Bonjour.

J'ai installé un climatiseur avec une douzaine de mètres de liaison, ne possédant pas de balance pour le complément de charge ; 90 g, je me demandais s'il était possible, de tirer au vide, puis de recharger les tuyaux avec du r410a en bonbonne.
Puis après quand les tuyaux sont pleins, retirer la bonbonne et effectuer la mise en service soit ouverture vanne HP puis BP.
Je pèserai la bouteille avant et après.
Sinon j'envisage de recharger en liquide en contrôlant la BP (8 Bars).
Merci pour vos conseils.
30 novembre 2016 à 08:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Complément de charge climatiseur sans balance

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
30 novembre 2016 à 12:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Complément de charge climatiseur sans balance

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Non cela ne fonctionne pas.
A l'époque sur les systèmes tout-ou-rien, à la surchauffe éventuellement mais même pour les compléments on fait à la balance !
La charge à la "pression" ne se fait pas, en tout cas pas chez nous, à défaut d'indications ou de plaque signalétique, surchauffe et sous-refroidissement.

Cordialement.
30 novembre 2016 à 16:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Complément de charge climatiseur sans balance

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ben non, ça ne marche pas comme ça, et surtout ne se fait pas du tout comme ça, on ne met pas du gaz au pif, on enlève la boite, puis on la pèse avant et après, c'est n'importe quoi, imaginez, vous mettez trop de gaz ? vous faites comment ?
De plus on ne contrôle absolument rien du tout en pression, ceci était valable avec des compresseurs tout ou rien car on mesurait une surchauffe, mais maintenant c'est révolu.
Ces pressions servent seulement aux personnes averties qui avec l'expérience pourront déterminer éventuellement quelques problèmes sur un circuit frigo.
En gros si vous voulez faire avec votre méthode :
1) trop de gaz = risque casse compresseur
2) pas assez de gaz = risque casse compresseur.
Donc pour le complément de charge, vérification à l'azote de l’étanchéité du circuit, 28 bars mini, tirage au vide de l'installation, complément de charge suivant les préconisations constructeur obligatoirement, puis ouverture des vannes de service.
Pour résumer le tout, appeler une société habilitée pour cette mise en service, car non seulement votre revendeur si c'est du neuf est obligé de vous en préconiser une et de plus vous ne pourrez acheter du gaz, car il faut une habilitation. et encore en plus si vous arrivez à avoir du gaz sur internet, par exemple, passible d'une amende très très très chère je crois que c'est 15 ou 20.000€.
Ça commence j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps.
30 novembre 2016 à 17:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Complément de charge climatiseur sans balance


Invité
invité
Bonjours à tous.
Je suis en présence d’un défaut 04 que je n'arrive pas à m'en débarrasser, est-ce que quelqu’un peut me venir en aide ? Merci.
13 septembre 2018 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 5. Quantité gaz climatiseur Daikin
    N°7657 : Bonjour. Comment calcule-t-on la quantité de gaz dans une clim Daikin avec 4 éléments intérieurs par rapport à la longueur des tuyaux ? Il est noté sur l'unité extérieure 2.6KG. Merci de vos réponses.
  • 6. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
    N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
  • 7. Complément de charge climatiseurs
    N°7894 : Bonjour. Je suis électricien et j'installe de petits climatiseurs chez les particuliers. J'ai passe mon attestation aptitude a la manipulation des fluides a l'Apave. J'ai réussi la pratique ainsi que la théorie. Je peux...
  • 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 9. Charge de climatiseur au poids
    N°106 : Bonjour, quelle charge de r410a, en grammes, faut-il pour 8 mètres de liaison 1/4 et 1/2 ? J'ai la station de charge, le gaz, mais seulement une balance et pas les manos adéquats (matériel de charge de réf domestique). Merci.
  • 10. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
    N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
>>> Résultats suivants pour : Complément de charge climatiseur sans balance >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2brico videoinstallation climatiseurbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite