Bonjour à tous.
Voici mon problème : je possède deux pompes à chaleur dans mon habitation, une RAC-50NH et une RAC-35NH5 Hitachi. Malheureusement, la RAC-50NH5 est tombée en panne, le ventilateur de l'unité ne démarrait plus.
Je l'ai démontée et j'ai essayé de le brancher sur la RAC-35NH5, mais il ne fonctionnait pas.
J'ai donc rebranché le ventilateur de la 35NH5, mais maintenant cette dernière ne fonctionne plus, le ventilateur ne démarre plus.
Il est possible que le ventilateur grillé ait endommagé la carte, est-il possible de la réparer ?
Quels composants ont pu griller et quels contrôles faut-il effectuer ?
Merci pour vos réponses.
Voici mon problème : je possède deux pompes à chaleur dans mon habitation, une RAC-50NH et une RAC-35NH5 Hitachi. Malheureusement, la RAC-50NH5 est tombée en panne, le ventilateur de l'unité ne démarrait plus.
Je l'ai démontée et j'ai essayé de le brancher sur la RAC-35NH5, mais il ne fonctionnait pas.
J'ai donc rebranché le ventilateur de la 35NH5, mais maintenant cette dernière ne fonctionne plus, le ventilateur ne démarre plus.
Il est possible que le ventilateur grillé ait endommagé la carte, est-il possible de la réparer ?
Quels composants ont pu griller et quels contrôles faut-il effectuer ?
Merci pour vos réponses.
01 mars 2024 à 00:27
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour.
Il est fort probable que cette procédure à endommagé l'autre carte.
Êtes vous en mode chaud ?
Avez vous essayé en ventilation seule, avec différentes vitesses ?
Il est fort probable que cette procédure à endommagé l'autre carte.
Êtes vous en mode chaud ?
Avez vous essayé en ventilation seule, avec différentes vitesses ?
01 mars 2024 à 11:11
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour.
Avez-vous coupé le courant sur les 2 clims avant de faire vos essais? Si vous ne l'avez pas fait, alors ne cherchez pas plus loin, une déconnexion ou une reconnexion du câble grille le moteur une fois sur deux. Car vous avez des circuits haute tension (340V DC) et basse tension (15V) dans les moteurs. Vous ne pouviez pas le savoir, mais j'ai déjà mis en garde les gens contre ce risque au moins 100 fois dans mes 7000 réponses...
Autre possibilité : si la partie HT du moteur HS est en court-circuit, alors vous allez dégager un fusible ou un composant sur la ligne HT de la carte anciennement saine.
Avez-vous coupé le courant sur les 2 clims avant de faire vos essais? Si vous ne l'avez pas fait, alors ne cherchez pas plus loin, une déconnexion ou une reconnexion du câble grille le moteur une fois sur deux. Car vous avez des circuits haute tension (340V DC) et basse tension (15V) dans les moteurs. Vous ne pouviez pas le savoir, mais j'ai déjà mis en garde les gens contre ce risque au moins 100 fois dans mes 7000 réponses...
Autre possibilité : si la partie HT du moteur HS est en court-circuit, alors vous allez dégager un fusible ou un composant sur la ligne HT de la carte anciennement saine.
01 mars 2024 à 11:55
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour PL.
Oui je suis en mode chaud.
Je viens d'essayer en mode ventilateur la console intérieur marche mais ventilo console extérieur ne fonctionne pas.
En mode froid la console intérieur souffle mais le ventilo console extérieur ne fonctionne pas.
Bonjour Dom-Aom
Oui jais coupé les disjoncteurs avant faire les manipulation.
Les trois fusibles sur la carte sons bon en continuité au multimètre (sans les avoir dessouder pour les deux qui le sont).
Merci.
Oui je suis en mode chaud.
Je viens d'essayer en mode ventilateur la console intérieur marche mais ventilo console extérieur ne fonctionne pas.
En mode froid la console intérieur souffle mais le ventilo console extérieur ne fonctionne pas.
Bonjour Dom-Aom
Oui jais coupé les disjoncteurs avant faire les manipulation.
Les trois fusibles sur la carte sons bon en continuité au multimètre (sans les avoir dessouder pour les deux qui le sont).
Merci.
01 mars 2024 à 14:23
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour.
Ce test consistait à voir si le ventilo de l'UI était HS ce qui n'est donc apparemment le cas.
En mode chaud le ventilateur se lance seulement après avoir atteint une température de 37°C avec la sonde de batterie.
Donc si il ne démarre pas c'est que le problème vient de votre UE, pas de fourniture chaud, ce que vous avez remarqué.
Manque de gaz, pas de demande arrivant de l'UI etc...
Attendre quand même quelques minutes pour le démarrage chaud.
Refaire un essai, et un peu de patience.
En attente de votre retour.
Ce test consistait à voir si le ventilo de l'UI était HS ce qui n'est donc apparemment le cas.
En mode chaud le ventilateur se lance seulement après avoir atteint une température de 37°C avec la sonde de batterie.
Donc si il ne démarre pas c'est que le problème vient de votre UE, pas de fourniture chaud, ce que vous avez remarqué.
Manque de gaz, pas de demande arrivant de l'UI etc...
Attendre quand même quelques minutes pour le démarrage chaud.
Refaire un essai, et un peu de patience.
En attente de votre retour.
01 mars 2024 à 15:56
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour.
Malheureusement s'était la dernière des choses à faire.
Car lorsque l'on change le ventilo on charge en même temps la carte électronique.
Car c'est soit la carte qui a mis le ventilateur HS soit l'inverse.
Donc il ne vous reste plus qu'à changer vos deux moteurs de ventilateurs et vos deux cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Malheureusement s'était la dernière des choses à faire.
Car lorsque l'on change le ventilo on charge en même temps la carte électronique.
Car c'est soit la carte qui a mis le ventilateur HS soit l'inverse.
Donc il ne vous reste plus qu'à changer vos deux moteurs de ventilateurs et vos deux cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2024 à 16:31
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Pour le fusible F101, dédié au ventilo, il faut déconnecter le câble du ventilo pour le mesurer, la présence du ventilo pouvant fausser la mesure.
Mesurer R107, normalement 1 ohm, donc un quasi court-circuit. R917, normalement 3.3 ohms, pareil.
Vérifiez que D909 N'est pas en court-circuit.
Sur le câble moteur déconnecté, 2 et 3 n'ont pas de fil. Mettez le fil noir de l'ohmmètre sur 4, et le fil rouge sur 1 puis sur 5, il ne faut pas lire de court-circuit sur chaque.
Tout cela doit se faire hors tension. Faites cela sur vos 2 installations.
Mesurer R107, normalement 1 ohm, donc un quasi court-circuit. R917, normalement 3.3 ohms, pareil.
Vérifiez que D909 N'est pas en court-circuit.
Sur le câble moteur déconnecté, 2 et 3 n'ont pas de fil. Mettez le fil noir de l'ohmmètre sur 4, et le fil rouge sur 1 puis sur 5, il ne faut pas lire de court-circuit sur chaque.
Tout cela doit se faire hors tension. Faites cela sur vos 2 installations.
01 mars 2024 à 18:40
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonsoir Dom-Aom,
Le fusible F101 est en bon état, le ventilateur est débranché.
- R107 mesure 1.2 ohm, donc elle est en bon état.
- En revanche, R917 a surchauffé et mesure 10.3 M ohm, elle est donc défectueuse. Doit-elle mesurer 3.3 ohm ou 3.3 Kohm ?
- D909 n'est pas en court-circuit, en test diode sur multimètre, le fil rouge côté trait ne donne pas de mesure, tandis que le fil noir côté trait donne 445V.
- Sur le câble moteur :
- Entre 4 et 1 : infini
- Entre 4 et 5 : 35.2 Kohm
- Entre 4 et 6 : 237 Kohm
- Entre 4 et 7 : infini
Si je fais tourner le moteur à la main, je lis une tension au voltmètre entre 4 et 7 ou 4 et 1.
J'ai effectué ces mesures sur la 35NH5, je ne les ai pas encore faites sur la 50NH5.
En espérant avoir été clair.
Merci pour votre aide.
Le fusible F101 est en bon état, le ventilateur est débranché.
- R107 mesure 1.2 ohm, donc elle est en bon état.
- En revanche, R917 a surchauffé et mesure 10.3 M ohm, elle est donc défectueuse. Doit-elle mesurer 3.3 ohm ou 3.3 Kohm ?
- D909 n'est pas en court-circuit, en test diode sur multimètre, le fil rouge côté trait ne donne pas de mesure, tandis que le fil noir côté trait donne 445V.
- Sur le câble moteur :
- Entre 4 et 1 : infini
- Entre 4 et 5 : 35.2 Kohm
- Entre 4 et 6 : 237 Kohm
- Entre 4 et 7 : infini
Si je fais tourner le moteur à la main, je lis une tension au voltmètre entre 4 et 7 ou 4 et 1.
J'ai effectué ces mesures sur la 35NH5, je ne les ai pas encore faites sur la 50NH5.
En espérant avoir été clair.
Merci pour votre aide.
12 mars 2024 à 20:24
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour.
3.3 Ohms, pas kOhms. Il est anormal que cette résistance ait surchauffé, car vous la voyez effectivement grillée. Manifestement, le moteur de la 50 a son 15V +/- en court-circuit, et cela a pu faire griller la R917 de la 35. Donc je verrais bien les 2 diagnostics suivants :
1/ moteur de la 50 à démonter et rechercher la cause du CtCt. Parfois juste une petite diode à remplacer ou enlever. Remplacer aussi R917.
2/ R917 de la 35 à vérifier puis remplacer le cas échéant. La 35 pourrait repartir après ce remplacement.
3.3 Ohms, pas kOhms. Il est anormal que cette résistance ait surchauffé, car vous la voyez effectivement grillée. Manifestement, le moteur de la 50 a son 15V +/- en court-circuit, et cela a pu faire griller la R917 de la 35. Donc je verrais bien les 2 diagnostics suivants :
1/ moteur de la 50 à démonter et rechercher la cause du CtCt. Parfois juste une petite diode à remplacer ou enlever. Remplacer aussi R917.
2/ R917 de la 35 à vérifier puis remplacer le cas échéant. La 35 pourrait repartir après ce remplacement.
13 mars 2024 à 09:35
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour Dom-Aom,
Je rencontre des difficultés à trouver une résistance similaire à la mienne. Elle est de couleur vert mat, tandis que celles que je trouve en 3.3ohm sont bleues. La tolérance doit être de 5 pourcent, je suppose. La puissance doit impérativement être de 1 w, ou peut-on utiliser une résistance de 2 ou 3w ? Connaissez-vous un site où ces résistances sont disponibles ? Merci.
Pour le ventilateur de la 50, voici les mesures que j'ai relevées :
- Entre 4 et 1 : infini
- Entre 4 et 5 : 5.4 ohm
- Entre 4 et 6 : 41 Kohm
- Entre 4 et 7 : infini
J'ai ouvert le moteur du ventilateur, mais il était collé et s'est cassé. Je n'ai rien remarqué de grillé, mais de toute façon, il est hors d'usage.
Sur la carte du 50, la R917 a chauffé encore plus que sur la 35. J'ai mesuré 10.2 M Ohm aux bornes de la 917.
Merci pour vos retours.
Je rencontre des difficultés à trouver une résistance similaire à la mienne. Elle est de couleur vert mat, tandis que celles que je trouve en 3.3ohm sont bleues. La tolérance doit être de 5 pourcent, je suppose. La puissance doit impérativement être de 1 w, ou peut-on utiliser une résistance de 2 ou 3w ? Connaissez-vous un site où ces résistances sont disponibles ? Merci.
Pour le ventilateur de la 50, voici les mesures que j'ai relevées :
- Entre 4 et 1 : infini
- Entre 4 et 5 : 5.4 ohm
- Entre 4 et 6 : 41 Kohm
- Entre 4 et 7 : infini
J'ai ouvert le moteur du ventilateur, mais il était collé et s'est cassé. Je n'ai rien remarqué de grillé, mais de toute façon, il est hors d'usage.
Sur la carte du 50, la R917 a chauffé encore plus que sur la 35. J'ai mesuré 10.2 M Ohm aux bornes de la 917.
Merci pour vos retours.
18 mars 2024 à 21:31
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour.
Les 5.4 ohms ne sont évidemment pas normaux, cela demanderait 3A sous 15V, raison pour laquelle toutes les R917 de France vont griller dans ces conditions.
La valeur 3.3 ohms n'est pas critique, vous pouvez mettre entre 2.2 et 5.6 ohms sans noter de changement sur une machine saine. Elle fait un peu fusible, donc si vous mettez une 2 ou 3W, celle-ci risque de résister au stress et faire claquer d'autres composants, par ex ceux de l'alimentation à découpage. Les résistances en peinture mate sont en général des "flame proof", donc qui grillent sans faire de flamme. Mais même avec une résistance classique je vois mal ce composant mettre le feu à la carte... :-)
Grand choix de résistances sur fr.rs-online.com, vous choisissez votre composant en notant sa référence, puis vous le commandez sur rs-particulier.com. J'ai souvent commandé chez eux, livraison le lendemain.
Les 5.4 ohms ne sont évidemment pas normaux, cela demanderait 3A sous 15V, raison pour laquelle toutes les R917 de France vont griller dans ces conditions.
La valeur 3.3 ohms n'est pas critique, vous pouvez mettre entre 2.2 et 5.6 ohms sans noter de changement sur une machine saine. Elle fait un peu fusible, donc si vous mettez une 2 ou 3W, celle-ci risque de résister au stress et faire claquer d'autres composants, par ex ceux de l'alimentation à découpage. Les résistances en peinture mate sont en général des "flame proof", donc qui grillent sans faire de flamme. Mais même avec une résistance classique je vois mal ce composant mettre le feu à la carte... :-)
Grand choix de résistances sur fr.rs-online.com, vous choisissez votre composant en notant sa référence, puis vous le commandez sur rs-particulier.com. J'ai souvent commandé chez eux, livraison le lendemain.
19 mars 2024 à 10:12
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs
Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
Bonjour Dom-Aom,
J'ai commandé une résistance de 3.3 ohm et je l'ai montée sur la carte de la 35NH5. Ça fonctionne, merci encore.
Maintenant, il faut que je m'occupe de la 50NH5. Il faut que je trouve un ventilateur, j'espère que c'est le ventilateur qui a grillé et pas l'inverse.
Merci encore pour votre aide.
J'ai commandé une résistance de 3.3 ohm et je l'ai montée sur la carte de la 35NH5. Ça fonctionne, merci encore.
Maintenant, il faut que je m'occupe de la 50NH5. Il faut que je trouve un ventilateur, j'espère que c'est le ventilateur qui a grillé et pas l'inverse.
Merci encore pour votre aide.
07 avril 2024 à 20:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 3. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 4. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 5. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
- N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 10. Unité extérieure clim bi-Split Sanyo ne démarre pas
- N°2413 : Bonjour à tous. J'ai une clim bi-Split Sanyo. Mon unité extérieure ne démarre pas, quelqu’un peut-il m’aider à la remettre en route ? Je n'ai aucune notion en électronique, je ne connais pas comment calculer les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite