Question Forum Climatisation : Problème réglage température clim réversible

SEBRAMI
Membre inscrit
SEBRAMI
5 messages
Bonjour.

Quand je demande 23° à ma télécommande par 32 et que la température ambiante est de 25° mon groupe extérieur fonctionne encore.
Est-ce normal ? Merci.
01 octobre 2017 à 19:07
Réponse 1 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 19:40
Réponse 2 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

SEBRAMI
Membre inscrit
SEBRAMI
5 messages
Mon groupe extérieur a la référence suivante SUZ-KA71VA5 Mitsubishi Electric avec une télécommande intérieure par 32.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 19:55
Réponse 3 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir.
C'est très certainement le ventilateur de l'unité extérieure qui fonctionne afin de mettre à température l'échange du fluide.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 20:26
Réponse 4 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

SEBRAMI
Membre inscrit
SEBRAMI
5 messages
Donc pour vous tout parait normal, il n'y a de réglage à faire entre la télécommande et l'unité qui est dans les combles.
Désolé j'ai une autre question au début de mon installation j'ai installé une télécommande par 21 qui pouvait être programmée soit par la sonde du groupe en comble soit par la télécommande ou un lien entre les deux. Maintenant avec ma par 32 ce n'est plus que la sonde de la télécommande qui est active, il y a peut-être une manip à faire pour avoir les deux.
01 octobre 2017 à 20:35
Réponse 5 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous demandez 23c, vous avez 25 en ambiant, pourquoi voulez-vous que la climatisation s'arrête ???
Par ailleurs, la post-ventilation ne s'opère qu'après arrêt du CP durant 30 à 60 secondes. Pas plus.
Avec une consigne à 23c, le CP ne s'arrêtera que lorsque la température intérieure sera de 22,5 ou 22c pas avant.
Si 25c vous convient en ambiant, alors demandez une consigne de 26c.
Votre clim s'arrêtera et redémarrera entre 25,5 / 26,5, ou 25/27c.
Ça dépend du delta prévu par le constructeur un minimum de 1k est obligatoire.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 21:34
Réponse 6 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Pour les sondes c'est justement quand on ne fait rien que la moyenne des deux sondes est prise en compte.
Lorsqu'on veut obliger l'appareil à réguler sur l'une ou l'autre à ce moment il faut paramétrer celle qu'on veut.
Par ailleurs, toutes les modifications apportées sont enregistrées dans la mémoire de l'UI et non pas dans la commande.
Si l'on met une autre TLCD même vierge, elle se retrouvera avec les mêmes paramètres de l'ancienne.
Maintenant vous avez passé à un modèle qui offre plus de possibilités, afin de mieux gérer l'installation et comprendre l'étendue des possibilités, je vous invite à télécharger la doc spécifique à votre nouvelle TLCD.
Vous avez accès à des modes spécifiques aux pro.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 21:46
Réponse 7 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

SEBRAMI
Membre inscrit
SEBRAMI
5 messages
Désolé je ne comprends pas si je demande 23 et qu'il fait 25 dans ma pièce le groupe doit s'arrêter jusqu'à que la température descende à 23 ou moins afin d'obtenir la température désirée ; et là il redémarre c'est comme ça que je pense que ça devrait fonctionner non, je parle bien sûr en mode chaud.
02 octobre 2017 à 18:18
Réponse 8 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Mea culpa. Je ne sais pas pourquoi mon vieux cerveau m'a induit en erreur.
J'ai cru que vous parliez de 32c extérieur. dizzy
Alors que c'est de la tlcd PAR32 dont vous parlez.
J'ai donc conclu que vous étiez en mode climatisation. sweattitter

Dans ce cas, il est probable que la sonde détecte une température plus fraiche ou elle est en dérive.
Pour une consigne de 23c elle devrait s'arrêter à 24/24,5 puis reprendre à 22,5c.
Cordialement.
02 octobre 2017 à 22:54
Réponse 9 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible


Invité
invité
Bonjour.
Qu'appelez-vous par dérive pourtant ma sonde est en plein milieu de ma pièce à vivre sans contrainte d'air chaud ni de froid ?
03 octobre 2017 à 09:24
Réponse 10 du forum climatisation

Problème réglage température clim réversible

SEBRAMI
Membre inscrit
SEBRAMI
5 messages
Bonsoir.
Je viens de vérifier et la température ambiante est de 25,5 température demandée 23 et là le groupe est arrêté, un delta de 2 degrés et demi, c'est énorme je trouve, il y aurait peut-être un réglage pour réduire ce delta.
03 octobre 2017 à 21:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Problème réglage température clim réversible >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolageforums bricovideopanne carte electronique unite exterieure 02bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite