Problème réglage température clim réversible
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4246
Question Forum Climatisation : Problème réglage température clim réversible
Bonjour.
Quand je demande 23° à ma télécommande par 32 et que la température ambiante est de 25° mon groupe extérieur fonctionne encore.
Est-ce normal ? Merci.
Quand je demande 23° à ma télécommande par 32 et que la température ambiante est de 25° mon groupe extérieur fonctionne encore.
Est-ce normal ? Merci.
01 octobre 2017 à 19:07
Réponse 1 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 19:40
Réponse 2 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Mon groupe extérieur a la référence suivante SUZ-KA71VA5 Mitsubishi Electric avec une télécommande intérieure par 32.
Cordialement.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 19:55
Réponse 3 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Bonsoir.
C'est très certainement le ventilateur de l'unité extérieure qui fonctionne afin de mettre à température l'échange du fluide.
Cordialement.
C'est très certainement le ventilateur de l'unité extérieure qui fonctionne afin de mettre à température l'échange du fluide.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 20:26
Réponse 4 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Donc pour vous tout parait normal, il n'y a de réglage à faire entre la télécommande et l'unité qui est dans les combles.
Désolé j'ai une autre question au début de mon installation j'ai installé une télécommande par 21 qui pouvait être programmée soit par la sonde du groupe en comble soit par la télécommande ou un lien entre les deux. Maintenant avec ma par 32 ce n'est plus que la sonde de la télécommande qui est active, il y a peut-être une manip à faire pour avoir les deux.
Désolé j'ai une autre question au début de mon installation j'ai installé une télécommande par 21 qui pouvait être programmée soit par la sonde du groupe en comble soit par la télécommande ou un lien entre les deux. Maintenant avec ma par 32 ce n'est plus que la sonde de la télécommande qui est active, il y a peut-être une manip à faire pour avoir les deux.
01 octobre 2017 à 20:35
Réponse 5 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous demandez 23c, vous avez 25 en ambiant, pourquoi voulez-vous que la climatisation s'arrête ???
Par ailleurs, la post-ventilation ne s'opère qu'après arrêt du CP durant 30 à 60 secondes. Pas plus.
Avec une consigne à 23c, le CP ne s'arrêtera que lorsque la température intérieure sera de 22,5 ou 22c pas avant.
Si 25c vous convient en ambiant, alors demandez une consigne de 26c.
Votre clim s'arrêtera et redémarrera entre 25,5 / 26,5, ou 25/27c.
Ça dépend du delta prévu par le constructeur un minimum de 1k est obligatoire.
Cordialement.
Vous demandez 23c, vous avez 25 en ambiant, pourquoi voulez-vous que la climatisation s'arrête ???
Par ailleurs, la post-ventilation ne s'opère qu'après arrêt du CP durant 30 à 60 secondes. Pas plus.
Avec une consigne à 23c, le CP ne s'arrêtera que lorsque la température intérieure sera de 22,5 ou 22c pas avant.
Si 25c vous convient en ambiant, alors demandez une consigne de 26c.
Votre clim s'arrêtera et redémarrera entre 25,5 / 26,5, ou 25/27c.
Ça dépend du delta prévu par le constructeur un minimum de 1k est obligatoire.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 21:34
Réponse 6 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Re,
Pour les sondes c'est justement quand on ne fait rien que la moyenne des deux sondes est prise en compte.
Lorsqu'on veut obliger l'appareil à réguler sur l'une ou l'autre à ce moment il faut paramétrer celle qu'on veut.
Par ailleurs, toutes les modifications apportées sont enregistrées dans la mémoire de l'UI et non pas dans la commande.
Si l'on met une autre TLCD même vierge, elle se retrouvera avec les mêmes paramètres de l'ancienne.
Maintenant vous avez passé à un modèle qui offre plus de possibilités, afin de mieux gérer l'installation et comprendre l'étendue des possibilités, je vous invite à télécharger la doc spécifique à votre nouvelle TLCD.
Vous avez accès à des modes spécifiques aux pro.
Cordialement.
Pour les sondes c'est justement quand on ne fait rien que la moyenne des deux sondes est prise en compte.
Lorsqu'on veut obliger l'appareil à réguler sur l'une ou l'autre à ce moment il faut paramétrer celle qu'on veut.
Par ailleurs, toutes les modifications apportées sont enregistrées dans la mémoire de l'UI et non pas dans la commande.
Si l'on met une autre TLCD même vierge, elle se retrouvera avec les mêmes paramètres de l'ancienne.
Maintenant vous avez passé à un modèle qui offre plus de possibilités, afin de mieux gérer l'installation et comprendre l'étendue des possibilités, je vous invite à télécharger la doc spécifique à votre nouvelle TLCD.
Vous avez accès à des modes spécifiques aux pro.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 21:46
Réponse 7 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Désolé je ne comprends pas si je demande 23 et qu'il fait 25 dans ma pièce le groupe doit s'arrêter jusqu'à que la température descende à 23 ou moins afin d'obtenir la température désirée ; et là il redémarre c'est comme ça que je pense que ça devrait fonctionner non, je parle bien sûr en mode chaud.
02 octobre 2017 à 18:18
Réponse 8 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Bonne soirée à toutes et à tous.
Mea culpa. Je ne sais pas pourquoi mon vieux cerveau m'a induit en erreur.
J'ai cru que vous parliez de 32c extérieur.
Alors que c'est de la tlcd PAR32 dont vous parlez.
J'ai donc conclu que vous étiez en mode climatisation.
Dans ce cas, il est probable que la sonde détecte une température plus fraiche ou elle est en dérive.
Pour une consigne de 23c elle devrait s'arrêter à 24/24,5 puis reprendre à 22,5c.
Cordialement.
Mea culpa. Je ne sais pas pourquoi mon vieux cerveau m'a induit en erreur.
J'ai cru que vous parliez de 32c extérieur.

Alors que c'est de la tlcd PAR32 dont vous parlez.
J'ai donc conclu que vous étiez en mode climatisation.


Dans ce cas, il est probable que la sonde détecte une température plus fraiche ou elle est en dérive.
Pour une consigne de 23c elle devrait s'arrêter à 24/24,5 puis reprendre à 22,5c.
Cordialement.
02 octobre 2017 à 22:54
Réponse 9 du forum climatisation
Invité

Problème réglage température clim réversible
Invité

Bonjour.
Qu'appelez-vous par dérive pourtant ma sonde est en plein milieu de ma pièce à vivre sans contrainte d'air chaud ni de froid ?
Qu'appelez-vous par dérive pourtant ma sonde est en plein milieu de ma pièce à vivre sans contrainte d'air chaud ni de froid ?
03 octobre 2017 à 09:24
Réponse 10 du forum climatisation
Problème réglage température clim réversible
Bonsoir.
Je viens de vérifier et la température ambiante est de 25,5 température demandée 23 et là le groupe est arrêté, un delta de 2 degrés et demi, c'est énorme je trouve, il y aurait peut-être un réglage pour réduire ce delta.
Je viens de vérifier et la température ambiante est de 25,5 température demandée 23 et là le groupe est arrêté, un delta de 2 degrés et demi, c'est énorme je trouve, il y aurait peut-être un réglage pour réduire ce delta.
03 octobre 2017 à 21:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Réglage température clim réversible Daikin
- N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
- N°1893 : Bonjour, J'ai fait installer des clim réversible Panasonic (CS-E7NKEW) dans 3 chambres, et même en programmant 16° il fait environ 20 / 21°, est-ce que c'est normal ? Merci.
- 4. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 5. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 8. Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température
- N°3085 : Bonjour. Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ. Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à...
- 9. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 10. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite