Question Dépannage Climatisation : Compresseur climatiseur bruit aigu

Paulo93
Membre inscrit
Paulo93
1 message
Bonjour.

Je viens de récupérer dans un appartement que je viens d'acquérir une clim monobloc sans groupe extérieur 1800w
Je tente de trouver la panne.
Niveau électronique tout a l'air de bien fonctionner.
J'ai alors démonté pour contrôler le compresseur qui faisait un bruit aigu.

Je constate que le moteur tourne en faisant un bruit aigu et strident dès le démarrage et le tube HP ne chauffe pas
Le bas du compresseur monte en température.
Pour moi un soir il y a une fuite de gaz ou soit le compresseur et HS
Vu que je ne suis pas spécialiste je préfère demander votre avis :-)
J'ai fait une vidéo pour que vous puissiez entendre le bruit ;-)
Bruit compresseur climatiseur
Merci.
21 juin 2023 à 07:25
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Compresseur climatiseur bruit aigu

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour,

Il faudrait appeler un technicien pour brancher un manomètre afin de déterminer si cela vient d'un manque de gaz ou bien d'un compresseur hors service. Mais effectivement, le bruit n'est pas terrible. dizzy
21 juin 2023 à 18:59
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Compresseur climatiseur bruit aigu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, compresseur certainement HS, à vérifier.
24 juin 2023 à 10:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Bruit strident de l'unité externe au démarrage climatiseur gainable Coaire
    N°2952 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement équipé d'un climatiseur gainable (neuf) COAIRE, utilisé durant tout le rude hiver du Québec de l'an passé, mais voilà en voulant allumer la climatisation pour le froid il ne...
  • 7. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
    N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
  • 8. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 9. Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi
    N°5694 : Bonjour. Je possède un climatiseur mono split (UE: RAC 50WPB, UI : RAK 50RPB) installé en 2016 par un pro. Avant de faire appel à ce même pro, j'aime bien avoir un avis d'où mes questions : En mode froid (pas eu...
  • 10. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
    N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur climatiseur bruit aigu >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite