Question dépannage climatisation : Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Bonjour.

Je possède un climatiseur mono split (UE: RAC 50WPB, UI : RAK 50RPB) installé en 2016 par un pro.
Avant de faire appel à ce même pro, j'aime bien avoir un avis d'où mes questions :
En mode froid (pas eu l’occasion de tester en mode chaud), à basse vitesse (2/4) et température demandée : 24/25 pour 30° dehors, le compresseur de l'UE fait un bruit régulier et assez rauque.
Si je le mets en mode silence, idem. C'est très gênant la nuit pour les voisins du coup.
Par contre, quand je descends la température demandée à 19° et vitesse 3/4, le bruit disparait et c'est le ventilo de l'UE qui se fait entendre (normal dans ce cas).
J'entends de temps en temps une sorte de bruit de fluide assez aiguë également.

Jusqu’à cet été, je n'avais pas remarqué ce bruit (il était peut-être présent mais moins qu'aujourd'hui).
Mes parents ont la même clim (mais pas la même installation puisqu'ils sont en maison et non pas du tout ce bruit).

Vos avis ? Manque de gaz ?
Merci.
17 septembre 2019 à 19:05
Réponse 1 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Voici une vidéo du/des bruits (assez difficile à capter avec le téléphone) : https://youtu.be/dOxGEGBiOc8
17 septembre 2019 à 19:33
Réponse 2 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
A quand même, la machine est vraiment bruyante surtout avec cette marque qui est normalement dans le positif en terme de technicité.
Cela va se poser en différentes étapes.
L'appareil datant de 2016 je suppose, vous n'aviez aucun soucis particuliers de fonctionnement ?
Ou vous vous êtes aperçus de quelques problèmes ?
Une taille 50 est déjà assez conséquente, c'est pour climatiser quoi ?
18 septembre 2019 à 18:29
Réponse 3 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Pas de soucis particuliers de fonctionnement mis à part le bruit (ronronnement du compresseur et l’espèce de sifflement du fluide).
Je l'utilise surtout en mode froid entre début juin et fin septembre. Un peu en mode chaud en début d'hiver car je n'allume pas forcément la chaudière (chauffage) avant début décembre.

J'ai un appartement de 115m² avec un salon/salle à manger de 45m². Le seul split est dans ce salon.
J'ai 2 portes qui donnent ensuite sur le reste de l'appartement que je laisse ouvert pour que cela rafraichisse le reste de l'appartement.
Ce salon donne sur un balcon exposé plein ouest et en été il n'est pas rare qu'il y fasse + de 40°.
18 septembre 2019 à 18:57
Réponse 4 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Peut-être un manque de gaz, voire surement, une fuite, de toutes façons, vous vous en apercevrez, je pense assez rapidement.
Dites-nous à combien en termes de temps on souffle en mode froid et chaud et en reprise ? Au bout de 20 minutes de chaque fonctionnement.
20 septembre 2019 à 16:30
Réponse 5 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Voici mes mesures :
1er allumage en mode Froid : 1min30 à 1min45 pour avoir du froid ; reprise après 20min de fonctionnement : 2min-2min20 pour avoir du froid.
1er allumage en mode Chaud : 1min15 à 1min30 pour avoir du chaud ; pas de test de reprise.
Remarque : le bruit du compresseur est moins important en mode chaud qu'en mode froid.
21 septembre 2019 à 12:48
Réponse 6 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Alors, je traduis la prose de PL. Temps = TempERATUREs!! La reprise, c'est mesurer la température de l'air qui est aspiré (repris) au dessus de l'unité intérieure avant réchauffage ou refroidissement... Un paramètre important est en fait la différence soufflage moins reprise, qui est donc une différence de température.

21 septembre 2019 à 16:51
Réponse 7 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Ah merci pour l'explication.
Je vais voir ce que j'ai pour mesurer tout cela.
21 septembre 2019 à 17:00
Réponse 8 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
J'ai fait un relevé de température ce soir. En mode froid, vitesse 1 ou 2 :
Température demandée : 20° (obligé de descendre la température de consigne sinon elle se coupe rapidement).
Température en reprise : 23,5°
Température soufflée : 8°.
(La température dehors était de 19-20° ; le bruit du compresseur est moins présent que lors des grosses chaleurs).
Le pro passe jeudi soir pour info.
24 septembre 2019 à 23:54
Réponse 9 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

15° d'écart, ça me semble correct. Il faut bien comprendre qu'un compresseur inverter ne travaille pas à la même vitesse suivant les circonstances. S'il fait 40° dehors, il va tourner beaucoup plus vite que durant votre essai d'hier. Et suivant la vitesse, des vibrations parasites peuvent venir accentuer ou non le bruit...
25 septembre 2019 à 07:44
Réponse 10 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Oui, je suis bien conscient que le travail à fournir par le compresseur n'est pas le même à 40° ou à 20°.

Mon Pro vient de passer, on a fait un essai sans capot avant et en dégageant l'isolant devant le compresseur : pas de bruit.
Pour lui le compresseur fonctionne normalement.
On a ensuite remis le capot et le bruit est revenu.
Il semble donc que ce soit une vibration.

Il a fait des vidéos et les envoie au SAV Hitachi pour avoir leur avis.
Il pense ajouter de la mousse sur les points de contact du capot avant.
26 septembre 2019 à 19:02
Réponse 11 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

erggory
Membre inscrit
erggory
3 messages
Bonjour alexth,
Ayant le même problème que vous après avoir fait poser il y a 15 jours ma pompe à chaleur Hitachi, je voulais savoir si vous aviez réussi à réduire le bruit ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
04 février 2020 à 16:45
Réponse 12 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

erggory
Membre inscrit
erggory
3 messages
Bonjour alexth,
Je me permets de vous demander si votre Pro a mis de la mousse ou la méthode utilisée pour réduire le bruit.
En effet ayant le même problème que vous sur une Pompe à Chaleur Hitachi, j’aimerais bien réduire le bruit que génère le compresseur.
Merci de votre retour.
Cordialement.
04 février 2020 à 16:51
Réponse 13 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Bonjour,
Il a ajouté une sorte de scotch double face avec une épaisseur en mousse. Cela réduit les vibrations du capot.
Mais, le problème est pour moi toujours présent : Lorsqu'il fait vraiment chaud et qu'on ne demande pas une énorme consigne au climatiseur, la vibration revient (même si le bruit est tout de même bien atténué).
Si je demande une consigne (genre 19° et une ventilation forte), la vibration disparait.

J'attends les grosses chaleurs cet été pour voir si je rappelle mon pro...
23 mai 2020 à 12:50
Réponse 14 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 mai 2020 à 12:55
Réponse 15 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.

Alors verdict avec le retour des grosses chaleurs ?
Pouvez-vous nous mettre un enregistrement audio des bruits aussi, ça permettra aux autres de comparer si c'est un même problème similaire biggrin
Cordialement.
09 août 2020 à 19:32
Réponse 16 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Et bien avec les grosses chaleurs le bruit était de retour mais cette fois-ci, le bruit était présent capo ouvert.
Mon "Pro" est alors certain que cela vient du compresseur.

Il me l'a changé début septembre (en le passant sous garantie).
Malheureusement, cette vibration, ce bruit est toujours présent (Pour moi il s'est trompé sur l'origine de la panne mais il m'assure que le compresseur avait un problème).

Il est repassé aujourd'hui et à enfin tenté de comprendre d'où pouvait venir le problème en touchant ici et là.
Il a fini par écarter une pièce trop proche du compresseur (il m'a expliqué qu'elle servait à filtrer les impuretés du gaz). L'effet a été immédiat : la plus grosse source du problème vient de disparaitre.

Je l'ai laissé fonctionner toute l'après midi : On entend encore une faible vibration et je trouve tout de même le compresseur bruyant capo fermé.

Je ne fais donc plus confiance en mon "Pro" et étant maintenant hors garantie, j'ai décidé de regarder moi-même.

J'ai découvert qu'un silenbloc du compresseur (Silenbloc à l'intérieur de l'UE) est tout de même bien usé et craquelé; ainsi que quelques vis du capo étaient desserrées à l'arrière.
Le resserrage des vis fait que la dernière vibration a disparu.

Il ne reste que le bruit du compresseur que je ne trouve pas si silencieux que cela à faible charge/vitesse une fois la nuit tombée.

Je ne sais pas comment se change les silenblocs internes et si mon "Pro" aurait dû les changer en même temps que le compresseur ?
17 septembre 2020 à 22:48
Réponse 17 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

erggory
Membre inscrit
erggory
3 messages
Bonjour Alexth,

Merci pour toutes ces informations.
Ayant les mêmes symptômes au niveau du bruit que vous, je me tâte à ouvrir le capot pour vérifier si une pièce n’est pas trop proche du compresseur, et mettre également du scotch double masse avec de la mousse à l’intérieur du capot pour éliminer au maximum les vibrations.

Avez-vous fait une vidéo du bruit pour comparer avec le niveau sonore avant vos modifications ?
Est-ce compliqué de démonter le capot, avez-vous des photos de l’intérieur pour voir les modifications apportées ?

J’ai également fait une vidéo de mon compresseur pour se rendre compte du bruit présent :
https://www.youtube.com/watch?v=O3-FGzaqs58

Le mien fait du bruit en mode chaud alors qu’en mode froid, le bruit n’apparaît pratiquement pas.
Cordialement.
23 novembre 2020 à 13:32
Réponse 18 du forum climatisation

Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi

alexth
Membre inscrit
alexth
10 messages
Bonjour,
Je n'ai pas fait de vidéo avant/après.

Ce n'est pas compliqué de démonter les capots :
- Mettez votre clim hors tension.
- Commencez par dévisser les vis du capot supérieur : 2 en haut de face et 2 de chaque coté. Vous en avez aussi à l’arrière mais le dévissage n'est pas obligatoire. Pour le 1er démontage, je vous conseille tout de même de le faire.
- Dévissez ensuite ceux qui reste pour le panneau de devant (4 sur les côtés et 3 en bas ; vous en aurez peut-être un en haut caché par le capot que vous venez d'enlever).
- Vous pouvez également enlever le cache d'entrée/sortie des tuyaux de cuivre.
- Maintenant il ne reste qu'à "ouvrir" (comme une porte le panneau de la façade, le pivot se fait via 3 encoches sur la partie gauche). Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez soulevez le panneau des encoches pour le déposer complètement.

Vous avez fait le plus dur !
Une fois ouvert sur la partie droite, vous trouverez le compresseur et toute la partie électronique.

Je vous conseille à ce moment là de faire un essai (remettez le courant et allumez votre clim).
Ne touchez aucun élément électronique (partie haute) ni le ventilateur.

Si le bruit est toujours présent ; arrêtez votre clim, dégagez un peu les éléments antibruit, rallumez la.
Pour voir d'où vient le problème, prenez un tournevis d'électricien et poussez un peu chaque élément qui sont autour du compresseur.

Bonne recherche de panne !
24 novembre 2020 à 18:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 4. Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5
    N°6100 : Bonjour. J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006. L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim...
  • 5. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 6. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 7. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsinstallation climatiseurraccord climatisationsupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite