Complément de charge climatiseurs
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7894
Question Forum Climatisation : Complément de charge climatiseurs
Bonjour.
Je suis électricien et j'installe de petits climatiseurs chez les particuliers.
J'ai passe mon attestation aptitude a la manipulation des fluides a l'Apave.
J'ai réussi la pratique ainsi que la théorie.
Je peux donc mettre en service les PAC. (j'ai depuis peu mon attestation capacité par le Cemafroid).
Pendant ma formation, j'ai appris a manipuler les fluides sur un groupe froid, récupération fluides, tirage au vide etc.
Mais une question me taraude.
Quand je dois faire un complément de charge sur une installation clim type split je dois charger par la vanne Schraeder BP (gazeux), j'envoie donc du fluide à l'état liquide dans la liaison.
A ma formation nous remplissions par la vanne HP.
N'y a t'il pas un risque pour le compresseur ?
Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre pour faire un complément de charge dans les règles de l'art sans abimer le matériel ?
Je ne pose que des petites clim, je ne m'occupe absolument pas des groupes froids des entreprises.
Je laisse cela aux frigoristes.
Merci pour votre aide.
Je suis électricien et j'installe de petits climatiseurs chez les particuliers.
J'ai passe mon attestation aptitude a la manipulation des fluides a l'Apave.
J'ai réussi la pratique ainsi que la théorie.
Je peux donc mettre en service les PAC. (j'ai depuis peu mon attestation capacité par le Cemafroid).
Pendant ma formation, j'ai appris a manipuler les fluides sur un groupe froid, récupération fluides, tirage au vide etc.
Mais une question me taraude.
Quand je dois faire un complément de charge sur une installation clim type split je dois charger par la vanne Schraeder BP (gazeux), j'envoie donc du fluide à l'état liquide dans la liaison.
A ma formation nous remplissions par la vanne HP.
N'y a t'il pas un risque pour le compresseur ?
Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre pour faire un complément de charge dans les règles de l'art sans abimer le matériel ?
Je ne pose que des petites clim, je ne m'occupe absolument pas des groupes froids des entreprises.
Je laisse cela aux frigoristes.
Merci pour votre aide.
12 juillet 2022 à 10:22
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Complément de charge climatiseurs
Bonjour,
Réponse simple : on ne fait jamais de complément de charge sur quelque installation que ce soit, cela a dû vous échapper lors de vos cours.
Marche à suivre :
Recoupe de gaz, si poids de gaz non correct, fuite.
Recherche de fuite sous azote.
Réparations.
Remise en service avec la charge constructeur.
Réponse simple : on ne fait jamais de complément de charge sur quelque installation que ce soit, cela a dû vous échapper lors de vos cours.
Marche à suivre :
Recoupe de gaz, si poids de gaz non correct, fuite.
Recherche de fuite sous azote.
Réparations.
Remise en service avec la charge constructeur.
14 juillet 2022 à 11:19
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Complément de charge climatiseurs
Bonjour merci de votre réponse.
On s'est mal compris.
Quand une clim est préchargée pour une longueur de 10ml et que les liaisons font 13ml, il faut rajouter du gaz selon les données constructeurs.
Je voulais juste savoir la méthode mais j'ai du mal suivre mes cours.
Bonne journée.
On s'est mal compris.
Quand une clim est préchargée pour une longueur de 10ml et que les liaisons font 13ml, il faut rajouter du gaz selon les données constructeurs.
Je voulais juste savoir la méthode mais j'ai du mal suivre mes cours.
Bonne journée.
15 juillet 2022 à 10:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
- N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
- 2. Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi
- N°8551 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur gainable Mitsubishi PUHZ-RP-HA4 modèle PEAD-RP1401A, les cartes électroniques ont été remplacées de même que la pompe de relevage et le moteur de ventilation unité...
- 3. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
- N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
- 4. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 5. Fuites aux raccords dudgeon
- N°4760 : Bonjour à tous. Je vous explique la situation : Clim LG installée il y moins d'un an... l’installateur a disparu donc aucune garantie. La clim ne fonctionne plus, j'ai fait appel à un autre installateur, petit tour de...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
- N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
- 8. Complément de charge climatiseur sans balance
- N°3663 : Bonjour. J'ai installé un climatiseur avec une douzaine de mètres de liaison, ne possédant pas de balance pour le complément de charge ; 90 g, je me demandais s'il était possible, de tirer au vide, puis de recharger les...
- 9. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 10. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite