Condensation unité intérieur gainable Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9840
Conseils Forum Climatisation Climatiseurs : Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour le forum.
Je vais tenter d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
Je possède un gainable Daikin Skyair de 10kW, unité extérieur réf: AZAS100M7V1B et unité intérieur : ADEA100A2VEB.
L’ensemble du matériel était coupé depuis 2 ou 3 mois, j'ai voulu passer en mode chauffage et la pas de chaud, aucun soucis en mode froid, tout fonctionne nickel.
Je me rends compte que le groupe extérieur ventile et lorsque le compresseur doit s'enclencher, rien ne se passe, la ventile s'arrête et le cycle redémarre, en me mettant de temps en temps un défaut E3.
Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS.
Nous prenons contact avec Daikin qui me dit que la carte de puissance du groupe extérieur est HS le défaut E3 ne veut rien dire, je remplace donc celle-ci, le chauffage fonctionne pendant 2h avec énormément de cycle de dégivrage et plus rien, exactement le même symptôme qu'avec la première carte.
On recontacte Daikin qui nous dit que quelques choses fait griller la carte extérieur, Daikin nous donne toutes les valeurs des sondes, des enroulements, etc.
Nous contrôlons tout RAS sur le groupe extérieur.
Je décide vérifier la liaison électrique UE/UI car en froid cela fonctionne et pas en chaud, et je me rends compte que les cartes de l'unité intérieur sont trempées, avec une énorme condensation.

Ma première question est d’où peut venir cette condensation? (le bac de récupération des condensats me semblait bien sec)
Ensuite est ce quelqu'un à déjà eu ce soucis ? si oui quelle a été la solution ?
Est-ce que la carte de l'unité intérieur à pu griller ? et me griller la carte du groupe extérieur ?
J'aimerai tenter de changer ma carte de l'UI et voir se cela fonctionne, qu'en pensez vous ?
Je sollicite votre aide car avec mon ami, nous sommes un peu a cour de solutions.
Merci d'avance de votre aide, en espérant avoir été clair dans mes explications.
Je vais tenter d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
Je possède un gainable Daikin Skyair de 10kW, unité extérieur réf: AZAS100M7V1B et unité intérieur : ADEA100A2VEB.
L’ensemble du matériel était coupé depuis 2 ou 3 mois, j'ai voulu passer en mode chauffage et la pas de chaud, aucun soucis en mode froid, tout fonctionne nickel.
Je me rends compte que le groupe extérieur ventile et lorsque le compresseur doit s'enclencher, rien ne se passe, la ventile s'arrête et le cycle redémarre, en me mettant de temps en temps un défaut E3.
Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS.
Nous prenons contact avec Daikin qui me dit que la carte de puissance du groupe extérieur est HS le défaut E3 ne veut rien dire, je remplace donc celle-ci, le chauffage fonctionne pendant 2h avec énormément de cycle de dégivrage et plus rien, exactement le même symptôme qu'avec la première carte.
On recontacte Daikin qui nous dit que quelques choses fait griller la carte extérieur, Daikin nous donne toutes les valeurs des sondes, des enroulements, etc.
Nous contrôlons tout RAS sur le groupe extérieur.
Je décide vérifier la liaison électrique UE/UI car en froid cela fonctionne et pas en chaud, et je me rends compte que les cartes de l'unité intérieur sont trempées, avec une énorme condensation.


Ma première question est d’où peut venir cette condensation? (le bac de récupération des condensats me semblait bien sec)
Ensuite est ce quelqu'un à déjà eu ce soucis ? si oui quelle a été la solution ?
Est-ce que la carte de l'unité intérieur à pu griller ? et me griller la carte du groupe extérieur ?
J'aimerai tenter de changer ma carte de l'UI et voir se cela fonctionne, qu'en pensez vous ?
Je sollicite votre aide car avec mon ami, nous sommes un peu a cour de solutions.
Merci d'avance de votre aide, en espérant avoir été clair dans mes explications.
16 décembre 2024 à 16:02
Questions / Réponses Climatisation 1
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Si le gainable est dans les combles et qu'il n'est pas entouré par de l'isolant alors l'air chaud de le maison qui passe à travers les gaines même à l'arrêt à pu créer un pont thermique entre les cartes froides et l'air chaud de l'habitation.
C'est la seule explication que je puisse voir.
Si le gainable est dans les combles et qu'il n'est pas entouré par de l'isolant alors l'air chaud de le maison qui passe à travers les gaines même à l'arrêt à pu créer un pont thermique entre les cartes froides et l'air chaud de l'habitation.
C'est la seule explication que je puisse voir.
17 décembre 2024 à 06:59
Questions / Réponses Climatisation 2
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
L'explication de climatisation76 est plausible.
Par contre perso je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce genre de problème, sur des bacs condensat mal isolés oui.
La reprise d'air du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et thermique ?
L'explication de climatisation76 est plausible.
Par contre perso je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce genre de problème, sur des bacs condensat mal isolés oui.
La reprise d'air du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et thermique ?
17 décembre 2024 à 10:01
Questions / Réponses Climatisation 3
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
A savoir aussi, dans la mesure où vous dites que la machine fait "énormément de cycles de dégivrage" : lors d'un dégivrage, l'échangeur de l'UI descend couramment à -20°, cela peut refroidir la carte notablement, et quand l'air de reprise revient, il condense...
Refaites un essai après avoir séché la carte de l'UI avec un sèche cheveux... Normalement l'eau de condensation est très peu conductrice, mais sur des entrées haute impédance, cela peut perturber.
A savoir aussi, dans la mesure où vous dites que la machine fait "énormément de cycles de dégivrage" : lors d'un dégivrage, l'échangeur de l'UI descend couramment à -20°, cela peut refroidir la carte notablement, et quand l'air de reprise revient, il condense...
Refaites un essai après avoir séché la carte de l'UI avec un sèche cheveux... Normalement l'eau de condensation est très peu conductrice, mais sur des entrées haute impédance, cela peut perturber.
17 décembre 2024 à 10:40
Questions / Réponses Climatisation 4
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème.
Pour répondre à climatisation 76, effectivement le gainable est dans les comble, et il n'est pas entouré d'isolant.
J'habite dans le Sud et c'est vrai que nous avons eu des journées très chaude et la nuit fraiche, avec au matin énormément d'humidité.
Avec quoi pourrais je isoler le gainable?
Pour PL, mes gaines du gainable sont bien phonique et thermique.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème.

Pour répondre à climatisation 76, effectivement le gainable est dans les comble, et il n'est pas entouré d'isolant.
J'habite dans le Sud et c'est vrai que nous avons eu des journées très chaude et la nuit fraiche, avec au matin énormément d'humidité.
Avec quoi pourrais je isoler le gainable?
Pour PL, mes gaines du gainable sont bien phonique et thermique.
17 décembre 2024 à 10:40
Questions / Réponses Climatisation 5
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Dom-Aom bonjour.
Merci de votre réponse, je vais tenter ce que vous me dites, par contre est ce normal qu'il y a beaucoup de dégivrage? et quelle en serait la cause ?
Merci.
Merci de votre réponse, je vais tenter ce que vous me dites, par contre est ce normal qu'il y a beaucoup de dégivrage? et quelle en serait la cause ?
Merci.
17 décembre 2024 à 10:52
Questions / Réponses Climatisation 6
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour jessy13.
Vous n'avez pas donné suite à votre question, merci pour votre retour d'information.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
Évacuation plomberie de maison plain pied
Vous n'avez pas donné suite à votre question, merci pour votre retour d'information.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
Évacuation plomberie de maison plain pied
17 décembre 2024 à 10:55
Questions / Réponses Climatisation 7
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Non, ce n'est pas normal. Minimum 40mn entre 2 dégivrages, et en présence réelle de givre. Dans votre cas, voyez si l'UE givre effectivement, ce qui n'est pas sûr en cas de dysfonctionnement.
Estimez aussi la température des 2 tuyaux en sortie d'UE ; le gros (gaz au départ) est plus chaud que le petit (retour en liquide). Si le gros est brûlant et le petit froid, pas assez de gaz. Comment votre ami a-t-il assuré qu'il y avait assez de gaz? Normalement, on le rapatrie dans une bouteille extérieure qu'on pèse avant/après.
Estimez aussi la température des 2 tuyaux en sortie d'UE ; le gros (gaz au départ) est plus chaud que le petit (retour en liquide). Si le gros est brûlant et le petit froid, pas assez de gaz. Comment votre ami a-t-il assuré qu'il y avait assez de gaz? Normalement, on le rapatrie dans une bouteille extérieure qu'on pèse avant/après.
17 décembre 2024 à 11:00
Questions / Réponses Climatisation 8
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Dom-Aom.
Il y a absolument aucun givre sur l'unité extérieur.
Les tuyaux sont bien chaud et le gros plus chaud que le petit.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je avais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
Il y a absolument aucun givre sur l'unité extérieur.
Les tuyaux sont bien chaud et le gros plus chaud que le petit.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je avais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
17 décembre 2024 à 11:29
Questions / Réponses Climatisation 9
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Vous avez effectué ce contrôle comment ?
Si il y a beaucoup de dégivrage cela est un signe de manque de gaz, donc fuite.
Citation :
"Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS."
Vous avez effectué ce contrôle comment ?
Si il y a beaucoup de dégivrage cela est un signe de manque de gaz, donc fuite.
17 décembre 2024 à 14:25
Questions / Réponses Climatisation 10
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Re PL.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je vais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je vais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
17 décembre 2024 à 14:50
Questions / Réponses Climatisation 11
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Les dégivrages trop fréquent peuvent venir des sondes de l'échangeur extérieure qui ont dérivé.
17 décembre 2024 à 16:36
Questions / Réponses Climatisation 12
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour à tous.
Je reviens sur le sujet de base qui était: mon ensemble gainable ne fait pas de chaud et tourne parfaitement en froid, avec de la condensation au niveau de l' UI.
Donc comme je le disait précédemment dans mes messages, tout les paramètres unité extérieur (thermistance, enroulement, toute les valeurs fournit par Daikin) sont correctes.
Après avoir démonté la carte de l'UI, et l'avoir bien séché, je la mène chez un électronicien, et la BINGO, il me change un composant HS, après remontage de la carte, tout refonctionne parfaitement, et plus de condensation!!
Je vais quand même vérifier régulièrement afin de voir le sujet de la condensation car c'est bizarre, peut être lorsque j'ai arrêter la climatisation, de l'eau est resté dans l'UI, à voir!!!
J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres, et merci à ceux qui m'ont répondu.
Mon gainable est associé à un Airzone, je viens de reposer une question sur le forum sur le fonctionnement, regardez, peut-être pourriez vous m'aider!!
Je reviens sur le sujet de base qui était: mon ensemble gainable ne fait pas de chaud et tourne parfaitement en froid, avec de la condensation au niveau de l' UI.
Donc comme je le disait précédemment dans mes messages, tout les paramètres unité extérieur (thermistance, enroulement, toute les valeurs fournit par Daikin) sont correctes.
Après avoir démonté la carte de l'UI, et l'avoir bien séché, je la mène chez un électronicien, et la BINGO, il me change un composant HS, après remontage de la carte, tout refonctionne parfaitement, et plus de condensation!!
Je vais quand même vérifier régulièrement afin de voir le sujet de la condensation car c'est bizarre, peut être lorsque j'ai arrêter la climatisation, de l'eau est resté dans l'UI, à voir!!!
J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres, et merci à ceux qui m'ont répondu.
Mon gainable est associé à un Airzone, je viens de reposer une question sur le forum sur le fonctionnement, regardez, peut-être pourriez vous m'aider!!

18 décembre 2024 à 11:50
Questions / Réponses Climatisation 13
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Par curiosité, quel composant était HS? Cette info pourrait servir à d'autres. Si vous ne savez pas, demandez l'info à votre dépanneur. Avec une photo de la carte, ce serait l'idéal.
Par curiosité, quel composant était HS? Cette info pourrait servir à d'autres. Si vous ne savez pas, demandez l'info à votre dépanneur. Avec une photo de la carte, ce serait l'idéal.
18 décembre 2024 à 13:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 3. Gainable Daikin unité intérieure qui condense
- N°7136 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec ma PAC Daikin FBQ100B depuis quelques jours je me permets de poster mon problème pour échanger avec vous. :) J'ai donc une PAC Daikin FBQ100B (unité extérieure RZQ100DV) qui depuis une...
- 4. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 5. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
- 9. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 10. Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible
- N°3397 : Bonjour. J'ai un souci ma climatisation Daikin inverter réversible quand j'allume le groupe intérieur en mode froid elle me fait énormément de gouttes d'eau sur toute la façade avant du split intérieur, bien que le tuyau...
- 11. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite