Bonjour,

J'installe actuellement une PAC Mitsubishi 11 kW, et je voudrais savoir pour le branchement électrique quelle section de fil à tirer.
Sur la brochure de l'installateur, il demande un 3*10mm² pour l'unité extérieure protégée par un disjoncteur 40 A, et pour le circuit primaire un 3*6mm² (qui est dans l'unité intérieure) protégé par un disjoncteur 32A.
Ma question : dois-je tirer un 3*10mm² protégé par un inter diff de 40 A 30 mA de type A avec un disjoncteur de 40 A de courbe D. Et sur ce 10² alimenté le circuit primaire en 6² protégé par disjoncteur de 32 A.
Merci pour vos réponses.
01 décembre 2016 à 14:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 décembre 2016 à 14:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement afin d'avoir une garantie totale du constructeur, il faut suivre les préconisations constructeur.
Ceci dit, 11 kW c'est déjà une belle machine. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D avec le système inverter.
Pour la section de câble vous ne nous dites pas tout : quelle est la longueur, pour les deux unités ? Si c'est du tri 380 V, tri+ N, monophasé, car la section peut être différente en fonction de la tension, de la longueur des câbles, ainsi la protection peut changer du tout au tout.
Citation :
protégé par un inter diff de 40 A 30 mA de type A avec un disjoncteur de 40 A de courbe D.

Pourquoi deux disjoncteurs ? ou ce que voulez dire une protection générale puis une protection pour chaque unité ?
Citation :
sur ce 10² alimenté le circuit primaire en 6² protégé par disjoncteur de 32 A.
Du coup c'est pour alimenter quoi ?
01 décembre 2016 à 18:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi

zeffy
Membre inscrit
zeffy
68 messages
Bonsoir.

En une question, vous en posez pas mal, pour simplifier si vous êtes en 220V votre disjoncteur ne tiendra pas :
11kW en 220v = 50 Amp
11kW en 380v = 30 Amp

Ne pas oublier les intensités de démarrage, en gros 3 fois la base, avec du 10 carré vous pouvez tirer 100 ampères si la ligne n'est pas trop longue.
Les différentiels 30 mA réservez-les pour les salles d'eau, par contre assurez-vous d'une bonne prise de terre (à brancher en premier).
15 décembre 2016 à 19:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
    N°3207 : Bonjour. Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC. Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse...
  • 5. Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi
    N°3160 : Bonsoir à tous, Voilà je suis nouveau sur ce forum et je cherche un renseignement concernant le branchement d'une PAC Mitsubishi. J'ai fait l’acquisition de cette clim à installer moi-même sauf la mise en service du gaz...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 8. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 9. Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
    N°4281 : Bonjour à tous, Ma fille vient d’emménager récemment dans une maison dans laquelle est installée une PAC Yack Modul'O Néo associée à une unité ext Mitsubishi Heavy FDC125VN. Après de multiples travaux, nous avons mis...
  • 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fixation climatiseursclimatisation ecologiedepannage carte mere dc clim carrera avbricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite