Bonsoir.

Ma pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 s'est arrêtée et l'écran de contrôle indique : UNIT NO 0 et code L8
Cette indication correspond à quel type de panne ?
Après mise sur OFF, puis sur ON, la pompe à chaleur fonctionne correctement depuis 3 jours.
Faut-il s'inquiéter ou intervenir, mais sur quoi ?
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
G JEAN
26 octobre 2017 à 21:27
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.

Oui il faut s'inquiéter ce défaut est généré par le constat de surintensité sur le compresseur (minimum 6x consécutives).
Je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les détails cependant si vous allez sur le forum frigoriste.fr vous y trouverez des explications et des mises en garde que j'ai faites il y a quelques années déjà.
Cela traite du défaut L8 /L9.
Un autre post que j'ai fait traite de leurs cousins L5.
Ensuite je vous épaulerai à comprendre si le besoin se fait ressentir.
Le fait de couper le jus et remettre ne résout pas le problème, cela reste la carte et repousse l'échéance à plus tard.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 01:24
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.
Si vous ne trouvez pas je vous mettrai les liens si Patrice est d'accord.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 octobre 2017 à 01:30
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Sauf erreur de ma part il me semble que ces groupes Daikin ont un défaut de sertissage des cosses ou de la broche d'alimentation du compresseur. Vérifier et les refaire si nécessaire.
C'est ce qui vous met en erreur et risque de griller la carte voire le compresseur.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 07:47
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour AAC.
Oui c'est exactement ça. biggrin
45 voire 50% de ce défaut sont dus à la broche. Sur la carte inverter (elle a été mal dimensionnée).
Un effet joule se produit petit à petit sur des mois voire des années.
Daikin ont résolu le problème sur les générations d'après 10 à 15% c'est dû aux cosses compresseur, souvent suite à intervention de techniciens qui enlèvent les cosses pour faire des vérifications ensuite ils ne les resserrent pas. cryfunkhuffy
C'est à 2 -3% à cause de très courts cycles, redémarrage trop rapide en mode chaud.
Les séries (certaines dont je n'ai plus les réf en mémoire) dont l'égalisation des pressions a été mal conçue, redémarraient avec des pressions non équilibrées et donc forcément encore élevées plus de 20 bars. funk
Le reste ce sont les causes communes à tout le monde : Sur / sous tension, phases non équilibrées, blocage compresseur etc.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 13:12
Réponse 5 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ah Ah Ah elle était bonne celle là, les effets joules et les cosses là je suis lollollol souvent les cosses crament pourquoi ?
Parce-que surintensité et pourquoi ?
Parce-que, mauvais fonctionnement frigo et oui c'est comme ça ! c'est ancestral un bon circuit frigo bien installé mis sous azote et bien tiré au vide c'est le pied.
Bref je suis peut-être un idiot mais en 35 ans de carrière et encore en action je suis très fier de promouvoir cette action.
Waouh en avant...
27 octobre 2017 à 17:40
Réponse 6 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

gjean07
Membre inscrit
gjean07
3 messages
Merci à adelclim pour sa réponse rapide (4278), même si elle n'est pas rassurante à l'entrée de l'hiver !
J'attends que les symptômes s'aggravent pour faire remplacer peut-être le compresseur et la carte qui l'alimente, car la connexion de l'alimentation du compresseur sur la carte a déjà subi une intervention (connecteur sur la carte du câble d'alimentation du compresseur brûlé, remplacé par une soudure du câble sur la carte).
gjean07
28 octobre 2017 à 13:24
Réponse 7 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne matinée à toutes et à tous.

Pourquoi voulez-vous attendre que les choses s'aggravent ?
Vaut mieux réparer tant que ce n'est pas quelque chose de grave.
Ensuite maintenir cette installation le plus longtemps possible et en attendant budgétiser pour la prochaine installation neuve. Peu importe, PAC, chaudière etc.
Je vous déconseille d'attendre puis remplacer le compresseur ce sera un très mauvais investissement.
Le monde du froid et de la climatisation fait face à un grand chamboulement (Grenelle de l'environnement, gaz à effets de serre, FGAS...), le compresseur que vous remplacerez demain ou d'ici quelques mois, sera quasiment obsolète.
Donc de l'argent jeté par les fenêtres.
À l horizon 2020/2022 le 410 et ses petits frères seront interdits et subiront le même sort que le r12 / r22 etc.
Le prix des fluides est en constante augmentation et si par malchance vous deviez réparer une fuite ou autre ce sera exorbitant.
Le mieux à faire est de maintenir sous perfusion jusqu'à ce que des installations avec des nouveaux gaz apparaissent.
En tout cas ce n'est pas la bonne période pour prendre du neuf.
Sauf si r22 éventuellement.
PL, je ne sais pas quoi penser de votre réponse 5.
Je n'ai certes pas 35 ans de métier mais vous faites fausse route.
Je suis dans le métier depuis 10 ans, formation comprise, mais je n'ai exercé que 7,5 ans (un creux de deux ans pour longue maladie).
Les pistes que j'évoque ne sont pas le fruit de mon imagination mais sont issues de ma propre expérience en général et de ma propre expérience et connaissance de la série RZQ en particulier.
Si l'effet joule vous a fait rire et pas plus fait réfléchir que ça... Ça tend à confirmer que ce n'est pas le nombre des années qui fait l'expérience mais le nombre de défis et d'obstacles ou d'échecs transformés en réussite qui font l'expérience. Non ?
Quant à la piste d'une surintensité qui "cramerait" les cosses... heuuu je crois que vous y allez un peu trop vite.
Allez oublions toute logique et supposons que cela puisse se produire.
Ce qui n'arriverait que si aucune sécurité en amont ne joue son rôle.
À votre avis qui "cramerait" en premier ? Les cosses ou l'isolant des fils ?
Quel seuil d'intensité faudrait-il pour cramer des cosses sans que le klicson ou l'ipsotherm ne réagisse ?

J'ai l'impression que vous prenez les conséquences pour les causes et les causes pour des conséquences.
L'échauffement par effet joule provoque des départs de feux spectaculaires.
En tout cas ça mérite plus d'explications car il est possible que vous pensiez à une chose et vous avez mal exprimé votre pensée ?
Cordialement.
31 octobre 2017 à 05:25
Réponse 8 forum climatisation Bricovidéo

Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125

gjean07
Membre inscrit
gjean07
3 messages
Je déduis de la dernière réponse de Adelclim (7) que l'origine de mon problème se situerait au niveau de la cosse reliant la carte au compresseur (cosse précédemment brûlée et remplacée par une soudure du câble sur la carte).
Je comprends que le compresseur ne serait pas nécessairement dégradé aujourd'hui.
Je devrais donc faire remplacer cette carte et le connecteur, sinon le compresseur pourrait se détériorer à l'avenir.
J'ai reformulé avec mes compétences limitées dans ce domaine.
Merci pour ces précisions qui m'aident à m'orienter dans le dépannage.
Cordialement.
Gérard JEAN
04 novembre 2017 à 17:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 3. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 9. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurpanne compresseur climpanne compresseur climatiseurpanne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite