Bonjour.
Les groupes extérieurs ont une limite de longueur pour un circuit menant à un split, par exemple 25 mètres.
Cependant, je suppose qu'il s'agit d'une valeur théorique en ligne droite.
Sait-on estimer l'impact d'un coude à 90 degrés ?
Par exemple, dans le calcul, cela ajoute-t-il l'équivalent d'1 mètre ou de 2 mètres ?
Merci d'avance.
Les groupes extérieurs ont une limite de longueur pour un circuit menant à un split, par exemple 25 mètres.
Cependant, je suppose qu'il s'agit d'une valeur théorique en ligne droite.
Sait-on estimer l'impact d'un coude à 90 degrés ?
Par exemple, dans le calcul, cela ajoute-t-il l'équivalent d'1 mètre ou de 2 mètres ?
Merci d'avance.
28 février 2024 à 15:10
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Estimer impact coudes sur circuit climatiseur
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
28 février 2024 à 16:14
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Estimer impact coudes sur circuit climatiseur
Bonjour.
S'il faut prendre les coudes en compte, c'est écrit dans le manuel d'installation.
Par exemple pour Mitsubishi msz-fh25: "max number of bends: 10, bending radius >100mm".
Les coudes ne doivent pas être comptés pour le calcul du réfrigérant à ajouter je crois.
S'il faut prendre les coudes en compte, c'est écrit dans le manuel d'installation.
Par exemple pour Mitsubishi msz-fh25: "max number of bends: 10, bending radius >100mm".
Les coudes ne doivent pas être comptés pour le calcul du réfrigérant à ajouter je crois.
29 février 2024 à 14:51
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Estimer impact coudes sur circuit climatiseur
Bonjour.
En effet une dizaine de coudes correspond à environ 1 m de tube et non on ne calcule pas le nombre de coude pour le rajout de gaz.
Quand nous effectuons une MES et en cas de complément de charge on mesure la longueur de la ligne liquide on calcule le poids supplémentaire suivant les préconisations constructeur sans prendre en compte les coudes.
En effet une dizaine de coudes correspond à environ 1 m de tube et non on ne calcule pas le nombre de coude pour le rajout de gaz.
Quand nous effectuons une MES et en cas de complément de charge on mesure la longueur de la ligne liquide on calcule le poids supplémentaire suivant les préconisations constructeur sans prendre en compte les coudes.
01 mars 2024 à 08:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 2. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
- N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 6. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
- N°7193 : Bonjour, Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au...
- 10. Erreur E5 climatiseur AUX
- N°5044 : Bonjour à toutes et à tous. Dépannage erreur E5 climatiseur AUX AS-H18A4 Le début de ce topic est disponible en suivant ce lien sur le forum climatisation Panne clim AUX message E5 Cordialement. L'équipe de Bricovidéo A ce...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite