnement de la machine.
Lorsqu'il y a un manque de fluide on tire beaucoup sur la machine et cela va givrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:22
Réponse 8 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Déjà, merci pour votre patience.
Je n’arrive pas à comprendre comment du givre pourrait se former sur le petit tuyau qui sort de l’UI, vu que celle-ci envoie du chaud.
Cordialement.
Je n’arrive pas à comprendre comment du givre pourrait se former sur le petit tuyau qui sort de l’UI, vu que celle-ci envoie du chaud.
Cordialement.
05 février 2021 à 18:41
Réponse 9 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Ou alors, je démonte le cache de l’UE , là où arrive le gros et petit tuyau, et je regarde si sur le circuit du petit tuyau il y a du givre ?
05 février 2021 à 18:45
Réponse 10 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Bonjour, deux codes défauts en même temps ?
U0 = Manque de réfrigérant.
A5 = Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement.
Ce n'est pas parce que la température de soufflage donne bien que la quantité de gaz est OK, de plus 55°C sur un tri split je trouve cela bien élevé.
Je rejoins AAC certainement manque de gaz.
U0 = Manque de réfrigérant.
A5 = Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement.
Ce n'est pas parce que la température de soufflage donne bien que la quantité de gaz est OK, de plus 55°C sur un tri split je trouve cela bien élevé.

Je rejoins AAC certainement manque de gaz.
06 février 2021 à 11:57
Réponse 11 du forum climatisation
Code A5 et U0 clim Daikin
Bonjour,
Merci à vous.
@PL : Le code U0 est apparu une seule fois, Le A5 apparait plus souvent, et le tri split n'a que 2 split de branché.
C'est quand même bizarre ce mode de fonctionnement, jamais aucun défaut ou arrêt n'est apparu sur les UI (clignotement vert) il a fallu que par bêtise je regarde les défauts de cette télécommande.
Je fais venir 2 pro la semaine prochaine, grâce à vous et d'autres membres du forum, je connais la procédure pour voir s'il manque du gaz, le sortir, le peser, et voir si cela correspond à la charge indiquée (pour ma part, c'est 2kg, sans rajout car 10 m de tuyauteries en tout)
Mes questions :
1- Si après récupération, et que la charge est correcte, donc pas de fuite, ils réinjectent le gaz dans le système, ou bien faut-il un tirage au vide avant ?
2- Si la charge est basse, on recherche la fuite avec mise sous pression, réparation, tirage au vide, et rajout du gaz ?
3- C'est du R32, il peuvent remettre mon gaz puis faire l'appoint ? ou bien faut remettre du gaz neuf ?
Merci à tous.
Cordialement.
Merci à vous.
@PL : Le code U0 est apparu une seule fois, Le A5 apparait plus souvent, et le tri split n'a que 2 split de branché.
C'est quand même bizarre ce mode de fonctionnement, jamais aucun défaut ou arrêt n'est apparu sur les UI (clignotement vert) il a fallu que par bêtise je regarde les défauts de cette télécommande.
Je fais venir 2 pro la semaine prochaine, grâce à vous et d'autres membres du forum, je connais la procédure pour voir s'il manque du gaz, le sortir, le peser, et voir si cela correspond à la charge indiquée (pour ma part, c'est 2kg, sans rajout car 10 m de tuyauteries en tout)
Mes questions :
1- Si après récupération, et que la charge est correcte, donc pas de fuite, ils réinjectent le gaz dans le système, ou bien faut-il un tirage au vide avant ?
2- Si la charge est basse, on recherche la fuite avec mise sous pression, réparation, tirage au vide, et rajout du gaz ?
3- C'est du R32, il peuvent remettre mon gaz puis faire l'appoint ? ou bien faut remettre du gaz neuf ?
Merci à tous.
Cordialement.
06 février 2021 à 12:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 2. Fuite gaz PAC Daikin code U0
- N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
- 3. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 4. Climatisation Daikin coupure code A5
- N°6942 : Bonjour, Je reviens vers vous toujours avec mon problème de coupure avec code A5. Pour rappel : UE 3MXM68N2V1B et une UI FVXM50FV1B et une FVXM35FV1B. L'installation a 2 ans et tout est propre. Après passage à 2 reprises...
- 5. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
- N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
- 6. Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
- N°7547 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation. Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007 Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles...
- 7. Suite code erreur U0 climatisation Daikin
- N°7546 : Bonjour. Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis. Un...
- 8. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
- N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
- 9. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
- N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
- 10. Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
- N°9058 : Bonjour. Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7 En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite