Bonjour.
Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement.
Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche.
En recherchant sur le net et dans ce forum, il semble s'agir d'un défaut de surintensité du compresseur.
Le compresseur a été remplacé il y a environ un an, pas la carte inverter.
Il suffit de couper l'alimentation de la PAC pour effacer temporairement le défaut.
Le passage du chauffagiste n'a rien changé puisque la panne n'est pas franche.
Nous avons vérifié les enroulements du compresseur (résistance entre broches : environ 5 Ohms).
Ainsi que l'intensité dans chaque phase qui semble équilibrée.
Sur l'écran il y a un autre code erreur qui s'affiche avant le L8, il s'agit du J6, qui semble être : Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure.
Pour le moment il fait beau et je n'utilise pas ma PAC. Cependant il faut que pour l'hiver prochain elle retrouve sa capacité normale de fonctionnement...
Que puis-je faire pour préciser l'origine de la panne ?
Le problème de la thermistance peut-il provoquer le code L8 ?
Est-il possible de faire des tests sur la carte inverter pour savoir si le problème vient d'elle ?
La PAC est de l'année 2009, peut-elle être concernée par des problèmes de faux-contacts sur la carte ?
Merci beaucoup pour vos réponses et conseils.
Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement.
Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche.
En recherchant sur le net et dans ce forum, il semble s'agir d'un défaut de surintensité du compresseur.
Le compresseur a été remplacé il y a environ un an, pas la carte inverter.
Il suffit de couper l'alimentation de la PAC pour effacer temporairement le défaut.
Le passage du chauffagiste n'a rien changé puisque la panne n'est pas franche.
Nous avons vérifié les enroulements du compresseur (résistance entre broches : environ 5 Ohms).
Ainsi que l'intensité dans chaque phase qui semble équilibrée.
Sur l'écran il y a un autre code erreur qui s'affiche avant le L8, il s'agit du J6, qui semble être : Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure.
Pour le moment il fait beau et je n'utilise pas ma PAC. Cependant il faut que pour l'hiver prochain elle retrouve sa capacité normale de fonctionnement...
Que puis-je faire pour préciser l'origine de la panne ?
Le problème de la thermistance peut-il provoquer le code L8 ?
Est-il possible de faire des tests sur la carte inverter pour savoir si le problème vient d'elle ?
La PAC est de l'année 2009, peut-elle être concernée par des problèmes de faux-contacts sur la carte ?
Merci beaucoup pour vos réponses et conseils.
03 juin 2019 à 08:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour.
En règle générale quand on change un compresseur ou moteur ventilo condenseur on change la carte avec.
J6 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de chaleur de l'échangeur : = contact connecteur défectueux th défectueuse, carte électronique défectueuse.
L8 surintensité compresseur = HP anormale, compresseur défectueux.
Il est possible que le compresseur soit de nouveau HS avec la carte. Vérifier la valeurs des sondes.
Un test azote a t'il été effectué lors du remplacement du compresseur ?
En règle générale quand on change un compresseur ou moteur ventilo condenseur on change la carte avec.
J6 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de chaleur de l'échangeur : = contact connecteur défectueux th défectueuse, carte électronique défectueuse.
L8 surintensité compresseur = HP anormale, compresseur défectueux.
Il est possible que le compresseur soit de nouveau HS avec la carte. Vérifier la valeurs des sondes.
Un test azote a t'il été effectué lors du remplacement du compresseur ?
03 juin 2019 à 17:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Merci pour votre retour.
Lors du remplacement du compresseur, le technicien Daikin, puisque c'est lui qui l'a remplacé, n'a pas préconisé le changement de la carte.
Et puis à 1400€ la carte...
Pour tester la thermistance, il faudrait que je sache où elle est placée, est-il possible de me l'indiquer ?
Est-il possible que le problème de cette thermistance engendre la surintensité sur le compresseur ?
Quelles sondes sont à vérifier ?
Oui, un test à l'azote a été effectué au remplacement du compresseur.
Est-il possible de faire vérifier la carte par un atelier de réparation ?
Le compresseur avant son changement était grillé électriquement et faisait disjoncter l'alimentation.
Là il a l'air bien électriquement, la preuve il tourne quelques heures avant de se mettre en erreur...
Lors du remplacement du compresseur, le technicien Daikin, puisque c'est lui qui l'a remplacé, n'a pas préconisé le changement de la carte.
Et puis à 1400€ la carte...
Pour tester la thermistance, il faudrait que je sache où elle est placée, est-il possible de me l'indiquer ?
Est-il possible que le problème de cette thermistance engendre la surintensité sur le compresseur ?
Quelles sondes sont à vérifier ?
Oui, un test à l'azote a été effectué au remplacement du compresseur.
Est-il possible de faire vérifier la carte par un atelier de réparation ?
Le compresseur avant son changement était grillé électriquement et faisait disjoncter l'alimentation.
Là il a l'air bien électriquement, la preuve il tourne quelques heures avant de se mettre en erreur...
03 juin 2019 à 17:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour.
Je ne sais pas de quand date votre installation, mais le compresseur est garantie 5 ans, les autres pièces 3 ans.
En ouvrant votre UE, il y a un schéma électrique R1T, R2T, R3T, R4T. Sur des broches sur la carte en X...
Il faut hors tension débrancher ces broches et effectuer une mesure ohmique de chaque sonde, si vous le pouvez, et nous donner la température, c'est important.
Éventuellement nous communiquer par photo ce schéma.
Je ne sais pas de quand date votre installation, mais le compresseur est garantie 5 ans, les autres pièces 3 ans.
En ouvrant votre UE, il y a un schéma électrique R1T, R2T, R3T, R4T. Sur des broches sur la carte en X...
Il faut hors tension débrancher ces broches et effectuer une mesure ohmique de chaque sonde, si vous le pouvez, et nous donner la température, c'est important.
Éventuellement nous communiquer par photo ce schéma.
03 juin 2019 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour,
Voici le résultat de mes mesures :
R1T : 19,5Kohms
R2T : 200Kohms
R3T : 19,5Kohms
R4T : 19,5Kohms
R5T : 19,5Kohms
R6T : 19,5Kohms
Les R2T à R5T sont sur le même connecteur, sans indications.
Je ne sais donc pas si ce que j'ai noté est juste.
La R2T peut très bien être la R5T.
Ci-joint la photo du schéma du capot ainsi que de la sonde qui a pour valeur 200 Kohms.
Comme dit c'est soit la R2T ou R5T.
Donc Thermistor (discharge) ou Thermistor (Heat exchanger middle), d'après ce qui est noté sur le schéma.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici le résultat de mes mesures :
R1T : 19,5Kohms
R2T : 200Kohms
R3T : 19,5Kohms
R4T : 19,5Kohms
R5T : 19,5Kohms
R6T : 19,5Kohms
Les R2T à R5T sont sur le même connecteur, sans indications.
Je ne sais donc pas si ce que j'ai noté est juste.
La R2T peut très bien être la R5T.
Ci-joint la photo du schéma du capot ainsi que de la sonde qui a pour valeur 200 Kohms.
Comme dit c'est soit la R2T ou R5T.
Donc Thermistor (discharge) ou Thermistor (Heat exchanger middle), d'après ce qui est noté sur le schéma.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 juin 2019 à 10:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour.
Vous avez bien travaillé, les sondes sont bonnes, elles ont toutes les mêmes valeurs pour la température de 25°C si c'était le cas ce jour ce que vous avez omis de nous donner.
Mais on va donc considérer que c'est OK.
Maintenant il va falloir contrôler les sondes de votre UI même principe lire le schéma et effectuer des mesures.
Vous avez bien travaillé, les sondes sont bonnes, elles ont toutes les mêmes valeurs pour la température de 25°C si c'était le cas ce jour ce que vous avez omis de nous donner.
Mais on va donc considérer que c'est OK.
Maintenant il va falloir contrôler les sondes de votre UI même principe lire le schéma et effectuer des mesures.
05 juin 2019 à 19:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Donc la sonde qui fait 200K est bonne aussi ?
05 juin 2019 à 20:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour,
Voilà la suite...
Donc pour les sondes de l'unité intérieure :
R1T : 23 Ohms
R2T : 22.7 Ohms
R3T : 23.3 Ohms
R4T : 24.2 Ohms
Elles semblent correctes puisque aussi dans la même plage de valeur.
Pour la température qu'elle représente, je ne sais trop, je n'ai pas de thermomètre...
Il n'y a que la sonde de l'UE à 200k qui sort du lot, ou bien a-t-elle une valeur normale ?
Merci pour le retour.
Voilà la suite...
Donc pour les sondes de l'unité intérieure :
R1T : 23 Ohms
R2T : 22.7 Ohms
R3T : 23.3 Ohms
R4T : 24.2 Ohms
Elles semblent correctes puisque aussi dans la même plage de valeur.
Pour la température qu'elle représente, je ne sais trop, je n'ai pas de thermomètre...
Il n'y a que la sonde de l'UE à 200k qui sort du lot, ou bien a-t-elle une valeur normale ?
Merci pour le retour.
09 juin 2019 à 12:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour.
Ce sont des kOhms. La thermistance en sortie de compresseur est toujours 5 à 10 fois plus élevée parce qu'elle travaille à haute température. On en prend donc une plus forte de manière à ce que toutes les sondes soient dans la même gamme de valeurs en fonctionnement. Puisqu'une sonde voit sa valeur baisser quand la température monte.
Ce sont des kOhms. La thermistance en sortie de compresseur est toujours 5 à 10 fois plus élevée parce qu'elle travaille à haute température. On en prend donc une plus forte de manière à ce que toutes les sondes soient dans la même gamme de valeurs en fonctionnement. Puisqu'une sonde voit sa valeur baisser quand la température monte.
09 juin 2019 à 14:26
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
OK, je comprends.
Si les sondes sont bonnes, j'en reviens à mon problème initial qui est un code défaut L8.
Y a-t-il autre chose que je peux tester pour déterminer d'où provient ce défaut ?
Je rappelle que le compresseur a été changé il y a un an environ et que j'ai un défaut J6 qui s'affiche aussi.
Si les sondes sont bonnes, j'en reviens à mon problème initial qui est un code défaut L8.
Y a-t-il autre chose que je peux tester pour déterminer d'où provient ce défaut ?
Je rappelle que le compresseur a été changé il y a un an environ et que j'ai un défaut J6 qui s'affiche aussi.
09 juin 2019 à 16:56
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour.
Je reviens avec mon problème d'erreur L8...
J'ai fini par changer la carte électronique principale (carte inverter).
Mon problème est toujours présent, après quelques heures de fonctionnement : code erreur L8.
Faut-il que j'en déduise que le compresseur est HS ?
N'y a t-il pas une autre possibilité qui pourrait faire monter l'intensité du compresseur ?
Un bouchon dans le circuit, une vanne qui ne fonctionne pas, etc. ?
J'insiste car le compresseur a l'air de bien tourner, sans faire de bruit suspect, etc.
Merci pour votre retour.
Je reviens avec mon problème d'erreur L8...
J'ai fini par changer la carte électronique principale (carte inverter).
Mon problème est toujours présent, après quelques heures de fonctionnement : code erreur L8.
Faut-il que j'en déduise que le compresseur est HS ?
N'y a t-il pas une autre possibilité qui pourrait faire monter l'intensité du compresseur ?
Un bouchon dans le circuit, une vanne qui ne fonctionne pas, etc. ?
J'insiste car le compresseur a l'air de bien tourner, sans faire de bruit suspect, etc.
Merci pour votre retour.
29 juillet 2019 à 14:52
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour.
Peut-être que le nouveau compresseur n'est pas exactement celui qui est prévu par le constructeur. En question 5219, un internaute très ingénieux qui a eu ce problème a mis au point une technique qui pourrait vous intéresser.
Vous dites tout en haut 5 ohms pour les enroulements... me semble rudement fort. Commencez par court-circuiter en calibre 200 ohms les fils de l'ohmmètre, puis retranchez la valeur lue aux mesures sur le compresseur.
Cordialement, Dom.
Peut-être que le nouveau compresseur n'est pas exactement celui qui est prévu par le constructeur. En question 5219, un internaute très ingénieux qui a eu ce problème a mis au point une technique qui pourrait vous intéresser.
Vous dites tout en haut 5 ohms pour les enroulements... me semble rudement fort. Commencez par court-circuiter en calibre 200 ohms les fils de l'ohmmètre, puis retranchez la valeur lue aux mesures sur le compresseur.
Cordialement, Dom.
29 juillet 2019 à 15:33
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Merci pour votre réponse.
Oui, vous avez raison, les enroulements sont à environ 0.3 à 0.5 Ohms.
Par contre j'ai lu le post 5219 et c'est chaud, et il faut être sacrément équipé...
Le compresseur a été remplacé fin 2017 par un technicien Daikin donc j'espère que c'est le bon !..
Et n'y a t-il pas une possibilité de bouchon, vanne, etc. qui puisse dysfonctionner ?
En tous les cas j'ai remis la PAC en marche, pour l'ECS.
Pour le moment il n'y a pas eu de défaut.
Elle n'a pas eu à chauffer beaucoup, car les panneaux solaires font leur boulot.
J'ai cependant surveillé l'ampérage sur une phase on reste à environ 10-12A.
Je ne comprends pas, dans ces conditions qu'il puisse y avoir une surintensité.
En tous les cas merci encore de votre aide.
Oui, vous avez raison, les enroulements sont à environ 0.3 à 0.5 Ohms.
Par contre j'ai lu le post 5219 et c'est chaud, et il faut être sacrément équipé...
Le compresseur a été remplacé fin 2017 par un technicien Daikin donc j'espère que c'est le bon !..
Et n'y a t-il pas une possibilité de bouchon, vanne, etc. qui puisse dysfonctionner ?
En tous les cas j'ai remis la PAC en marche, pour l'ECS.
Pour le moment il n'y a pas eu de défaut.
Elle n'a pas eu à chauffer beaucoup, car les panneaux solaires font leur boulot.
J'ai cependant surveillé l'ampérage sur une phase on reste à environ 10-12A.
Je ne comprends pas, dans ces conditions qu'il puisse y avoir une surintensité.
En tous les cas merci encore de votre aide.
29 juillet 2019 à 21:07
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
Bonjour.
A toute fin utile, j'ai eu le même problème que vous sur une ERHQ016AAV3 de 2009.
La cause était une mauvaise connexion au niveau des cosses sur le bornier du compresseur (avec comme conséquence des pertes par effet joule et une détection erronée de surchauffe du compresseur).
L'erreur a définitivement disparu après resserrage de 2 de ces dernières.
Information donnée à la base par un professionnel, qui visait plutôt un connecteur initialement présent sur les PCB des altherma remplacé depuis par des bornes à vis.
A toute fin utile, j'ai eu le même problème que vous sur une ERHQ016AAV3 de 2009.
La cause était une mauvaise connexion au niveau des cosses sur le bornier du compresseur (avec comme conséquence des pertes par effet joule et une détection erronée de surchauffe du compresseur).
L'erreur a définitivement disparu après resserrage de 2 de ces dernières.
Information donnée à la base par un professionnel, qui visait plutôt un connecteur initialement présent sur les PCB des altherma remplacé depuis par des bornes à vis.
07 novembre 2021 à 16:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 2. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 3. PAC Daikin Altherma code erreur AE
- N°5029 : Bonsoir à tous, Code erreur AE sur Daikin Altherma haute température. PAC installée il y a 1 an en remplacement d'une chaudière fioul sur ancien circuit de chauffage central. Je n'ai pas mis de pot à boue dans le circuit,...
- 4. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 7. PAC Daikin Altherma erreur CO
- N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
- 8. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
- N°6280 : Bonsoir à tous. Ma PAC affiche subitement un code erreur AA. La référence est EKHBX007AC6V3. Il n'y a jamais eu d'ECS, donc il est bizarre que ce code s'affiche... J'ai essayé plusieurs fois d'effacer le code (affichage...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite