Question Forum Climatisation : Court-circuit clim réversible General

charly91
Membre inscrit
charly91
3 messages
Bonjour,

Je rencontre actuellement un problème avec ma climatisation réversible (General de 2009) et les techniciens ne sont toujours pas capable de résoudre le problème depuis août.
Appareil intérieur :
Model ASH12LMACW
Serial No E010928
230V - 50 Hz 1PHASE
IPX0

Appareil extérieur :
Model AOH30LMAW4
Serial No T005371
230V-50Hz

Réfrigérant R410A 3300 g.

En gros, le problème concernait un split ne faisant plus de froid. Après recherche en fonction du code couleur du split (5 rouge, 2 verte), le problème était la communication entre le split et l'unité extérieure (les 3 autres splits fonctionnaient).
Après changement de 2 cartes électroniques dans le split, ils ont changé la grande carte électronique de l'unité extérieure.
Le froid refonctionnait puis en testant le chaud, au bout de 5 minutes, le disjoncteur a sauté et une odeur de brûlé s'est fait sentir vers la carte électronique. Le "chef" des techniciens est venu constater le lendemain et a vu un flash sur la grande carte en remettant le courant. Il a constaté que son collègue n'avait pas mis de pâte thermique au niveau du flash et qu'un fil était coincé.
En changeant la carte, le disjoncteur a sauté encore et un flash est intervenu sur la carte filtre relié à la grande carte électronique.
Changement de la carte filtre mais problème toujours pas réglé.
Mes questions sont :
Est-ce que le manque de pâte thermique peut provoquer un court-circuit et le flashage et destruction de la grande carte électronique ?
Est-ce que le flashage de la carte électronique peut avoir endommagé la carte filtre ?
Est-ce que la carte filtre endommagée peut endommager la nouvelle carte électronique ?
Est-ce que le fil mal mis, coincé a pu être endommagé et la cause du court-circuit ?
Merci pour vos indices.
14 décembre 2019 à 14:26
Forum Climatisation Réponse 1

Court-circuit clim réversible General

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Est-ce que le manque de pâte thermique peut provoquer un court-circuit et le flashage et destruction de la grande carte ?
Pour moi, non, par contre le fil coincé ça c'est possible, ils seraient donc en faute dans leur intervention.
De plus il est possible qu'ils aient cramé autre chose derrière. C'est à eux de le déterminer.
14 décembre 2019 à 16:03
Forum Climatisation Réponse 2

Court-circuit clim réversible General

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Un manque de pâte thermique PEUT créer un court-circuit. Plus précisément : le composant censé se faire refroidir par une masse métallique, n'a plus cette porte de sortie pour évacuer la chaleur dégagée par son fonctionnement (IGBT, IPM, diode de puissance...). Du coup la température de sa puce interne en silicium ne cesse de monter, et dans les derniers millièmes de seconde de fonctionnement la puce fond (comme les coeurs des centrales de Fukushima) pour se transformer en court-circuit. Avec des dommages collatéraux genre pont de diode qui claque, relais qui se soude...

Fil coincé : peut également, si la pression mécanique sur l'isolant fait que celui-ci est laminé/percé. Dans ce cas, court-jus évident si l'âme conductrice touche une terre ou autre chose de métallique.

Pour vos 3 derniers "est-ce que"... ça dépend... Des photos?...
14 décembre 2019 à 16:40
Forum Climatisation Réponse 3

Court-circuit clim réversible General

charly91
Membre inscrit
charly91
3 messages
J'ai revérifié, le fil n'a pas de coupure ou autre dégât extérieur (fil noir).
Le flash a eu lieu vers le fil rouge avec l'ancienne carte.
Les fils marron et beige sont débranchés. Quand ils sont branchés, le disjoncteur saute. Le technicien ne sait même pas à quoi ils servent.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 258241 clim

14 décembre 2019 à 17:40
Forum Climatisation Réponse 4

Court-circuit clim réversible General

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le petit module assure la fonction PFC, power factor correction. Au bout des 2 fameux fils vous trouverez une bobine utilisée par ce module. Il est étonnant que le tech ne sache pas ce que c'est (je ne parle même pas de son fonctionnement!). Rouge et noir amènent le secteur redressé par le pont, jaune et bleu envoient du courant dans les gros condos de manière continue, même lorsque le secteur est à valeur faible (il évolue sinusoïdalement entre -340 et +340V 50 fois par seconde). Vous avez probablement un court-circuit entre le noir et le jaune. A priori noir et bleu sont reliés.

Le manque de pâte thermique se situait où?
15 décembre 2019 à 08:34
Forum Climatisation Réponse 5

Court-circuit clim réversible General

charly91
Membre inscrit
charly91
3 messages
Je vais dire au technicien qu'il vienne s'instruire sur ce forum !
C'était à peu près au niveau du fil rouge sur la grande carte électronique et là que le technicien a vu le premier flash.
Une fois la grande carte changée, il y a eu un flash au niveau du petit module.
15 décembre 2019 à 15:49
Forum Climatisation Réponse 6

Court-circuit clim réversible General

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Juste pour dire à Charly qu'ici Dom contribue à faire du dépannage niveau composants.
Un technicien d'aujourd'hui n'est pas formé pour cela, quand il change une carte c'est déjà bien je pense, car vu l'intégration de nos clim cet échange standard c'est un gros bazar qui prend du temps, demande une rigueur minimale pour déposer/reposer sans erreur ni oubli...
Votre mésaventure m'étonne à peine, bonne continuation.
15 décembre 2019 à 18:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 5. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
    N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 10. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
    N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit clim réversible General >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite