Question Dépannage Climatisation : Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

jevialie
Membre inscrit
jevialie
6 messages
Bonjour.

J'ai une PAC Airwell OU-3W-MINV 24
L'an dernier panne et remplacement de la carte (carte POW-CM5A1-C).
Cela a marché mais à nouveau panne au moment de remettre en marche le chauffage.
Je regarde moi-même car le dépanneur coûte cher.
Je vois les leds de défaut. 2, 3 et 5 sont allumées.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond ce défaut ?
Merci d'avance de votre aide.
Jevialie
10 octobre 2016 à 18:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
10 octobre 2016 à 19:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'ai des codes Airwell, mais pour un autre modèle, donc sous réserves...

Si le code arrive immédiatement à la mise en marche (donc compresseur froid), c'est sans doute un problème de sonde. S'il arrive après quelques minutes de fonctionnement, alors le compresseur pourrait être réellement en surchauffe, avec comme cause un manque de gaz suite à une fuite.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes panne clim Airwell

10 octobre 2016 à 19:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme Dom-Aom. Contrôler la sonde. 25°C= 10 KOhm, 0°C= 27.28 KOhm.
Sinon nous donner les valeurs mesurées.
10 octobre 2016 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

jevialie
Membre inscrit
jevialie
6 messages
Merci pour vos réponses.
Pouvez-vous me préciser de quelle sonde il s'agit et où se trouvent ses connexions afin que je teste la résistance.
Merci d'avance.
Jevialie
11 octobre 2016 à 09:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Ce SERAIT (toujours sous réserves) celle qui se trouve sur le compresseur ou son tuyau de sortie, en général au dessus de celui-ci. Elle peut se trouver dans un fourreau de cuivre soudé sur le tuyau de cuivre. Pour tester sa résistance, il vaut mieux la déconnecter. Parfois le simple fait de la manipuler permet de casser le film d'oxyde qui créait un résistance parasite au niveau du connecteur, et donc de résoudre le problème...
11 octobre 2016 à 13:18
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

jevialie
Membre inscrit
jevialie
6 messages
Merci pour cette piste. Je testerai demain et vous informerai.
J'élimine a priori votre première hypothèse "surchauffe compresseur" puisque celui-ci n'a pas fonctionné.
Cette sonde contrôlerait la température des gaz chauds et mettrait en défaut si température trop élevée ?
11 octobre 2016 à 16:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous pouvez éventuellement nous transmettre une belle photo du schéma électrique qui doit être collé sous le capot du dessus de l'UE. Afin de ne pas se tromper sur la sonde.
11 octobre 2016 à 18:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

jevialie
Membre inscrit
jevialie
6 messages
Bonjour.
Je viens de tester la sonde en question.
C'est le connecteur noir, deux broches, en haut de la carte, noté "comp", voir photo.
La sonde elle-même est sur une partie cuivre renflée comme indiquée sur la deuxième photo.
Ai-je bien vu ?
J'ai mesuré la résistance et trouve infini sur calibre 20kohm de mon testeur. Idem sur calibre 200kohm.
Donc résistance coupée.
Je me propose de couper les fils et de brancher une résistance de 15 ou 20 kohm (ou un potentiomètre que je règlerai à 15 kohm) et de faire un essai de démarrage du groupe.
Validez-vous cette manip ?
Merci de votre réponse.
Si cela confirme qu'avec une bonne résistance, cela fonctionne, il me faudra trouver une sonde neuve.
Où trouve t-on cela ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24dépannage pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

12 octobre 2016 à 11:43
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
12 octobre 2016 à 12:03
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Attention, sur certaines clims, la sonde en sortie de compresseur est nettement plus élevée que les autres, parce que la température de fonctionnement est aussi beaucoup plus élevée. Si elle faisait 10 ou 20k comme les autres, les valeurs à 100° feraient une centaine d'ohms, et l'ohmmètre intégré de l'UE n'aurait pas la précision souhaitable. Voir chez LG.

Vous auriez dû essayer en calibre 2Mohms, cela ne coutait rien. :-) Sinon, votre raisonnement se tient. Prévoir une résistance nettement plus élevée pour un 2ème essai si le premier n'amène rien.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lg sondes

12 octobre 2016 à 12:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

jevialie
Membre inscrit
jevialie
6 messages
Bonsoir.
Je n'en sors pas.
Échec de la manip décrite ce matin.
J'ai refait une mesure de la sonde avec un autre appareil.
En réalité la résistance est de 90 kohm.
La sonde n'est donc pas coupée comme imaginé ce matin. Ci-dessous descriptif de ce qui se passe :
- Mise sous tension
Pas de led de défaut.
- Après 90 secondes, démarrage du ventilo on entend des "tentatives" de démarrage du compresseur.
Bruit bref et choc dans le matériel.
Cela se produit toutes les 10 ou 20 secondes.
- Après 90 secondes, apparition des leds défaut 2, 3 et 5.
Après 90 secondes de plus, les leds s'éteignent.
- Après 90 secondes de plus, démarrage du ventilo et on repart pour le même cycle qu'avant.
Cela inspire t-il quelqu'un ?
J'ai trouvé derrière le capot un schéma électrique et un tableau des défauts que je joins.
Merci de vos commentaires éclairés.
Jevialie

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20161012 145538img 20161012 145546

12 octobre 2016 à 18:11
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
2 / 3 / 5 = activation freeze protection switch.
Il se pourrait que ce soit la sonde de batterie de l'UI celle qui permet le démarrage du ventilo UI à 37°C et sert aussi en cas de température trop basse sur l'évaporateur en mode froid, il arrive très souvent et dans toutes les marques que cette sonde se décale, il faut la contrôler, les valeurs correspondraient à sondes de batterie sur le tableau.
Je pars la dessus car je ne vois trop grand chose d'autre en traduction (ce n'est pas trop mon fort).
15 octobre 2016 à 14:39
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

jevialie
Membre inscrit
jevialie
6 messages
Bonjour.
Vous dites 2/3/5 = activation freeze protection switch.
D'où vient cette info ? je ne trouve rien dans le tableau des leds indication.
Il s'agirait d'un switch, donc ouvert ou fermé.
Je ne comprends pas votre hypothèse de décalage de sonde.
Pourriez-vous m'éclairer un peu plus ?
Merci d'avance.
Jevialie
17 octobre 2016 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro
    N°2596 : Bonjour et bonne année 2015, Je possède une pompe à chaleur sur laquelle sont connectés 4 splits. Un split est tombé en panne, carte électronique HS (ce qui n'empêchait pas le fonctionnement normal des autres splits...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 8. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
    N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite