Bonjour.
Dans le cadre d'une rénovation complète, nous allons installer nous-mêmes un multisplit hyper heating de Mitsubishi.
Nous sommes en région Parisienne et nous ne voulons pas de climatisation.
Nous sommes dans une vieille maison de 1870 qui n'en a pas besoin.
D'après nos recherches en mode chaud, les UI ne font pas de condensats. Seule l'UE en fait. Peut-on donc se passer de l'installation de la tuyauterie d'évacuation des UI ?
A travers des posts sur ce forum, nous comprenons que parfois le système passe automatiquement en clim pour s'adapter à la t° de consigne quand la pièce a été chauffée par exemple par le soleil. Comme on ne connait pas du tout ce système de chauffage, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ? Si c'est le cas, y-a-t-il un moyen de lui interdire ça ?
Le vendeur nous explique qu'il est dangereux de ne pas installer ce réseau d'évacuation parce qu'il peut arriver une erreur de manipulation qui ferait qu'on active la clim au lieu du mode chaud. Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver la clim soit sur les UI soit directement sur l'UE.
Autre question concernant les liaisons. Notre maison a un étage + les combles perdus. On aimerait passer par les combles perdus pour redescendre ensuite au RDC.
Évidemment ça rallonge certaines liaisons et notamment celle du salon qui passe à 24 ml avec une montée d'environ 5 ml puis un descente équivalente. Y a-t-il des conséquences sur la performance du chauffage ? Et plus globalement y a-t-il des règles précises pour éviter des pertes de charge ?
Merci d'avance de votre aide.
Dans le cadre d'une rénovation complète, nous allons installer nous-mêmes un multisplit hyper heating de Mitsubishi.
Nous sommes en région Parisienne et nous ne voulons pas de climatisation.
Nous sommes dans une vieille maison de 1870 qui n'en a pas besoin.
D'après nos recherches en mode chaud, les UI ne font pas de condensats. Seule l'UE en fait. Peut-on donc se passer de l'installation de la tuyauterie d'évacuation des UI ?
A travers des posts sur ce forum, nous comprenons que parfois le système passe automatiquement en clim pour s'adapter à la t° de consigne quand la pièce a été chauffée par exemple par le soleil. Comme on ne connait pas du tout ce système de chauffage, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ? Si c'est le cas, y-a-t-il un moyen de lui interdire ça ?
Le vendeur nous explique qu'il est dangereux de ne pas installer ce réseau d'évacuation parce qu'il peut arriver une erreur de manipulation qui ferait qu'on active la clim au lieu du mode chaud. Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver la clim soit sur les UI soit directement sur l'UE.
Autre question concernant les liaisons. Notre maison a un étage + les combles perdus. On aimerait passer par les combles perdus pour redescendre ensuite au RDC.
Évidemment ça rallonge certaines liaisons et notamment celle du salon qui passe à 24 ml avec une montée d'environ 5 ml puis un descente équivalente. Y a-t-il des conséquences sur la performance du chauffage ? Et plus globalement y a-t-il des règles précises pour éviter des pertes de charge ?
Merci d'avance de votre aide.
07 octobre 2021 à 11:04
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Condensats des UI peut-on s'en passer si on utilise que le mode chaud
Bonjour.
Classiquement, les clims réversibles ont 4 modes : chaud, froid, ventilation, déshumidification. Un "5ème mode" est "Auto", dans ce cas, la machine choisit toute seule froid ou chaud, éventuellement en les alternant. Mais si vous êtes en mode chaud (exclusif), aucun risque, sauf si vous le quittez par inadvertance, comme le souligne votre vendeur. De mon côté, j'ai des clims depuis 14 ans sans évacuation de condensats car je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser le mode froid.
Certaines PAC sont verrouillées en mode chaud en usine pour satisfaire aux nouvelles normes écolo. Vérifiez pour votre modèle, mais c'est loin d'être sûr.
Pour les 24m, vérifiez avec la doc de votre modèle. Il y a une longueur max par UI et une pour la somme des longueurs des UI.
Cordialement, Dom.
Classiquement, les clims réversibles ont 4 modes : chaud, froid, ventilation, déshumidification. Un "5ème mode" est "Auto", dans ce cas, la machine choisit toute seule froid ou chaud, éventuellement en les alternant. Mais si vous êtes en mode chaud (exclusif), aucun risque, sauf si vous le quittez par inadvertance, comme le souligne votre vendeur. De mon côté, j'ai des clims depuis 14 ans sans évacuation de condensats car je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser le mode froid.
Certaines PAC sont verrouillées en mode chaud en usine pour satisfaire aux nouvelles normes écolo. Vérifiez pour votre modèle, mais c'est loin d'être sûr.
Pour les 24m, vérifiez avec la doc de votre modèle. Il y a une longueur max par UI et une pour la somme des longueurs des UI.
Cordialement, Dom.
07 octobre 2021 à 11:59
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Condensats des UI peut-on s'en passer si on utilise que le mode chaud
Merci beaucoup pour ces précisions. Nous chausserons donc nos lunettes pour éviter toute erreur.
Pour ce qui est des longueurs, la doc indique 60 ml et 25 max par ligne avec 15 ml de dénivelé. Donc ça serait bon sauf si le fait de monter et descendre diminue les performances de façon drastique. Dans votre réponse j'ai le sentiment que non. Est-ce que vous le confirmez ?
Aller j'abuse de votre expertise avec une question supplémentaire concernant cette fois, l'appareillage pour gérer un espace cathédrale. Nous avons dans la maison une grande pièce de vie qui fait 59 m² qui comprend une cuisine sous 2m50 de plafond, un salon sous 2m50 de plafond et un espace ouvert avec l'escalier (18m²) sous 5m20 de plafond. Tourne autour de cet espace cathédrale une coursive qui desserve les pièces de l'étage.
On compte mettre au niveau de la cuisine une console de 3.5 kW, dans le salon un split de 3.5 kW mais nous avons peur que la chaleur aille se stratifier dans l'espace cathédrale. On se dit qu'en ajoutant un split de 1.5 kW sur la coursive à l'étage, on éviterait cet effet de stratification. Est-ce une idée saugrenue ?
Merci d'avance de vos conseils.
Pour ce qui est des longueurs, la doc indique 60 ml et 25 max par ligne avec 15 ml de dénivelé. Donc ça serait bon sauf si le fait de monter et descendre diminue les performances de façon drastique. Dans votre réponse j'ai le sentiment que non. Est-ce que vous le confirmez ?
Aller j'abuse de votre expertise avec une question supplémentaire concernant cette fois, l'appareillage pour gérer un espace cathédrale. Nous avons dans la maison une grande pièce de vie qui fait 59 m² qui comprend une cuisine sous 2m50 de plafond, un salon sous 2m50 de plafond et un espace ouvert avec l'escalier (18m²) sous 5m20 de plafond. Tourne autour de cet espace cathédrale une coursive qui desserve les pièces de l'étage.
On compte mettre au niveau de la cuisine une console de 3.5 kW, dans le salon un split de 3.5 kW mais nous avons peur que la chaleur aille se stratifier dans l'espace cathédrale. On se dit qu'en ajoutant un split de 1.5 kW sur la coursive à l'étage, on éviterait cet effet de stratification. Est-ce une idée saugrenue ?
Merci d'avance de vos conseils.
07 octobre 2021 à 15:04
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Condensats des UI peut-on s'en passer si on utilise que le mode chaud
Monter ET descendre de la même hauteur est considéré comme du métrage horizontal, donc pas de souci.
L'air TRES chaud a effectivement tendance à monter. S'il n'est que moyennement chaud c'est moins flagrant. Dans le passé j'avais un gros accumulateur qui soufflait de l'air brûlant le matin en fin de charge et ma mezzanine était alors 3 à 4 degrés plus chaude. C'est désormais bien moins évident, car l'air de mes splits est envoyé vers le bas et se mélange à l'air de la pièce, l'ascension de cet air peu chaud est alors bien réduite ; il subsiste peut-être une différence d'un bon degré, mais guère plus.
Le fait de mettre un split en haut va effectivement empêcher l'air chaud du bas de monter, mais vous dépenserez de l'énergie pour chauffer cet air du haut, donc l'un dans l'autre... Pour être honnête, je dois avouer que je n'ai jamais été confronté à ce que vous envisagez de faire.
L'air TRES chaud a effectivement tendance à monter. S'il n'est que moyennement chaud c'est moins flagrant. Dans le passé j'avais un gros accumulateur qui soufflait de l'air brûlant le matin en fin de charge et ma mezzanine était alors 3 à 4 degrés plus chaude. C'est désormais bien moins évident, car l'air de mes splits est envoyé vers le bas et se mélange à l'air de la pièce, l'ascension de cet air peu chaud est alors bien réduite ; il subsiste peut-être une différence d'un bon degré, mais guère plus.
Le fait de mettre un split en haut va effectivement empêcher l'air chaud du bas de monter, mais vous dépenserez de l'énergie pour chauffer cet air du haut, donc l'un dans l'autre... Pour être honnête, je dois avouer que je n'ai jamais été confronté à ce que vous envisagez de faire.
07 octobre 2021 à 18:18
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Condensats des UI peut-on s'en passer si on utilise que le mode chaud
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour le split sur la coursive, je suis trop frileuse.... Je m'en voudrais de ne pas l'avoir prévu dès le départ. :)
Pour le chemin des liaisons et si c'est pas pile poil de la mettre hauteur ? Vu que nous allons redescendre que sous le plancher/faux plafond pour le split, ça serait environ - 2 mètres.
Est-ce un problème ?
Pour le split sur la coursive, je suis trop frileuse.... Je m'en voudrais de ne pas l'avoir prévu dès le départ. :)
Pour le chemin des liaisons et si c'est pas pile poil de la mettre hauteur ? Vu que nous allons redescendre que sous le plancher/faux plafond pour le split, ça serait environ - 2 mètres.
Est-ce un problème ?
07 octobre 2021 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite